Skrevet av Emne: Victron Venus og REC BMS  (Lest 3188 ganger)
MortenF
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« på: November 06, 2018, 18:23:53 »

Jeg tester for tiden et nytt oppsett med 48 V batteri med REC BMS, Multiplus 48/5000/70, SmartSolar MPPT 250/60 og en Venus GX for å overvåke det hele. Jeg har koblet REC BMS til Venus med CAN og terminert i andre porten på Venus (orginal kabel). Problemet er at Venus ikke finner REC BMS i settings under battery monitor. De valgene jeg har er Automatic/ Multiplus/ No battery monitor.
Venus har versjon 2.20, BMS er Victron CCGX supported.
Har noen et tips?
Loggført

Victron MultiPlus 48/5000/70-100
24 kWh batteri (7S+7P) fra Leaf med REC BMS
4 x 360 W All Black Mono
Victron SmartSolar MPPT 250/60
Venus GX
Orion TR 48/12-20A
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.243


WW


« Svar #1 på: November 06, 2018, 19:06:57 »

Imponerende løsning - gratulerer

Hva sier REC folket om dette? Har de ikke en ferdig konfigurering mot Victron?

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
MortenF
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #2 på: November 06, 2018, 20:00:34 »

I følge manual for REC BMS:

Color Control settings:
Update CCGX to 2.11 or higher.
Connect Color Control GX (CCGX) with other devices (MPPT, Multis). Open Settings menu and select System setup. Change:
- Battery monitor to REC BMS in CAN-bus.
In Settings menu select Services, CAN-bus profile and click on VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s).
CCGX settings are automatically saved when you change it. Grid set point is not fixed value and can be modified for user needs.

Likevel kommer den ikke opp som et valg. Jeg går ut fra at CCGX og Venus GX har de samme menyene.
Jeg får kontakte REC i morgen.
Loggført

Victron MultiPlus 48/5000/70-100
24 kWh batteri (7S+7P) fra Leaf med REC BMS
4 x 360 W All Black Mono
Victron SmartSolar MPPT 250/60
Venus GX
Orion TR 48/12-20A
Knerten
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 87



« Svar #3 på: November 06, 2018, 22:45:18 »

Jeg har selv en Rec BMS knyttet opp mot min SMA Inverter
Har hatt noen små problemer med kommunikasjon og fw til BMS
Hver gang har Tine hos Rec BMS fikset dette kjappt, lykke til.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #4 på: November 07, 2018, 09:52:01 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.



* can.jpg (47.91 KB, 693x328 - vist 154 ganger.)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 393



WWW
« Svar #5 på: November 07, 2018, 11:40:36 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Loggført
MortenF
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #6 på: November 07, 2018, 12:15:38 »

Venus har kun ett valg (250 kbit) og det er også det det står i REC sin manual.
Loggført

Victron MultiPlus 48/5000/70-100
24 kWh batteri (7S+7P) fra Leaf med REC BMS
4 x 360 W All Black Mono
Victron SmartSolar MPPT 250/60
Venus GX
Orion TR 48/12-20A
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #7 på: November 07, 2018, 12:25:02 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Det tår 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s
« Siste redigering: November 07, 2018, 17:03:36 av OS » Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 393



WWW
« Svar #8 på: November 07, 2018, 14:23:25 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Jeg står 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s


Ok, da må det være en annen type BMS enn min REC SI. For i manualen til den står det tydelig "bit rate: 500kbit/s".
Loggført
MortenF
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #9 på: November 08, 2018, 08:07:19 »

CAN-kabelen som ble levert sammen med BMS er feilkoblet. Nå har jeg laget ny kabel som skal testes i kveld.
Loggført

Victron MultiPlus 48/5000/70-100
24 kWh batteri (7S+7P) fra Leaf med REC BMS
4 x 360 W All Black Mono
Victron SmartSolar MPPT 250/60
Venus GX
Orion TR 48/12-20A
MortenF
Fersking
*
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« Svar #10 på: November 08, 2018, 16:27:11 »

Da ble alt meget bedre. Med riktig kabel virker alt som det skal. Takk allikevel for gode tips.
Loggført

Victron MultiPlus 48/5000/70-100
24 kWh batteri (7S+7P) fra Leaf med REC BMS
4 x 360 W All Black Mono
Victron SmartSolar MPPT 250/60
Venus GX
Orion TR 48/12-20A
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #11 på: Januar 31, 2019, 13:36:38 »

Her har eg funne riktig plass,

Kva innstilling har du på inverteren din? Eg har REC BMS victron kompatibel, Color Control og Multi 24/5000/120 og slit med ladestyringa.

I Color Control kan eg lese ut parameter frå BMS om ex. "Charging current limit" og "Max charge voltage" så kommunikasjonen mellom BMS og Victron utstyret er åpenbart i orden.

Problemet er at når BMS skal balansere cellene så feilar det, pga. overlading frå inverteren og det endar med feilmelding på høg spenning (på enkeltcelle).
Loggført
Offpist
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 49



« Svar #12 på: Februar 01, 2019, 20:29:01 »

Høres ut som om noe ikke er satt opp riktig.
Jeg kan titte på det om du gir meg tilgang på Color controll og aller helst også REC BMS via en PC via Teamviewer.

Har satt opp 2 systemer med Victron og REC BMS og det ble en del fintuning men nå fungerer det helt strøkent.
Loggført

Følg med på min solcelle produksjon her:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #13 på: Februar 01, 2019, 21:33:18 »

Om du vil det så skal du såklart få tilgang, kan sette opp pc med teamviewer med tilgang til både BMS og inverter samt CCGX, den er allerede online så den er lett å få tak i.

Send meg en SMS for å avtale tidspunkt og epostadresse så eg kan invitere deg til VRM portalen  Gliser 91185065
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 16, 2019, 20:03:25

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
VVS - avløpssil til oppvaskkum Henrikhes
Ny AGM batteripakke Jgytterdal@gmail.com
Fyre med diesel på Wallas m4000. Sæters
Gassvannvarmer - pilotflamme Torstein
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Victron og marathon oddm
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Frost sikring av 1000 ltr tank Tstens
Kan jeg flytte vannposten? dagfather
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 jkirkebo
Solceller på torvtak ved å feste i armering Røilern
Solcelle panel på tak sigg123
Jets toalett stopper ikke hel1017
Tine frossen vanntank med propan? glamsland
Lithium pakke fra Nissan Leaf Mska
Hvor finner jeg kraftige treskruer med øye som kan holde 150kg ivarw
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? torn
Ladespenning AGM Howard
Jula eller AL-KO hydroforpumpe, hvor mye støyer de? Terjefa
Hvordan finne beste løsning for hytte uten strøm? fatso83
Stativ for å montere solcellepanel på fjell fatso83
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? StefanPal
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter jkirkebo
Kjøpe brukt Victron Multiplus - risiko? haskibr
Gode og dårlige vannpumper Terjefa
AGM eller Lithium batteribank fanten
AC eller DC koblede solceller Ygnastølen
Utvidelse av solcelleanlegg Goosewater
Kjøleskap med myk startstrøm som fungerer på 300W inverter? Jgytterdal@gmail.com
Utvide solcelleanlegget Skillenes
Overvåkningskamera og batteriløsning Offgrid
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Fyker
Ladning med aggregat 12V 30ampere ivanJensen
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Victron BVM 700 oppsett hjelp ivanJensen
E-Golf batteri David
Wallas-instalasjon Ygnastølen
Ubehandet kledning og jernvitriol Even
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc