Emne: Victron Multiplus og Venus GX problemer (Lest 3464 ganger)
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
på:
September 07, 2018, 16:24:42 »
Har akkurat installert ny 24v MP 3kw.
.
Jeg fjernstyrer også MP med cbw for å skru av og på.
Har imidlertid opplevd en 2-3 ganger et merkelig problem
MP begynner å skru seg av og på i loop.
Ca 4-5 sek på og av.
Når jeg drar ut pluggen Venus skrur den seg av, og når jeg plugger den inn igjen skru den seg på. Og forblir på.
Mistenker en bug i kommunikasjon mellom. Venus og mp.
Noen som har vært borti dette?
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #1 på:
September 07, 2018, 17:02:58 »
Hei. Jeg har ikke vært borti problemet ditt men har lest at hvis du bytter ut komponenter så "husker" Venus den forrige. Kan det være det som skjer hos deg? Du bør også gå inn på vrm.victronenergy.com og skru på alarmer som du tror kan være relevante. Og en annen ting du kan teste er å skru av eller på DVCC i Venus.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #2 på:
September 07, 2018, 17:53:16 »
Takk for tilb.m skal sjekke dette litt nærmere.
Har ikke satt inn can bus terminatorene ,kan det være en årsak?
Det rare er at min hytte nabo har det samme problemet.
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #3 på:
September 07, 2018, 18:27:37 »
Sitat fra: Jgytterdal@gmail.com på September 07, 2018, 17:53:16
Takk for tilb.m skal sjekke dette litt nærmere.
Har ikke satt inn can bus terminatorene ,kan det være en årsak?
Det rare er at min hytte nabo har det samme problemet.
Busterminatorene er for CAN-bus så de skal ikke ha noe å si.
Har hyttenaboen din oppgradert Multiplus også?
Jeg kan sende et spørsmål til en jeg kjenner hos Victron men trenger litt mere info. Hvilken versjon av Venus kjører du? Hva oppgraderte du fra/til?
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #4 på:
September 07, 2018, 21:05:25 »
Takk for det, skal på hytta i morgen og skal sjekke disse tingene da.
Melder på deg da.
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #5 på:
September 08, 2018, 20:32:53 »
Har funnet utav problemet tror jeg.
CBW enheten er satt opp til å switche mellom ''on'' og ''charger only''på MP
Fjernet denne fra oppsettet og satte tilbake den opprinnelige lasken, og nå fungerer alt.
Virker som om det oppstår ett eller annet når cbw er involvert
Bruker nå Venus til å skru MP av og på. Vanskelig å si årsaken.
«
Siste redigering: September 08, 2018, 22:02:27 av Jgytterdal@gmail.com
»
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #6 på:
September 10, 2018, 08:57:42 »
Bra det ordnet seg!
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #7 på:
September 17, 2018, 16:42:51 »
Har samme problem på mitt oppsett. Bruker ett rele til styring, wom igjen styres av 12V i hytta. Så i utgangspunktet så skulle alt skru seg på når man vrir på bryteren så kommer alt på. Men når eg kobla til venusen så går det galt. Har løst det med å bare koble ut fra kabelen mellom venus og multipluss. Men det er jo ikke en holdbar løsning.
Visst noen finner ut av det så har det vært flott. Når mørketiden kommer så kansje man må sette seg ned å finne på noen nytt.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #8 på:
September 17, 2018, 16:58:18 »
Dette har jeg løst.
på victron er det en lask som originalt står til '' på'' .
Denne vil jeg anta du har erstattet med en bryter funksjon.
Hvis du bare har en enkel bryter, vil dette oppstå når du skrur av.
Mao må du ha en vende bryter som bryter mellom senter og venstre(on), eller senter og høyre(charger only)
Hvis den blir stående åpen oppstår dette.
Jeg har satt tilbake denne lasken i original tilstand og styrer inverter av og på med Venus.
Jeg hadde et annet problem når brukte vende funksjon i CBW, men det er et annet case.
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #9 på:
September 17, 2018, 17:00:48 »
Ja men eg har ikke lyst å styre den med venusen. Må være lettvint når man kommer på hytta
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #10 på:
September 17, 2018, 18:10:11 »
Sitat fra: PerMarius på September 17, 2018, 17:00:48
Ja men eg har ikke lyst å styre den med venusen. Må være lettvint når man kommer på hytta
Hvis du skrur av Multiplus med bryter på fronten så forblir den av. Det er kun når den står på at du kan skru av/på via Venus.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #11 på:
September 17, 2018, 18:14:56 »
Ja eg vet det. Vil ha den styrt av det releet som igjen blir styrt av 12V som vi skrur på når vi annkommer hytta. Uten å måtte gå til mp for å skru på den.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #12 på:
September 17, 2018, 18:35:36 »
Søkte litt rundt og fant dette på Disqus:
Q:
Frank • a year ago
Hello Matthijs. I have a problem in the compination Venus MultiPlus. If I connect the Venus with the Multi the remote switch of the Multi became ineffective. Means, I cannot switch the Multi via Relay of the BMV712. The Multi is always on. Can I change it via MK3 USB? and if so, I have to change this in the Multi or or in VENUS GX? Thanks in advance.
A:
Matthijs - Victron • a year ago
Hi Frank, yes that the remote on/off input on the multi doesn't work when a remote control panel, such as the Venus GX is used, is normal.
You could use an aux input into the multi, for example with the emergency switch assistant.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #13 på:
September 17, 2018, 18:44:24 »
Nope. Der skrur bare av AC. Det skrur ikke av MPen. Veldi synd egetli. Min plan e å bryte ethernet kabelen mellom mp og venus på en måte.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #14 på:
September 17, 2018, 18:51:17 »
Sitat fra: PerMarius på September 17, 2018, 18:44:24
Nope. Der skrur bare av AC. Det skrur ikke av MPen. Veldi synd egetli. Min plan e å bryte ethernet kabelen mellom mp og venus på en måte.
Hvis du er kyndig i programmering kan du bruke en av digitalinngangene til Venus GX og skru av Multi via DBUS når du detekterer en puls. Kan vise deg DBUS-kommandoene hvis du er interessert.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #15 på:
September 17, 2018, 18:58:39 »
Ja. Tar gjerne i mot. Er ikke helt oppdatert selv, men har en kompis heller to som er litt dreven på det. ( som har samme mp på hyttene deres og samme venus)
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 460
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #16 på:
September 17, 2018, 19:06:55 »
Jeg ble litt interessert i aux inngangen, betyr det at man haren alternativ inngang for ''on''?
Jeg ønsker å switche mellom på/kun lader
Loggført
Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #17 på:
September 17, 2018, 19:43:18 »
Sitat fra: PerMarius på September 17, 2018, 18:58:39
Ja. Tar gjerne i mot. Er ikke helt oppdatert selv, men har en kompis heller to som er litt dreven på det. ( som har samme mp på hyttene deres og samme venus)
På min Venus GX har Multplus "adressen" com.victronenergy.vebus.ttyO5 på dbus. Parameteren som sier tilstand er Mode. Mode = 4 = Off, Mode = 1 = Charger Only og Mode = 3 = On. Jeg får ikke testet det nå da jeg er hjemme men fra kommandolinjen i Venus kan du da skrive:
dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 4
for å skru av
dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 3
for å skru på og
dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 1
for å sett den i Charger only.
Det som er modig og har tilgang til sin Venus via ssh kan jo logge seg inn og prøve på egen risk! Kjør kommandoen dbus -y først for å se on du ser samme adresse som jeg ga ovenfor. Det er linjer med *.vebus som viser enheter koblet til VE.Bus.
For å koble dette til en bryter må du bruke et program sammen med f.eks python dlib. Se Dev Venus diskusjonsgruppe på google og still evt spørsmål der.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #18 på:
September 17, 2018, 19:46:47 »
Takk. Vi skal se på det når mørketiden kommer. Får litt mer tid da.
Takk skal du ha.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #19 på:
September 17, 2018, 20:03:15 »
Vrm siden min. En av di nordligste på kartet.
https://vrm.victronenergy.com/installation/18889/share/90968aa1
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #20 på:
September 17, 2018, 21:06:01 »
Sitat fra: PerMarius på September 17, 2018, 20:03:15
Vrm siden min. En av di nordligste på kartet.
https://vrm.victronenergy.com/installation/18889/share/90968aa1
Hvilken solcellelader har du? Ser at du har negativ consumption du også (-7W når jeg skriver dette). Har mailet Victron om at det er meningsløst og de bør sette den til 0W når de beregner en negativ verdi.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #21 på:
September 17, 2018, 21:12:04 »
Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
Har vindmølle, derfor eg har -7w i forbruk. Den e ikke lagt inn i venusen enda. Nok ett mørketid prosjekt.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #22 på:
September 17, 2018, 21:21:06 »
Sitat fra: PerMarius på September 17, 2018, 21:12:04
Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
Har vindmølle, derfor eg har -7w i forbruk. Den e ikke lagt inn i venusen enda. Nok ett mørketid prosjekt.
Det er ikke noe som heter negativt forbruk og det har jeg forsøkt å fortelle Victron. De burde heller skrive Charging eller noe.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 20
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #23 på:
September 17, 2018, 21:24:44 »
Ja. Ser den.
Håper å få kobla inn marlec hrdi inn i venus i løpet av vinteren. Da e det ikke ett problem for meg i allefall.
Loggført
Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank
Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 966
Sv: Victron Multiplus og Venus GX problemer
«
Svar #24 på:
November 18, 2018, 22:46:42 »
Har nå endelig fått til å skru på/av Mulitplus med en bryter mens den er koblet til Venus GX! Har laget en kort video som demonstrerer det:
http://www.olesaether.com/multionoff.mp4
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [
1
]
2
Alle
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Elektro & Belysning
> Emne:
Victron Multiplus og Venus GX problemer
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Februar 17, 2019, 20:52:58
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Gassvannvarmer og eksos .
Ygnastølen
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme
jkirkebo
Frostsikring av toalett
jkirkebo
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader
OS
Strømaggregat - IT eller TN nett?
ThomasR
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl.
bonamassa
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat
StefanPal
Multiplus II
Røilern
Byggeperm familiehytta
Nomi
Beregning av belysning
Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader
rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper
Røilern
Gode og dårlige vannpumper
Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg
Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum
Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året.
Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus
Nordielanger
Tilkobling Wallas
Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo
Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr
Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading?
KjellG
Reinsdyrskinn
Eggedal
Victron Venus og REC BMS
TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2
OS
Gasskomfyr inn i kjøkken
DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges
Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv
Ygnastølen
Victron CCGX html5 app
OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt.
jkirkebo
MARATHON L6V160
DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil
Offpist
Gøy med vintersol
jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter
Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk?
ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv?
Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere
Blekeld
Plutselig defekt batteri?
Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring
Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren.
ivanJensen
Wallas 40 på høy pipe
Sæters
Tilbud om strøm på hytta
qhans
Loading...