« på: Oktober 09, 2018, 13:02:37 »

Serie eller parallell. En klassiker.

Har: MorningStar TSMPPT60.
Iflg. spesifikasjonene tåler den en maksimal Open Circuit Voltage på 150 VDC.

Skal anskaffe: 3 x IBC MonoSo 200 CS:
https://www.ibc-solar.co.za/fileadmin/redaktion/za/PV_Installers/Datasheets/EN-Datasheet_global-IBC_MonoSol_200_CS.pdf

Iflg. spesifikasjonene har de en Open Circuit Voltage på 45,6. Nominell: 36,9 (ti-hi Jaglandtall) ...

Har ca 10 m. strekk fra paneler til regulator og foretrekker seriekobling, men ser at spenningen ligger farlig nær grensen.

Hvordan ville dere koblet?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 147



« Svar #1 på: Oktober 09, 2018, 13:17:19 »

Jeg hadde seriekoblet....
Open circuit pluss 10% (med tanke på lave temperaturer) blir akkurat 150V

Men ja, ligger jo helt på grensa (offisielt anbefales vel 15% margin pga temp)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 417



WWW
« Svar #2 på: Oktober 09, 2018, 15:16:25 »

Serie eller parallell. En klassiker.

Har: MorningStar TSMPPT60.
Iflg. spesifikasjonene tåler den en maksimal Open Circuit Voltage på 150 VDC.

Skal anskaffe: 3 x IBC MonoSo 200 CS:
https://www.ibc-solar.co.za/fileadmin/redaktion/za/PV_Installers/Datasheets/EN-Datasheet_global-IBC_MonoSol_200_CS.pdf

Iflg. spesifikasjonene har de en Open Circuit Voltage på 45,6. Nominell: 36,9 (ti-hi Jaglandtall) ...

Har ca 10 m. strekk fra paneler til regulator og foretrekker seriekobling, men ser at spenningen ligger farlig nær grensen.

Hvordan ville dere koblet?

Hvis du skal ha IBC paneler ville jeg anskaffet 3x 275W Polysol istedenfor. De koster bare en hundrelapp mer pr. stk., gir det 225W ekstra og har lavere spenning. Det forutsetter at du har plass til de da.

Jeg tror du kommer litt ubehagelig nær grensa i kulda med 3x200.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 521



« Svar #3 på: Oktober 09, 2018, 15:40:18 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #4 på: Oktober 09, 2018, 16:47:13 »


Hvis du skal ha IBC paneler ville jeg anskaffet 3x 275W Polysol istedenfor. De koster bare en hundrelapp mer pr. stk., gir det 225W ekstra og har lavere spenning. Det forutsetter at du har plass til de da.

Jeg tror du kommer litt ubehagelig nær grensa i kulda med 3x200.

Skjønner. Skulle gjerne gått opp noen watt pr. panel, men har en klar fysisk størrelsesbegrensning på solcellestativet som tillater 3 eks av valgte panel, og ikke så mange millimeter å gå på.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #5 på: Oktober 09, 2018, 16:53:51 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Er det disse?
https://www.solcellespesialisten.no/solcellepanel/ibc-monosol-270-cs-664.html

Ser at de har Open circuit voltage Uoc (V) på 38,54 så det burde stemme ganske bra, og da har du jo litt å gå på opp til 150V.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 417



WWW
« Svar #6 på: Oktober 09, 2018, 16:55:24 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Driftsspenningen ja, det er tomgangsspenningen som er problemet.

Etter databladet vil IBC Monosol 200 CS passere 50V i tomgangsspenning når paneltemperturen er -3 grader eller kaldere. Det blir de fort....
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.010



« Svar #7 på: Oktober 10, 2018, 22:00:22 »

Jeg kjører 3x IBC polysol i serie mot Mppt60, og har aldri havnet i over voltage.
Spenningen ligger +- på  85-110v

Driftsspenningen ja, det er tomgangsspenningen som er problemet.

Etter databladet vil IBC Monosol 200 CS passere 50V i tomgangsspenning når paneltemperturen er -3 grader eller kaldere. Det blir de fort....

Jeg har panelene trådstarter nevner og samme regulator og valgte to i serie. Den høyeste spenningen jeg har målt siden jeg satt de opp i sommer er 94V men det har ikke vært så kaldt enda.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 160



« Svar #8 på: Oktober 11, 2018, 18:06:27 »

Leverandør anbefaler parallellkobling, men mener likevel det bør gå bra ned mot 25-30 minusgrader. Angir en spenningsdifferanse på 3,5V pr. 25 grader.
Svært snau margin, men er likevel fristet til å koble i serie.

Hva vil skje med en TSMPPT ved overspenning? Snakker vi om en sikring som kan tilbakestilles eller ryker hele herligheten?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
September 17, 2019, 15:41:25

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Avtrekksvifte toalett ivanJensen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Nødvendig å avbryte lading? jkirkebo
Beregning av kabeltykkelse Tstens
Bolte bjelke til terrasse på Jackon rsb Tstens
Tilbygg, fuktsperre/isolasjon mellom nytt og gammelt bygg Ygnastølen
Seriekoble batterier (24V, 48V, etc): hvordan brukes det med 12V-utstyr? Amatøren
Sammenheng mellom maksimal effekt og batteristørrelse ThomasR
AGM SOLAR batterier fra Sparelys - Floatspenning Arctic1827
Stålpipe gjennom torvtak. torn
"Low battery" på Multiplus 48/5000 ThomasR
Turisthytte må fjerne vindmølle Jgytterdal@gmail.com
Ubehandet kledning og jernvitriol Jgytterdal@gmail.com
4g-modem/router: Ønsker tips ThomasR
Forbruk fra paneler ved Float? ThomasR
Hvordan utnytte Color Control GX uten nett? kristianh
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Endelig, Victron! ThomasR
48V batteribank tom? rox
Styring av strøm med gsm remote Skillenes
Montere solcellepaneler tett på vegg. jkirkebo
Lage hull i 8" tømmer Jutulhaugen
Batterilading og temperatur kompensasjon Amatøren
Lading stopper på 93%; forklaring? johnlovas
Utvide solcelleanlegget ThomasR
Laminat eller vinylklikk i gammel hytte jkirkebo
BMS (Batteriovervåking) - Litium batterier jkirkebo
Vaskemaskin? kristianh
Erfaring med Shurflow vannpumper ivarw
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter Håvard
Krav til takhøyde i soverom og bad steinis
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk haskibr
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx etsvends
Victron Multiplus- har mistet sømløs overgang fra 230v lading til inverterdrift Phatbass
Gjenbruk av lagret elbilbatteri jkirkebo
Marathon m12v105ft Tottoa
Drive hytta med Nissan Leaf batteripakke. Amatøren
AGM eller Lithium batteribank Skillenes
Ny AGM batteripakke Skillenes
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Hyundai vs Honda bensinaggregater etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? Røilern
Hvor lang tid før 12cm betong tåler belastning? Amatøren
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc