Skrevet av Emne: Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2  (Lest 3241 ganger)
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« på: Desember 08, 2018, 16:02:28 »

Som dere vet har Venus GX (VGX) to stk relé men bare ett er tilgjengelig i menyen. Her kommer en oppskrift på hvordan du enabler relé nr. 2.

Logg inn på VGX med SSH og editer filen /opt/colorcontrol/gui/qml/PageSettingsRelay.qml

Nederst i den filen er menykoden for å styre relé 1:

Sitat
MbSwitch {
  id: manualSwitch
  name: qsTr("Relay On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

Kopier og endre den blokken slik at det ser slik ut:

Sitat
MbSwitch {
  id: manualSwitch
  name: qsTr("Relay1 On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

MbSwitch {
  id: manualSwitch2
  name: qsTr("Relay2 On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/1/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

Lagre filen og restart gui med disse kommandoene:

svc -d /service/gui
svc -u /service/gui

Du kan endre menyteksten (det som står i qStr()) til det du vil. Selv bruker jeg reléene til skru på/av spenning til Wallas og til nødlading. Se skjermbilde nedenfor.




* vgx-relay.jpg (58.23 KB, 989x399 - vist 152 ganger.)
« Siste redigering: Desember 08, 2018, 17:45:49 av OS » Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #1 på: Desember 08, 2018, 23:34:48 »

Hvis ikke folderen til filen som skal editeres finnes så bruk denne:
/opt/victronenergy/gui/qml/PageSettingsRelay.qml
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #2 på: Desember 17, 2018, 22:36:36 »

Ser ut til at jeg får inn endringen min i Venus OS nå :-) Så i en versjon om ikke lenge blir to relé tilgjengelig i menyen på Venus GX.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 511



« Svar #3 på: Desember 18, 2018, 06:55:26 »

Dette er bra!  Ser fram til det.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #4 på: Januar 31, 2019, 22:41:46 »

Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #5 på: Februar 01, 2019, 10:27:08 »

Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Rettelse: v2.30~27 som kom i dag.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #6 på: Mars 22, 2019, 19:11:14 »

Er det noen som har testet den nye funksjonaliteten?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 54

A


« Svar #7 på: Mars 28, 2019, 21:33:56 »

Er det noen som har testet den nye funksjonaliteten?
Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui  Hæ
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #8 på: Mars 28, 2019, 22:24:05 »

Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui  Hæ
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Har du installert Venus OS v2.30~25 eller høyere?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 54

A


« Svar #9 på: Mars 29, 2019, 16:28:54 »

Prøvde å legge til rele2, men får ikke betjent det i venus gui  Hæ
Betjener rele1, og ser MQTT melding kommer i en mqtt-client
Har du installert Venus OS v2.30~25 eller høyere?
Jepp, la inn 2.20~38,  Planen er å ha det med opp på hytta i påsken;  BMV,Multiplus og en MPPT.    Jeg kikket på rele - ut og mqtt, fordi jeg tenkte å benytte mqtt-brokeren inni Venus til å styre en esp32+rele borte ved Wallas'en.   Er egentlig ute etter et viruelt rele;  trenger bare å kunne betjene det fra Venus, få ut en topic på MQTT av/på.  Jeg er ny på Venus, og sliter nok litt av den grunn... Gliser
Loggført
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 54

A


« Svar #10 på: Mars 29, 2019, 23:12:36 »

Fant ut av det;  måtte definere en gpio til rele2 i  /etc/venus/gpio_list
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #11 på: Mars 29, 2019, 23:15:25 »

Fant ut av det;  måtte definere en gpio til rele2 i  /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 54

A


« Svar #12 på: Mars 30, 2019, 08:53:14 »

Fant ut av det;  måtte definere en gpio til rele2 i  /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
GX? Det er nok der, muligens; jeg har det på en RPi 3. Det er forsåvidt ganske interessant hvaslags innhold du har i den fila. Mulig med en kopi?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #13 på: Mars 30, 2019, 09:41:13 »

Fant ut av det;  måtte definere en gpio til rele2 i  /etc/venus/gpio_list
Jeg har to Venus GX hvor jeg bruker rele nr 2 og har aldri editert den filen! Skal oppgradere til siste beta nå og sjekke.
GX? Det er nok der, muligens; jeg har det på en RPi 3. Det er forsåvidt ganske interessant hvaslags innhold du har i den fila. Mulig med en kopi?
Ja denne diskusjonen handler om Venus GX😉
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Amatøren
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Asker
Innlegg: 254



« Svar #14 på: August 13, 2019, 08:45:55 »

Kan reléet/reléene programmeres til å slå seg av og på til gitte klokkeslett?
Loggført

Man lærer så lenge man lever.
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #15 på: August 13, 2019, 09:17:57 »

Kan reléet/reléene programmeres til å slå seg av og på til gitte klokkeslett?
Ikke i utgangspunktet. Relé 1 kan brukes til disse funksjonene: Alarm, Generator start/stopp, tankpumpe og manuell. Relé 2 er bare manuell.

Hvis du er litt kyndig i linux og cron-jobber så er det en smal sak å skru av/på reléene til gitte tidspunkt.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Amatøren
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Asker
Innlegg: 254



« Svar #16 på: August 13, 2019, 10:36:16 »

Arbeider litt med Linux og har Linux som litt hobby på si som hjemmeserver, Raspberry Pi, kameraovervåking mot både server hjemme og satt opp Orange Pi med både kameraer og værstasjon på USB for kollega, så ja, jeg har vel noe erfaring med Linux og cron jobber. Samt sende litt værinformasjon fra værstasjon via Raspberry Pi inn på VU+ Duo2 STB (det store displayet).


Så Venus GX kjører Linux som man kan sette cron jobber på? - Høres som musikk i mine ører.


I så fall er hele problemet mitt løst med å forsøke å finne 5 eller 48 V timer/klokke som trekker lite nok strøm inntil jeg får oppgradert solcelleanlegget fra 12 V til 48 V (kommer uansett til å slå av og på IP kameraer etter oppgraderingen også).

Timer/klokke utgår og dermed en 'duppeditt' mindre som trekker strøm.  Gliser
Loggført

Man lærer så lenge man lever.
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #17 på: August 13, 2019, 10:54:46 »

Så Venus GX kjører Linux som man kan sette cron jobber på? - Høres som musikk i mine ører.

Ja, den kjører OpenEmbedded som er en variant av Linux. Mere info her:
https://github.com/victronenergy/venus/wiki

For instruksjoner om hvordan logge inn med ssh se her:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 22, 2019, 07:59:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Vaskemaskin? Henrikhes
Erfaring med Shurflow vannpumper ivarw
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter Håvard
Krav til takhøyde i soverom og bad steinis
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk haskibr
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx etsvends
Victron Multiplus- har mistet sømløs overgang fra 230v lading til inverterdrift Phatbass
Gjenbruk av lagret elbilbatteri jkirkebo
Marathon m12v105ft Tottoa
BMS (Batteriovervåking) - Litium batterier Amatøren
Drive hytta med Nissan Leaf batteripakke. Amatøren
AGM eller Lithium batteribank Skillenes
Ny AGM batteripakke Skillenes
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Hyundai vs Honda bensinaggregater etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? Røilern
Hvor lang tid før 12cm betong tåler belastning? Amatøren
LG Chem RESU Lithium batterier eisvin
Eksos fra aggregathus Jgytterdal@gmail.com
Erstatte Anneks i LNF området Håvard
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? Amatøren
Jets toalett jkirkebo
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Ventil åpen på vinterstid uten å få snø inn kristianh
Hyttedør vs. ytterdør vs. boddør StefanPal
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Grundfos Scala2 Slyboy
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Betydelig høyere trekk gra batteri en oppgitt effekt Hod
Hvor stort aggregat trenger jeg egentlig? Jgytterdal@gmail.com
Finnes det 12 V vannpumper som løfter minimum 4 m? KjellG
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? eisvin
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 Arctic1827
Aquatec hyttepumpe 230V KjellG
Lithium pakke fra Nissan Leaf ca119
Kjøpe IBC vanntank Knerten
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk KjellG
Kan jeg flytte vannposten? KjellG
VVS - avløpssil til oppvaskkum KjellG
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc