Er godt i gang med plate på søyler. Hytta står på bart fjell/berg.
Jeg har lagt 6’’ bjelkelag og har nå tenkt å krysslegge med 2’’ oppå, til sammen 20 cm Glava 34.
Under har jeg lagt 18mm stubbloftplater, skjøtefritt, limt og stiftet godt....

Hva er egentlig tilstrekkelig isolasjon i gulv? Alle tabeller jeg finner er basert på 8’’ bjelkelag uten krysslagt isolasjon oppå. Jeg ser noe bedre U-verdi med 36mm bjelker enn 48mm. Jeg mener og tror på at krysslagt gir mindre kuldebroer i gulvet. Og at 18mm asfaltplater er bedre enn 12mm... Men dette finner jeg ingen tabeller på U-verdi for.

Krav etter TEK17 er 0,180.

Jeg KAN krysslegge med 4’’ også, men er det egentlig noen vits? Hytta kommer aldri til å få innlagt strøm/vann.


* EEFA2DDC-494E-4D65-91A1-2FAC86F2C70A.jpeg (3250.02 KB, 4032x3024 - vist 76 ganger.)

* 50F8C3D9-F61D-4B65-A921-67464B094746.jpeg (3335.54 KB, 4032x3024 - vist 73 ganger.)
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 141



« Svar #1 på: November 22, 2018, 13:36:43 »

Hei

Dette har jeg ikke stort peiling på, men har hørt fra to forskjellige hold at 18mm asfalt plate tilsvarer ca. 50mm isolasjon.
Men som sagt, vet ikke.

Har selv gammel hytte hvor jeg brukte 6" og 150mm isolasjon, og 18mm asfalt plater mot kald kjeller. Limt spon på toppen, med 20mm furugolv til slutt.
Det ble fantastisk, -20 ute, lunt og godt golv:-)
Men hvilken TEC det tilsvarer aner jeg ikke:-)

Fant denne oversikten med U-verdier; http://media.byggtjeneste.no/media/dokument/95667
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Eggedal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 95



« Svar #2 på: November 22, 2018, 14:25:23 »

 Nei, noe TEK-XX tilfredsstiller nok ikke 15cm isolasjon!  Gliser

12mm asfaltplate godtgjør 50mm Glava, sies det. Jeg har altså brukt 18mm, mest fordi det er stivere og sterkere enn den «vanlige» 12mm som lagerføres rundt om. Jeg har spesialbestilt 18mm i lengde ca 2400mm, så slipper jeg skjøter.

Rent matematisk er det da fristende å skrive at 18mm godtgjør 75mm Glava, er det ikke??
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 141



« Svar #3 på: November 22, 2018, 18:26:16 »

Hei

Som sagt tidligere, det vet jeg ikke:-)
Men jeg er ikke i det minste tvil om at du får et tett, lunt og varmt gulv.
Spesielt med 2" på tvers på toppen med isolasjon, burde ikke bli noe særlig kulde broer da:-):-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Eggedal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 95



« Svar #4 på: November 22, 2018, 18:59:35 »

He he!!
Nå er uansett beslutningen tatt  Gliser
Jeg kikket også litt i tabellen til Glava. Der var det kun angitt til 8’’ bjelkelag, dvs ikke krysslagt og ikke medregnet asfaltplater. Det var «innafor» med 20cm Glava34 med 36x198, og da er det i hvertfall ikke noe dårligere med krysslegging OG 18mm asfaltplater.


* 4C4E09D7-2D18-421C-A907-92D12E092051.jpeg (4011.51 KB, 4032x3024 - vist 64 ganger.)
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 141



« Svar #5 på: November 22, 2018, 22:48:59 »

Ser veldig bra ut, må jo bli helt innenfor på alle måter:-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
elektrikern
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 37



« Svar #6 på: November 22, 2018, 22:55:33 »

Går du inn på sidene til Hunton og ser under dokumentasjon og ytelseserklæringer så ser du at Hunton stubbloftsplate har en varmeledningsevne på 0,049- 0,050. Sammenligner du dette med Glava Proff 35 så har den en varmeledningsevne på 0,035. 18mm stubbloftsplate tilsvarer da kanskje 10-12mm Glava, ganske langt fra 75mm.
Grunnen til at folk har så stor tro på ulike porøse vindsperrer er antagelig at fra gammelt av så var vindsperre bortimot fremmedord og effekten av porøs vindsperre var stor pga at den stoppet luftgjennomgang, ikke pga selve isolasjonsevnen.
Loggført
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 336



WWW
« Svar #7 på: November 22, 2018, 23:45:39 »

Jeg gikk for 48x198 i gulvene på hytta (har byttet alle gulvdragere). Fingerskjøtte 6,5m lengder på det lengste. Synes dette er best pga. at det gir stivest mulig gulv (det er rimelig stivt nå da lengste spenn er 178cm Blunker). Virker godt og varmt ihvertfall med 200mm Glava og 18mm asfaltplater i bunn (jeg brukte også 2400mm plater som faktisk lagerføres av Byggmakker på Gjøvik).
Loggført
perg
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 133



« Svar #8 på: November 26, 2018, 15:22:12 »

Er godt i gang med plate på søyler. Hytta står på bart fjell/berg.
Jeg har lagt 6’’ bjelkelag og har nå tenkt å krysslegge med 2’’ oppå, til sammen 20 cm Glava 34.
Under har jeg lagt 18mm stubbloftplater, skjøtefritt, limt og stiftet godt....

Hva er egentlig tilstrekkelig isolasjon i gulv? Alle tabeller jeg finner er basert på 8’’ bjelkelag uten krysslagt isolasjon oppå. Jeg ser noe bedre U-verdi med 36mm bjelker enn 48mm. Jeg mener og tror på at krysslagt gir mindre kuldebroer i gulvet. Og at 18mm asfaltplater er bedre enn 12mm... Men dette finner jeg ingen tabeller på U-verdi for.


Krav etter TEK17 er 0,180.

Jeg KAN krysslegge med 4’’ også, men er det egentlig noen vits? Hytta kommer aldri til å få innlagt strøm/vann.

Ser da bra ut dette her. 
Lurer litt på en lignende operasjon på hytta vår.
Har du lagt de asfaltplatene nedenfra ? Så vanvittig trangt ut og er det ståldrager du har midt på her og hvilken dimensjon er den ?
Loggført

MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Eggedal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 95



« Svar #9 på: November 26, 2018, 15:47:07 »

Dragere (4 stk på 7200mm bredde) er 2x8’’, hver liggende på 5 søyler over 11600mm lengde.

Bjelker er 2x6’’ på 2360mm. Stubbloftplank (28x120mm imp) er skrudd på undersiden, så asfaltplatene er sluppet ned mellom bjelkene. Merk at de er fuget godt og tett, og det er brukt en list oppå platene der jeg har stiftet med 40mm kramper hver 5 cm.

Noter også at det ikke er noen grunn til å bruke 12mm plater når 18mm koster det samme. Lange plater er fint, for skjøter i asfaltplater er et svakt punkt.

Minste isolasjonstykkelse i gulv er 200mm. De aller fleste legger 48x198 bjelker og to lag 100mm Glava med overlapp. Det er raskere å legge enn kryssisolering.
Loggført
perg
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 133



« Svar #10 på: November 27, 2018, 14:22:45 »

Ja det høres jo fornuftig ut med stubbloftplanken for den kan du jo skru fast før du legger bjelkene på plass.
Hva bruker du for å fuge asfaltplatene med ?
Loggført

MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Eggedal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 95



« Svar #11 på: Desember 20, 2018, 08:20:59 »

Ja det høres jo fornuftig ut med stubbloftplanken for den kan du jo skru fast før du legger bjelkene på plass.
Hva bruker du for å fuge asfaltplatene med ?

Da det var mildvær brukte jeg Biltema akrylfugemasse. Men da det frøs på brukte jeg av sponplatelimet som ikke er frostfølsomt. Tror det siste uansett fungerer best.
Loggført
Slyboy
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 120



« Svar #12 på: Desember 26, 2018, 15:55:51 »

Ville vært litt obs på å bruke kun asfaltplater så nært bakken. Her burde det vært lagt bord utenpå. Har en kjenning som gjorde det likens og måtte rive hytta etter at den var invadert av mus, røyskatt og mink etter ti år.
Loggført
Eggedal
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 95



« Svar #13 på: Desember 26, 2018, 16:19:12 »

Ville vært litt obs på å bruke kun asfaltplater så nært bakken. Her burde det vært lagt bord utenpå. Har en kjenning som gjorde det likens og måtte rive hytta etter at den var invadert av mus, røyskatt og mink etter ti år.


Jeg er ganske sikker på at han da brukte 12mm plater, som er det vanligste. I tillegg korte plater (1200mm), som gir en (uønsket) skjøt mellom platene.
Her har jeg benyttet 18mm i hele lengder. Og de er altså limt fast, i tillegg til stiftet tett med klemlist. Det blir noe helt annet i holdbarhet. «Bakken» er et relativt begrep. Her er det tørt grunnfjell med kun et lite område med 30-40 cm klaring. Mesteparten med betydelig mer. Det er altså grei oversikt under hele gulvet, hvis noe mot formodning skulle skje, med dertil behov for sikring.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 17, 2019, 06:41:42

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Gassvannvarmer og eksos . Tommy
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme fanten
Frostsikring av toalett ik@guard.no
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Multiplus II Røilern
Byggeperm familiehytta Nomi
Beregning av belysning Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Røilern
Gode og dårlige vannpumper Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året. Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Nordielanger
Tilkobling Wallas Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading? KjellG
Reinsdyrskinn Eggedal
Victron Venus og REC BMS TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Gasskomfyr inn i kjøkken DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv Ygnastølen
Victron CCGX html5 app OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. jkirkebo
MARATHON L6V160 DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil Offpist
Gøy med vintersol jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk? ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv? Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere Blekeld
Plutselig defekt batteri? Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren. ivanJensen
Wallas 40 på høy pipe Sæters
Tilbud om strøm på hytta qhans
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc