Serie eller parallell. En klassiker.

Har: MorningStar TSMPPT60.
Iflg. spesifikasjonene tåler den en maksimal Open Circuit Voltage på 150 VDC.

Skal anskaffe: 3 x IBC MonoSo 200 CS:
https://www.ibc-solar.co.za/fileadmin/redaktion/za/PV_Installers/Datasheets/EN-Datasheet_global-IBC_MonoSol_200_CS.pdf

Iflg. spesifikasjonene har de en Open Circuit Voltage på 45,6. Nominell: 36,9 (ti-hi Jaglandtall) ...

Har ca 10 m. strekk fra paneler til regulator og foretrekker seriekobling, men ser at spenningen ligger farlig nær grensen.

Hvordan ville dere koblet?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 208



« Svar #1 på: Oktober 09, 2018, 13:17:19 »

Jeg hadde seriekoblet....
Open circuit pluss 10% (med tanke på lave temperaturer) blir akkurat 150V

Men ja, ligger jo helt på grensa (offisielt anbefales vel 15% margin pga temp)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 434



WWW
« Svar #2 på: Oktober 09, 2018, 15:16:25 »

Serie eller parallell. En klassiker.

Har: MorningStar TSMPPT60.
Iflg. spesifikasjonene tåler den en maksimal Open Circuit Voltage på 150 VDC.

Skal anskaffe: 3 x IBC MonoSo 200 CS:
https://www.ibc-solar.co.za/fileadmin/redaktion/za/PV_Installers/Datasheets/EN-Datasheet_global-IBC_MonoSol_200_CS.pdf

Iflg. spesifikasjonene har de en Open Circuit Voltage på 45,6. Nominell: 36,9 (ti-hi Jaglandtall) ...

Har ca 10 m. strekk fra paneler til regulator og foretrekker seriekobling, men ser at spenningen ligger farlig nær grensen.

Hvordan ville dere koblet?

Hvis du skal ha IBC paneler ville jeg anskaffet 3x 275W Polysol istedenfor. De koster bare en hundrelapp mer pr. stk., gir det 225W ekstra og har lavere spenning. Det forutsetter at du har plass til de da.

Jeg tror du kommer litt ubehagelig nær grensa i kulda med 3x200.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 572



« Svar #3 på: Oktober 09, 2018, 15:40:18 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
10kwt lithium miev 8p7s, Rec Q
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøl
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #4 på: Oktober 09, 2018, 16:47:13 »


Hvis du skal ha IBC paneler ville jeg anskaffet 3x 275W Polysol istedenfor. De koster bare en hundrelapp mer pr. stk., gir det 225W ekstra og har lavere spenning. Det forutsetter at du har plass til de da.

Jeg tror du kommer litt ubehagelig nær grensa i kulda med 3x200.

Skjønner. Skulle gjerne gått opp noen watt pr. panel, men har en klar fysisk størrelsesbegrensning på solcellestativet som tillater 3 eks av valgte panel, og ikke så mange millimeter å gå på.
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #5 på: Oktober 09, 2018, 16:53:51 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Er det disse?
https://www.solcellespesialisten.no/solcellepanel/ibc-monosol-270-cs-664.html

Ser at de har Open circuit voltage Uoc (V) på 38,54 så det burde stemme ganske bra, og da har du jo litt å gå på opp til 150V.
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
jkirkebo
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 434



WWW
« Svar #6 på: Oktober 09, 2018, 16:55:24 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Driftsspenningen ja, det er tomgangsspenningen som er problemet.

Etter databladet vil IBC Monosol 200 CS passere 50V i tomgangsspenning når paneltemperturen er -3 grader eller kaldere. Det blir de fort....
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.040



« Svar #7 på: Oktober 10, 2018, 22:00:22 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Driftsspenningen ja, det er tomgangsspenningen som er problemet.

Etter databladet vil IBC Monosol 200 CS passere 50V i tomgangsspenning når paneltemperturen er -3 grader eller kaldere. Det blir de fort....

Jeg har panelene trådstarter nevner og samme regulator og valgte to i serie. Den høyeste spenningen jeg har målt siden jeg satt de opp i sommer er 94V men det har ikke vært så kaldt enda.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 172



« Svar #8 på: Oktober 11, 2018, 18:06:27 »

Leverandør anbefaler parallellkobling, men mener likevel det bør gå bra ned mot 25-30 minusgrader. Angir en spenningsdifferanse på 3,5V pr. 25 grader.
Svært snau margin, men er likevel fristet til å koble i serie.

Hva vil skje med en TSMPPT ved overspenning? Snakker vi om en sikring som kan tilbakestilles eller ryker hele herligheten?
Loggført

3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Color Control
Victron BMV712 Smart
Victron MPPT SmartSolar 250/85
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 19, 2020, 20:30:30

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Hvor mye input går på en 20A laderegulator Pungen
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app ThomasR
Ovn med futt Hod
Ny batteribank StefanPal
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Jutulhaugen
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? ksae
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
12 stk Concorde 100AH batterier fra 2004 selges til "gi bort pris". Offpist
Solcellepaneler i forskjellige himmelretininger Støvle
inspirasjon til Smarthus på hytta ronnya
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader ThomasR
Tips til valg av solpaneler Ygnastølen
Vertikal vindgenerator på hytta. Røilern
Multiplus II Røilern
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler ThomasR
Familiehytta Varden eller Furutangen Jutulhaugen
Service på parafinovn Ygnastølen
Ringmur vs. støpt såle ksae
Tilkobling temperatursensor Multiplus EG
Opplevd støy EU20/22 vs EU30 vs EU70 Tstens
Oppvarming og drift av ny hytte. Tstens
Hvordan utbedre sti til hytta KjellG
CBW / CCGX / Multiplus - autonom drift OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc