Denne tråden skal bli et lite oppslagsverk over BMS løsninger for Lithium batterier til bruk for alle som har eller vurderer en Lithium pakke.

Har du kunnskap og innspill legg det gjerne inn i tråden.

Moderator vil fjerne generelle spørsmål.

Når tråden er "ferdig" og alle ekspertene har uttalt seg så vil moderator redigere det hele sammen til en enkelt prioritert emne

OK?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 430



« Svar #1 på: Desember 01, 2018, 09:55:38 »

Bra innspill! For oss som er i prosess mot å bytte batteribank, er det greit å ha litt strukturert info å forholde seg til!
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.193


WW


« Svar #2 på: Desember 01, 2018, 10:16:58 »


Innledende beskrivelse av hva vi mener med "en celle" dvs en enhet som må overvåkes.


I denne sammenheng er kanskje celle et dårlig valgt ord. Vi får se om vi finner noe bedre senere. Det vi tenker på er en gruppe celler som er parallellkoblet til en større enhet med samme spenning, men med ditto høyere kapasitet.

Jeg tror det er riktig å si at alle større batteripakker er bygget opp av et større antall celler i parallell for deretter å koble de i serie for å få en tilstrekkelig kapasitet, men fordi det er begrensninger i størrelsen på slike cellegrupper kan du også finne slike i parallell. Mao, når man lurer på hvor mange cellegrupper man må overvåke, er det ikke så enkelt som å dele system-spenningen på spenningen til en enkelt cellegruppe. 24V/4V = 6 grupper, 400V/4V = 100 grupper, men det kan være flere.
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Offgrid
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 25



« Svar #3 på: Desember 01, 2018, 12:35:07 »

Vet ikke om dette er noe bidrag av stor betydning, men på denne nettadressen har de endel produkter, pakker, illustrasjoner og YouTube-linker som kanskje kan være av interesse.

evpower.eu

I søkefeltet «BMS»
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.193


WW


« Svar #4 på: Desember 01, 2018, 17:23:12 »

evpower.eu

Dette ser ut til å være utstyr for EL-Sykler
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.193


WW


« Svar #5 på: Desember 01, 2018, 17:26:00 »

Passiv versus aktiv BMS

Passiv BMS "svir av" energi fra celler med for høy spenning mens den "venter på" at de øvrige cellene skal bli ladet til samme nivå. Alternativ at den tapper cellene med for høy spenning ned til nivået til de andre cellene

Aktiv BMS overfører energi fra en celle med for høy spenning til en med for lav, og er følgelig mye mer effektivt, men også mer kostbart
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.193


WW


« Svar #6 på: Desember 01, 2018, 17:34:29 »

Passive BMS kan typisk forbruke 1A-2A.

Hvis en gruppe parallel koblede celler er av en betydelig størrelse så kan ballansering ta uforholdsmessige lang tid.

En 12Kwh 24V batteripakke er på 500Ah og kan bestå av 6 strenger med parallel koblede celler. Hver av strengene er på 500Ah. 10% avvik er 50Ah og det tar 50 timer å korrigere spenningen på denne strengen
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 323



WWW
« Svar #7 på: Desember 01, 2018, 21:58:18 »

Passive BMS kan typisk forbruke 1A-2A.

Hvis en gruppe parallel koblede celler er av en betydelig størrelse så kan ballansering ta uforholdsmessige lang tid.

En 12Kwh 24V batteripakke er på 500Ah og kan bestå av 6 strenger med parallel koblede celler. Hver av strengene er på 500Ah. 10% avvik er 50Ah og det tar 50 timer å korrigere spenningen på denne strengen

Har man så stort avvik er det noe riv ruskende feil med pakken. Jeg har en pakke med 112 Leaf-moduler satt sammen av moduler fra 3 forskjellige Leaf-pakker med forskjellig alder. Total kapasitet 56kWh brutto (16P7S som betyr over 1000Ah). BMS er av passiv type som balanserer md opptil 1,3A. Dette er mer enn nok, pakka har som regel maks 12mV avvik mellom blokkene.
Loggført
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 169



« Svar #8 på: Desember 02, 2018, 06:50:52 »

Vil BMS balansere hele tiden eller bare når det er ladespenning på og pakken er fulladet?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Epsolar tracer 20AMppt
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.193


WW


« Svar #9 på: Desember 02, 2018, 10:03:57 »

Har man så stort avvik er det noe riv ruskende feil med pakken. Jeg har en pakke med 112 Leaf-moduler satt sammen av moduler fra 3 forskjellige Leaf-pakker med forskjellig alder. Total kapasitet 56kWh brutto (16P7S som betyr over 1000Ah). BMS er av passiv type som balanserer md opptil 1,3A. Dette er mer enn nok, pakka har som regel maks 12mV avvik mellom blokkene.

Enig -
12mW = 4.000 - 4.012

Et godt bygget Lithium batteri består av celler som er svært like og som er ladet til nøyaktig samme spenning. Mye tyder på at Leaf batteriene har veldig høy kvalitet og like egenskaper. Det finnes endel DIY Powerfall videoer på Youtube som er bygget på billig 18650 celler - de viser helt andre tall, og et ganske betydelig avvik.

La os for ordens skyld si BMS løsninger vist i denne tråden tar utgangspunkt i høykvalitets batteripakker,typisk benyttet i bil
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 323



WWW
« Svar #10 på: Desember 02, 2018, 12:03:07 »

Vil BMS balansere hele tiden eller bare når det er ladespenning på og pakken er fulladet?

I en god BMS er alt dette programmertbart. Jeg har satt min til å balansere når cellespenning overstiger 4,00V. Jeg lader de opp til ca. 4,05V. Man bør ikke balansere når pakken er ganske tom. Både fordi man da ikke vil kaste bort energi og fordi pakken da er mest i ubalanse. Man balanserer helst i toppen, når pakken er nesten oppladet. Optimalt lades alle cellegruppene opp til toppspenningen (i mitt tilfelle 4,05V) og evt. forskjell i kapasitet gir seg utslag i større forskjeller når pakken er nesten tom. Blokken med lavest kapasitet vil da være den som når nedre cellespenningsgrense først og sette begrensningen på hvor mye kapasitet man kan ta ut.
Loggført