« på: November 06, 2018, 18:23:53 »

Jeg tester for tiden et nytt oppsett med 48 V batteri med REC BMS, Multiplus 48/5000/70, SmartSolar MPPT 250/60 og en Venus GX for å overvåke det hele. Jeg har koblet REC BMS til Venus med CAN og terminert i andre porten på Venus (orginal kabel). Problemet er at Venus ikke finner REC BMS i settings under battery monitor. De valgene jeg har er Automatic/ Multiplus/ No battery monitor.
Venus har versjon 2.20, BMS er Victron CCGX supported.
Har noen et tips?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.207


WW


« Svar #1 på: November 06, 2018, 19:06:57 »

Imponerende løsning - gratulerer

Hva sier REC folket om dette? Har de ikke en ferdig konfigurering mot Victron?

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
MortenF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #2 på: November 06, 2018, 20:00:34 »

I følge manual for REC BMS:

Color Control settings:
Update CCGX to 2.11 or higher.
Connect Color Control GX (CCGX) with other devices (MPPT, Multis). Open Settings menu and select System setup. Change:
- Battery monitor to REC BMS in CAN-bus.
In Settings menu select Services, CAN-bus profile and click on VE.Can & CAN-bus BMS (250 kbit/s).
CCGX settings are automatically saved when you change it. Grid set point is not fixed value and can be modified for user needs.

Likevel kommer den ikke opp som et valg. Jeg går ut fra at CCGX og Venus GX har de samme menyene.
Jeg får kontakte REC i morgen.
Loggført
Knerten
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 86



« Svar #3 på: November 06, 2018, 22:45:18 »

Jeg har selv en Rec BMS knyttet opp mot min SMA Inverter
Har hatt noen små problemer med kommunikasjon og fw til BMS
Hver gang har Tine hos Rec BMS fikset dette kjappt, lykke til.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 966



« Svar #4 på: November 07, 2018, 09:52:01 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.



* can.jpg (47.91 KB, 693x328 - vist 70 ganger.)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 338



WWW
« Svar #5 på: November 07, 2018, 11:40:36 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Loggført
MortenF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #6 på: November 07, 2018, 12:15:38 »

Venus har kun ett valg (250 kbit) og det er også det det står i REC sin manual.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 966



« Svar #7 på: November 07, 2018, 12:25:02 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Det tår 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s
« Siste redigering: November 07, 2018, 17:03:36 av OS » Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 338



WWW
« Svar #8 på: November 07, 2018, 14:23:25 »

For at REC BMS skal komme opp som et valg må bitrate rate være rett. Forsøk å endre den til 250 kbit/s først.

REC kjører vel 500kbit/s?
Jeg står 250 kbit/s i utdraget fra user manual ovenfor. Sjekket også med en jeg kjenner og han bruker 250 kbit/s


Ok, da må det være en annen type BMS enn min REC SI. For i manualen til den står det tydelig "bit rate: 500kbit/s".
Loggført
MortenF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #9 på: November 08, 2018, 08:07:19 »

CAN-kabelen som ble levert sammen med BMS er feilkoblet. Nå har jeg laget ny kabel som skal testes i kveld.
Loggført
MortenF
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #10 på: November 08, 2018, 16:27:11 »

Da ble alt meget bedre. Med riktig kabel virker alt som det skal. Takk allikevel for gode tips.
Loggført
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #11 på: Januar 31, 2019, 13:36:38 »

Her har eg funne riktig plass,

Kva innstilling har du på inverteren din? Eg har REC BMS victron kompatibel, Color Control og Multi 24/5000/120 og slit med ladestyringa.

I Color Control kan eg lese ut parameter frå BMS om ex. "Charging current limit" og "Max charge voltage" så kommunikasjonen mellom BMS og Victron utstyret er åpenbart i orden.

Problemet er at når BMS skal balansere cellene så feilar det, pga. overlading frå inverteren og det endar med feilmelding på høg spenning (på enkeltcelle).
Loggført
Offpist
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 48



« Svar #12 på: Februar 01, 2019, 20:29:01 »

Høres ut som om noe ikke er satt opp riktig.
Jeg kan titte på det om du gir meg tilgang på Color controll og aller helst også REC BMS via en PC via Teamviewer.

Har satt opp 2 systemer med Victron og REC BMS og det ble en del fintuning men nå fungerer det helt strøkent.
Loggført

Følg med på min solcelle produksjon her:
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=13188&sid=11097
TurboJens
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #13 på: Februar 01, 2019, 21:33:18 »

Om du vil det så skal du såklart få tilgang, kan sette opp pc med teamviewer med tilgang til både BMS og inverter samt CCGX, den er allerede online så den er lett å få tak i.

Send meg en SMS for å avtale tidspunkt og epostadresse så eg kan invitere deg til VRM portalen  Gliser 91185065
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 18, 2019, 11:07:28

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gassvannvarmer og eksos . maghus
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme jkirkebo
Frostsikring av toalett jkirkebo
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Multiplus II Røilern
Byggeperm familiehytta Nomi
Beregning av belysning Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Røilern
Gode og dårlige vannpumper Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året. Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Nordielanger
Tilkobling Wallas Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading? KjellG
Reinsdyrskinn Eggedal
Victron Venus og REC BMS TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Gasskomfyr inn i kjøkken DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv Ygnastølen
Victron CCGX html5 app OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. jkirkebo
MARATHON L6V160 DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil Offpist
Gøy med vintersol jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk? ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv? Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere Blekeld
Plutselig defekt batteri? Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren. ivanJensen
Wallas 40 på høy pipe Sæters
Tilbud om strøm på hytta qhans
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc