Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Solcelleanlegg på en ødegård - trenger hjelp før jeg går til innkjøp  (Lest 1688 ganger)
granama
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« på: November 06, 2018, 15:48:55 »

Så dette er scenarioet: Jeg bor på en ødegård med nesten 3 mnd uten direkte sollys om vinteren på vestsiden i Valdres. Det er ca 12 meter mellom solcellepanel og der regulatoren skal stå.

Behovet jeg trenger å få dekt er til følgende:
- lys
- lading av batteri/mac/mobil/drill
- lydanlegg
- enkelte kjøkkenmaskiner
- (kjøleskap om sommeren)

Derfor tenker jeg:

- 48v system ettersom det er så lang mellom solveggen og hjemmet
- 4x 100w/150w monochrystalline solcellepanel
- mppt for å utnytte den lille lysmengden om vinteren
- ikke så stor batterikapasitet

Dette er vel noe overkant av hva jeg trenger i watt styrke, men jeg tenker at det vil kompensere for de lave solforholdene. Jeg må vel seriekoble en del mindre batterier for å komme opp på 48v?

Men jeg kunne tenkt meg aller mest å ha et 24v system ettersom det er lettere å få tak i rimeligere panel (2x275w mono) og mppt 40A. Men jeg mister 6% kapasitet pga motstand hvis jeg ikke kjøper en utrolig tykk kabel mellom solcellepanel og regulator.

På kort sikt ønsker jeg å øke mengde watt på solcellepanel og på lang sikt ønsker jeg å koble meg på strømnettet og selge strøm.

Har dere noen kommentarer og tips? Vinteren nærmer seg og jeg trenger å få ut fingeren.

Mvh
Evert



* Skjermbilde 2018-11-06 kl. 15.25.00 copy.jpg (149.58 KB, 557x299 - vist 95 ganger.)
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #1 på: November 06, 2018, 17:21:13 »

Hei her tror jeg du missforstår noen prinsipper. Du kan bruke hvilke som helst panel uavhengig av batteri(systemspenning). 12meter er ikke veldig mye. Du seriekobler paneler opp mot den maksimale spenningen regulator tåler. Regulatorer tåler fra 75v til250v. Det er denne spenningen som vil gå fra panel til regulator og strømmen trenger ikke bli mer en 10-20A.

Om du velger 24 eller 48v regner jeg med at du skal bruke inverter og 230v. Du vil kunne koble på dobbelt så mange watt på 48v vs 24v med samme regulator.

Jeg ville valgt de panelene som gir mest watt/kr, batteripakke basert på brukte elbil på 48 eller 24v. Hvis du planlegger utvidelse bør regulatoren kunne levere mer en du planlegger nå. En god mppt regulator tåler mye mere watt inn en den gir ut så ikke krise med litt for mye paneler. Får bare ikke utnyttet all strømmen på godværsdager
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.224


WW


« Svar #2 på: November 06, 2018, 19:04:56 »

Har du satt opp et energiregnskap?

Det er et bra utgangspunkt for slike prosjekter.

Hva er planen i de 3 "mørkemånedene" - hvor kommer energien fra?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
granama
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #3 på: November 08, 2018, 20:15:37 »

Hei her tror jeg du missforstår noen prinsipper. Du kan bruke hvilke som helst panel uavhengig av batteri(systemspenning). 12meter er ikke veldig mye. Du seriekobler paneler opp mot den maksimale spenningen regulator tåler. Regulatorer tåler fra 75v til250v. Det er denne spenningen som vil gå fra panel til regulator og strømmen trenger ikke bli mer en 10-20A.

Om du velger 24 eller 48v regner jeg med at du skal bruke inverter og 230v. Du vil kunne koble på dobbelt så mange watt på 48v vs 24v med samme regulator.

Jeg ville valgt de panelene som gir mest watt/kr, batteripakke basert på brukte elbil på 48 eller 24v. Hvis du planlegger utvidelse bør regulatoren kunne levere mer en du planlegger nå. En god mppt regulator tåler mye mere watt inn en den gir ut så ikke krise med litt for mye paneler. Får bare ikke utnyttet all strømmen på godværsdager

Ja, når det kommer til MTTP så kan det være ulik volt fra panel til batteri. Det har jeg lest. Men det du skriver om spenning er helt nytt. Det som jeg har fått med meg er at mann tar w/v=a Som for eksempel 900w/24v=37.5 (og da kjøper jeg en 40A MTTP-regulator.

Men du er enig at hvis jeg seriekobler 12v-paneler så trenger jeg 4st for å få et 48v-system?

Takk for at du tok deg tid til å svare!
E
Loggført
granama
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #4 på: November 08, 2018, 20:30:32 »

Har du satt opp et energiregnskap?

Det er et bra utgangspunkt for slike prosjekter.

Hva er planen i de 3 "mørkemånedene" - hvor kommer energien fra?

Ja, jeg trenger ca 15 Ah daglig om vinteren med et 48v-system. Jeg kan bruke mer, men dette er hva jeg trenget for å være komfortabel. Jeg hadde håpet at paneler på mellom 400-800w ville klart å produsere nok til dette under mørkeperioden... Hva tror du om dette? Jeg har også et 3500w bensinaggregat for å booste systemet med.

Takk for at du tok deg tid til å svare!

Alt godt
E
Loggført
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 156



« Svar #5 på: November 08, 2018, 21:19:15 »

Avhengig av hvor langt nord du holder til, kan du sikkert klare å produsere 700 Wh med panelkapasiteten du har - hvis det er skyfritt og gode solforhold. Men, så er det jo gjerne mye dårlig vær når dagene er korte, men hvis du kan kompensere med en time aggeregatkjøring på gråværsdager, klarer du deg sikkert fint.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
granama
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #6 på: November 08, 2018, 21:22:20 »

Avhengig av hvor langt nord du holder til, kan du sikkert klare å produsere 700 Wh med panelkapasiteten du har - hvis det er skyfritt og gode solforhold. Men, så er det jo gjerne mye dårlig vær når dagene er korte, men hvis du kan kompensere med en time aggeregatkjøring på gråværsdager, klarer du deg sikkert fint.

Takk for svar!  Gliser
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #7 på: November 08, 2018, 21:27:04 »



Ja, når det kommer til MTTP så kan det være ulik volt fra panel til batteri. Det har jeg lest. Men det du skriver om spenning er helt nytt. Det som jeg har fått med meg er at mann tar w/v=a Som for eksempel 900w/24v=37.5 (og da kjøper jeg en 40A MTTP-regulator.

Men du er enig at hvis jeg seriekobler 12v-paneler så trenger jeg 4st for å få et 48v-system?

Takk for at du tok deg tid til å svare!
E
[/quote]

Regnestykket ditt stemmer det at du vil klare deg med en 40A regulator på 900w ved 24v batterier. ved 48v batterier vil 20A holde

Panelregnestykket stemmer slik du fremstiller det, men det er ikke mange paneler som gir 12v. Typiske gammeldagse paneler for 12v gir rundt 18V slik at spenningen blir høyere. Jeg ville valgt andre paneler. paneler på 250-270w er gjerne det som gir mest w/kr. Disse har typisk 30-40V så har du 3 slike i serie og en regulator som tåler 150v vil spenningen inn til regulator være rundt 100v og strømmen 7-8A på maks. Derfor trenger du ikke så tykke kabler fra panelene.
Mppt regulatoren vil transformere ned spenningen til rett ladespenning og gi en ladestwrøm opp til det den er laget for. Har du "for mye" watt panelene går den ekstra strømmen tapt. Du bør ha en spenning som ligger over batterispenning med god margin. 24v batterier lades jo med 28,8V
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #8 på: November 08, 2018, 21:28:55 »

Har du satt opp et energiregnskap?

Det er et bra utgangspunkt for slike prosjekter.

Hva er planen i de 3 "mørkemånedene" - hvor kommer energien fra?

Ja, jeg trenger ca 15 Ah daglig om vinteren med et 48v-system. Jeg kan bruke mer, men dette er hva jeg trenget for å være komfortabel. Jeg hadde håpet at paneler på mellom 400-800w ville klart å produsere nok til dette under mørkeperioden... Hva tror du om dette? Jeg har også et 3500w bensinaggregat for å booste systemet med.

Takk for at du tok deg tid til å svare!

Alt godt
E

Du skriver at du ikke har sollys i 3 mnd. Da lader solcellepaneler svært lite.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
granama
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 5



« Svar #9 på: November 08, 2018, 22:04:45 »



Ja, når det kommer til MTTP så kan det være ulik volt fra panel til batteri. Det har jeg lest. Men det du skriver om spenning er helt nytt. Det som jeg har fått med meg er at mann tar w/v=a Som for eksempel 900w/24v=37.5 (og da kjøper jeg en 40A MTTP-regulator.

Men du er enig at hvis jeg seriekobler 12v-paneler så trenger jeg 4st for å få et 48v-system?

Takk for at du tok deg tid til å svare!
E

Regnestykket ditt stemmer det at du vil klare deg med en 40A regulator på 900w ved 24v batterier. ved 48v batterier vil 20A holde

Panelregnestykket stemmer slik du fremstiller det, men det er ikke mange paneler som gir 12v. Typiske gammeldagse paneler for 12v gir rundt 18V slik at spenningen blir høyere. Jeg ville valgt andre paneler. paneler på 250-270w er gjerne det som gir mest w/kr. Disse har typisk 30-40V så har du 3 slike i serie og en regulator som tåler 150v vil spenningen inn til regulator være rundt 100v og strømmen 7-8A på maks. Derfor trenger du ikke så tykke kabler fra panelene.
Mppt regulatoren vil transformere ned spenningen til rett ladespenning og gi en ladestwrøm opp til det den er laget for. Har du "for mye" watt panelene går den ekstra strømmen tapt. Du bør ha en spenning som ligger over batterispenning med god margin. 24v batterier lades jo med 28,8V

[/quote]

Ja, der touchet du inne på min begrensede forståelse... Jeg ser at akkurat det panelet jeg ser på at det ligger på ca 31v. og tre slike gir da 93v i en serie. Ettersom en EPEVER tracer 4210 kan ta imot 100v så går dette fint. Ok, så langt er jeg med (jeg har nok hengt meg opp i at det må være 6/12/24v-panel når jeg har satt meg inn i dette).

Men der jeg ikke klarer å følge deg er på tykkelsen på kabelen (gauge)... Men jeg la inn de nye tallene (og den nye forståelsen inn i en kalkulator, og der ser jeg at det er nok med 16 AWG (gauge) som tilsvarer 1.2 mm2. Og de kablene jeg har sett på er 4mm2

Da tror jeg min visdom innenfor elektronikk gikk opp bittelitt. Den lmp på 8.64A triples ikke så lenge jeg seriekobler?

Har du en MPPT du anbefaler mer enn EPEVER tracer 4210?

Jeg er så takknemlig nå! Osteaktig Osteaktig Osteaktig


* Skjermbilde 2018-11-08 kl. 21.46.59.jpg (144.61 KB, 770x656 - vist 83 ganger.)
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 183



« Svar #10 på: November 08, 2018, 22:36:41 »



Ja, når det kommer til MTTP så kan det være ulik volt fra panel til batteri. Det har jeg lest. Men det du skriver om spenning er helt nytt. Det som jeg har fått med meg er at mann tar w/v=a Som for eksempel 900w/24v=37.5 (og da kjøper jeg en 40A MTTP-regulator.

Men du er enig at hvis jeg seriekobler 12v-paneler så trenger jeg 4st for å få et 48v-system?

Takk for at du tok deg tid til å svare!
E

Regnestykket ditt stemmer det at du vil klare deg med en 40A regulator på 900w ved 24v batterier. ved 48v batterier vil 20A holde

Panelregnestykket stemmer slik du fremstiller det, men det er ikke mange paneler som gir 12v. Typiske gammeldagse paneler for 12v gir rundt 18V slik at spenningen blir høyere. Jeg ville valgt andre paneler. paneler på 250-270w er gjerne det som gir mest w/kr. Disse har typisk 30-40V så har du 3 slike i serie og en regulator som tåler 150v vil spenningen inn til regulator være rundt 100v og strømmen 7-8A på maks. Derfor trenger du ikke så tykke kabler fra panelene.
Mppt regulatoren vil transformere ned spenningen til rett ladespenning og gi en ladestwrøm opp til det den er laget for. Har du "for mye" watt panelene går den ekstra strømmen tapt. Du bør ha en spenning som ligger over batterispenning med god margin. 24v batterier lades jo med 28,8V


Ja, der touchet du inne på min begrensede forståelse... Jeg ser at akkurat det panelet jeg ser på at det ligger på ca 31v. og tre slike gir da 93v i en serie. Ettersom en EPEVER tracer 4210 kan ta imot 100v så går dette fint. Ok, så langt er jeg med (jeg har nok hengt meg opp i at det må være 6/12/24v-panel når jeg har satt meg inn i dette).

Men der jeg ikke klarer å følge deg er på tykkelsen på kabelen (gauge)... Men jeg la inn de nye tallene (og den nye forståelsen inn i en kalkulator, og der ser jeg at det er nok med 16 AWG (gauge) som tilsvarer 1.2 mm2. Og de kablene jeg har sett på er 4mm2

Da tror jeg min visdom innenfor elektronikk gikk opp bittelitt. Den lmp på 8.64A triples ikke så lenge jeg seriekobler?

Har du en MPPT du anbefaler mer enn EPEVER tracer 4210?

Jeg er så takknemlig nå! Osteaktig Osteaktig Osteaktig
[/quote]

Det er ikke så enkelt med panelspenning heller. Det er gjerne oppgitt 2 spenninger, en for maks effekt og en for åpen krets. Det er den siste du skal tenke på. Denne gjelder ved 25 varmegrader og kan bli en del høyere ved lavere temperaturer. Tror det anbefales en margin på minimum 15% når det gjelder maks spenning.
Har en selv en tracer 20A og den virker fint den. Litt tung sånn med tanke på oppsett og intuitive løsninger, men mye for pengene. Hadde valgt victron smart solar om jeg velger igjen.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 24, 2019, 17:06:18

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter haskibr
Nytt solcelleanlegg Eivinn
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter OS
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Kontinuerlig inverterdtift ThomasR
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Startproblem med aggregat Røilern
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Dump load Victron Røilern
Omforme 230v til 12v Ygnastølen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines