Skrevet av Emne: Vindgenerator på hytta  (Lest 12169 ganger)
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« på: September 09, 2018, 10:47:20 »

Jeg har gått til bestilling av en "kina vindmølle" på nominelt 500w effekt, og med 3 blader.

Har i utgangspunktet ikke mye vind på hytta men opplever stadig vekk 3-4 sekundmeter vind-

Dermed vil ikke denne vindmølla bli hardt prøvet av sterke vindforhold (Det vil den helt sikkert ikke tåle.

tannken/håpet , er at denne skal kunne produsere 20-25 w i snitt, og dermed kompensere for det lille forbruket jeg måtte ha på , routere og diverse andre enheter som er i bruk konstant. Har regnet meg fram til at dette ugjør 0,7 A med 24v batteribank. mao ca 17w forbruk.

Enheten leveres med en enkel kontroller uten dump load, og jeg tenker at det aldri vil bli så mye lading at den må dumpe overskudds effekt.

tanken er å holde litt med dette og eventuelt bare skru på inverter og  forbruke litt strøm hvis det skulle være aktuelt .

Selvfølgelig hvis det skulle vise seg å være nødvendig setter jeg inn en Tristar pwm45 med dumpload.

Hele målet med dette er å kunne supplere litt vedlikeholds lading i me mørke månedene når vi ikke bruker hytta, og ikke minst slippe å kjøre aggregat
Når vi er på hytta kjører vi aggregat etter behov.

Synspunkter??


Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #1 på: September 09, 2018, 17:02:27 »

Spennende ide

Link til produktet?

Hvordan ser vind/effekt kurven ut? Beveger den seg i det hele tatt i lite vind?




Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #2 på: September 09, 2018, 19:57:54 »

https://m.ebay.com/itm/292332723510

Den skal starte ved 2,5ms
Blir spennende å se

Generelt spec:

. Specification:
Rated wattage:500W
Voltage:12V/24V
Start wind speed:2m/s
Rated wind speed:11.5m/s
Safe wind speed:55m/s
Main engine net weight:6.8kg
Wind wheel diameter:1.35m
Blade number:3
Blade material:nylon fiber
Cabin material:Die casting aluminum alloy
Generator: 3phase AC PMG
Wind direction adjustment:auto adjust
Working temperature:-40℃-80℃
Color:White
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Eggedal
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 115



« Svar #3 på: September 16, 2018, 10:27:21 »

Har kjøpt inn en Victron EasySolar. Den har tre innganger til solcellepaneler.
Panelene (3 stk) har jeg i utgangspunktet tenkt å seriekople, men har ikke kokt i hop endelig løsning... Maks output på enheten er "Kun" 50A. Litt usikker på om de tre inngangene er brokoplet innvendig, eller om de reguleres separat...

Mon tro om det er så enkelt at jeg kan bruke en av disse inngangene til en vindmølle??
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #4 på: September 16, 2018, 11:46:41 »


Mon tro om det er så enkelt at jeg kan bruke en av disse inngangene til en vindmølle??


Nope. Vindmøller reguleres ved hjelp av en dumplast
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Eggedal
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 115



« Svar #5 på: September 16, 2018, 11:53:33 »


Mon tro om det er så enkelt at jeg kan bruke en av disse inngangene til en vindmølle??


Nope. Vindmøller reguleres ved hjelp av en dumplast


OK! Så helt utenom Victron på egen regulator, rett inn på batteriet da?
Hva med når regulatorene måler batteriet? Tuller de det til for hverandre?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #6 på: September 16, 2018, 12:02:45 »

OK! Så helt utenom Victron på egen regulator, rett inn på batteriet da?

Ja

Hva med når regulatorene måler batteriet? Tuller de det til for hverandre?

Det går forbausende bra - se tegning


* LE-450-wind-solar-system.jpg (15.98 KB, 450x338 - vist 1880 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #7 på: September 22, 2018, 07:50:58 »

Har leste en del vedr oppbremsing av vindmøller , ser de ut til at den vanligste metoden er å kortslutte en eller flere faser på generatoren.
Generatoren jeg har kjøpt har ekstern 3 fase likeretter så dette burde ikke være vanskelig

Jeg tenker å ha et eller flere releer som kortslutter fasene og styrer dette remote

Noen som har erfaring med dette og ev hvordan man bør sette dette opp?

Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #8 på: Oktober 10, 2018, 20:07:34 »

Har nå montert propellen på hytta!
Skal bli spennende å se hvordan dette fungerer.

Denne generatoren er i utgangspunktet en 3 fas generator som går inn i en 3 fase diode likeretter.
Har sett at den leverer inntil 50 v ved sterk vind på tomgang.
Tenker at denne kan kobles rett på batteri banken, hvor den bare pøser all strøm den kan inn på batteriet.
Tror ikke denne power kilden trenger noe dump load da hytta ikke ligger vind utsatt.
Fornøyd hvis den leverer 24 ah (24v) i døgnet
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #9 på: Oktober 10, 2018, 20:33:54 »

Tror ikke denne power kilden trenger noe dump load da hytta ikke ligger vind utsatt.
Fornøyd hvis den leverer 24 ah (24v) i døgnet

Dette kan ikke anbefales -  det er en potensiell  oppskrift på hvordan ødelegge batteriene
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #10 på: Oktober 10, 2018, 20:38:21 »

Trodde dette var oppskriften.. Men å ha en regulator som håndterer dump load.??
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #11 på: Oktober 10, 2018, 20:40:33 »

Trodde dette var oppskriften.. Men å ha en regulator som håndterer dump load.??
I utgangspunktet tenker jeg at dump load ikke er nødvendig pga. Lite lading pga lite vind
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #12 på: Oktober 10, 2018, 21:31:41 »

Trodde dette var oppskriften.. Men å ha en regulator som håndterer dump load.??
I utgangspunktet tenker jeg at dump load ikke er nødvendig pga. Lite lading pga lite vind

Hva skjer i første høststorm?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #13 på: Oktober 11, 2018, 17:22:02 »

Bestilt regulator med dumpload i dag!
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Offgrid
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 28



« Svar #14 på: Oktober 13, 2018, 09:39:43 »


Ser av skjemaet over i tråden at dumplast kun beregnes ut i fra vindmølle-effekt?
Kan / bør man ikke kunne dimensjonere etter totale sol+vind effekt for å kunne utnytte dette til litt mere tilleggsvarme selv om det primære her er å belaste mølla?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #15 på: Oktober 13, 2018, 15:08:46 »

Jo det burde man kunne gjøre - spørsmålet er om man greier å styre den via regulatoren. Dvs - slå på dumplasten uten at regulatoren mener det er nødvendig.

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Offgrid
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 28



« Svar #16 på: Oktober 13, 2018, 15:54:45 »

Ser i Morningstar sin manual for Tristar45 på s49 at totale strøm inn + sikkerhetsmargin må taes med i betraktning ved dimensjonering.

Eller misforstår jeg konseptet litt her  Hemmelig?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.407


WW


« Svar #17 på: Oktober 13, 2018, 16:43:48 »

Korrekt

Poenget med en dumplast løsning er å være sikker på at du kan "brenne av" all strøm fra vindmøllen når batterier ikke skal ha noe annet enn floatladning.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #18 på: Oktober 13, 2018, 17:03:45 »

Leser om Tristar ts-45 at denne kan fungere som " batterivakt " mao trenger ikke vindgeneratoren å gå om denne, men kobles rett på batteriet.

Jeg imidlertid valgt en Signatec mppt kontroller som også har 3-fas likeretter innebygd
Denne har 3 fas inngang som generatoren kan kobles rett på.
I tillegg leveres den med dump motstand

Kabel strekket blir ca 25m , hvor jeg har dratt 3x2,5m2 kabel,

Ser at når generatoren går i 10 sm vind er spenningen lett oppe i 60-70 VAC , så tap i kabel blir ikke nevneverdig
Jeg har beregnet at ved 5a strøm i 3 fas, er spenningsfallet i kabelen ca 1,5V, mao under 3% ,som er akseptabelt.

Det er faktisk en stor fordel at likeretter/regulator ikke sitter innebygd i generatoren , da man har mindre tap ved å kjøre høyere spenning i 3 fas.

Har ikke fått regulatoren enda, men skal bli spennende å se hva ytelsen blir.

Var på hytta i dag, hvor det blåste 8-9 sm vind og det var full fart på propellen .
Foreløpig tester jeg den på start batteriet på Dometic aggregatet gjennom en 12 v regulator.


Fikk også testet at den stoppet ved å kortslutte alle fasene , og det virket som forventet.
Jeg har imidlertid blitt advart om at hvis vinden blir sterkere en det coilen klarer å holde igjen, kan statoren brennes.


Blir spennende å se fortsettelsen, men jeg har stor tro på at dette kan bli et viktig supplement i de mørke månedene med slik vind i ny og ne.


* signatec.jpg (116.34 KB, 1001x1001 - vist 552 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
SeSe
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Ringerike
Innlegg: 56

A


« Svar #19 på: Desember 03, 2018, 13:03:06 »


Blir spennende å se fortsettelsen, men jeg har stor tro på at dette kan bli et viktig supplement i de mørke månedene med slik vind i ny og ne.

Noen nye erfaringer som har kommet?
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #20 på: Desember 04, 2018, 23:42:52 »

Ikke veldig mye dessverre. Det har vært den mest vindstille perioden siden vi kjøpte hytta ironisk nok.
Kan synes som om det trengs mere vind en det jeg håpet på.

Skal gi det en sjans og la det stå oppkoblet fram til sommeren.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 645



« Svar #21 på: Desember 14, 2018, 09:36:53 »

Har nå avsluttet vind generator prosjektet på hytta og konkludert med at det er ikke gode nok vindforhold til at dette er bærekraftig.
Hytta ligger for skjermet til med skog rundt og det skaper alt for mye turbulens, selv på dager med nok vind (6-7SM) Det fører til at den ikke klarer å ha en jevn stabil hastighet.

Prosjektet avlsuttet.
Konklusjonen og erfaringen er, at det kreves gode og stabile vindforhold uten turbulens for å få noe nytte av dette.

Da gjenstår det å teste vannkraft!
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
15kwt lithium miev 12p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, el
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 22, 2020, 21:14:04

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Victron 48v 5000w- 14kwh ->hva nå?! Hyttesol
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? Hyttesol
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring steinis
gå offgridd asn
Koble batterier sammen Røilern
Utnytte overskuddsenergi - Endellg! Røilern
Jording av MPPT og Inverter - Victron Jgytterdal@gmail.com
Dimensjonering av kobberrør til gassanlegg ik@guard.no
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Hva blir billigst av lithium og blybatterier, når alle faktorer er tatt med? Støvle
Brønnvann som lukter (E.coli?) renseteknologi? Bidda
Erfaring med å snorstarte snøfreser i 10-20 minusgrader? Tottoa
Hvordan sikre DC-siden på en riktig og ryddig måte(blybatterier)? Hyttesol
Inverteren sa stopp - kjøpe ny. Finne fram i Ebay-jungelen? Hyttesol
Honda EU20i , problem finnesand
Varmekabel på bad , hytte uten innlagt strøm jkirkebo
Wiring Unlimited - OS
Tilkobling av PC til REC Q BMS Jgytterdal@gmail.com
Oppsette av Victron BMV-xxx batterimonitor Røilern
24v-48v på nytt anlegg?? Røilern
Hva ville du gjort StefanPal
Vannpumpe PA801 fra Biltema MortenF
Oppgradering av Solcelleanlegg. Røilern
24v inverter med 4 stk 12v batteri Ygnastølen
Multiplus av/på nederst på CC GX skjerm Røilern
12V løsning (produkter) jallien
Plassering av batteri ksae
Drikkevann på hytta uten innlagt vann Bidda
Til salgs: 220V Inverter Victron Phoenix 24/375 VE.Direct StefanPal
Hører ei mus i taket. Medusa
Tømming av snurredo trenger tips Medusa
Victron VRM - Update! Jgytterdal@gmail.com
Dometic tec 29 Autonom selges Terjev
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc