Som dere vet har Venus GX (VGX) to stk relé men bare ett er tilgjengelig i menyen. Her kommer en oppskrift på hvordan du enabler relé nr. 2.

Logg inn på VGX med SSH og editer filen /opt/colorcontrol/gui/qml/PageSettingsRelay.qml

Nederst i den filen er menykoden for å styre relé 1:

Sitat
MbSwitch {
  id: manualSwitch
  name: qsTr("Relay On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

Kopier og endre den blokken slik at det ser slik ut:

Sitat
MbSwitch {
  id: manualSwitch
  name: qsTr("Relay1 On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/0/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

MbSwitch {
  id: manualSwitch2
  name: qsTr("Relay2 On")
  bind: "com.victronenergy.system/Relay/1/State"
  show: relayFunction.value === 2 // manual mode
}

Lagre filen og restart gui med disse kommandoene:

svc -d /service/gui
svc -u /service/gui

Du kan endre menyteksten (det som står i qStr()) til det du vil. Selv bruker jeg reléene til skru på/av spenning til Wallas og til nødlading. Se skjermbilde nedenfor.




* vgx-relay.jpg (58.23 KB, 989x399 - vist 77 ganger.)
« Siste redigering: Desember 08, 2018, 17:45:49 av OS » Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 974



« Svar #1 på: Desember 08, 2018, 23:34:48 »

Hvis ikke folderen til filen som skal editeres finnes så bruk denne:
/opt/victronenergy/gui/qml/PageSettingsRelay.qml
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 974



« Svar #2 på: Desember 17, 2018, 22:36:36 »

Ser ut til at jeg får inn endringen min i Venus OS nå :-) Så i en versjon om ikke lenge blir to relé tilgjengelig i menyen på Venus GX.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 470



« Svar #3 på: Desember 18, 2018, 06:55:26 »

Dette er bra!  Ser fram til det.
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1320w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljer
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 974



« Svar #4 på: Januar 31, 2019, 22:41:46 »

Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 974



« Svar #5 på: Februar 01, 2019, 10:27:08 »

Styring av to relè i Venus GX kommer i Venus OS v2.30~25
Rettelse: v2.30~27 som kom i dag.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 974



« Svar #6 på: Mars 22, 2019, 19:11:14 »

Er det noen som har testet den nye funksjonaliteten?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Mars 25, 2019, 19:08:24

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg sgrevskott
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Dump load Victron Røilern
Omforme 230v til 12v Ygnastølen
Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran ildstedet Sæters
Frostsikring av toalett Tstens
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme Slyboy
El- bil batteri 24 Kw - til hyttestrøm sgrevskott
Hyundai aggregat autonom drift johnlovas
Auto start Honda EU-serien johnlovas
Flere paneler - diode/interferens StefanPal
Nytt anlegg solcelle johnlovas
Lading av GEL batteri fra netthandelen. Arild81
Home Power Magazine OS
Luftdistribusjon fra stue til soverom og bad - 12 volt Røilern
48V 3kW inverter selges jkirkebo
Støydemping av aggregatet eisvin
E-Golf batteri Ponsseman
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Eggedal
Sterk og varig undertaksduk? Eggedal
Tilkobling Wallas Howard
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Victron Energy VE.Direct LoRaWAN - modul SeSe
Lydisolering Offgrid
Hjelp: Bruk av lenker og bilder i innlegg eisvin
Kompakt-tak. Overgang vegg-tak Laftehytte22
Multiplus II steinis
Gassvannvarmer og eksos . Tommy
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Byggeperm familiehytta Nomi
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc