Har akkurat installert ny 24v MP 3kw.
.
Jeg fjernstyrer også MP med cbw for å skru av og på.
Har imidlertid opplevd en 2-3 ganger et merkelig problem
MP begynner å skru seg av og på i loop.

Ca 4-5 sek på og av.
Når jeg drar ut pluggen Venus skrur den seg av, og når jeg plugger den inn igjen skru den seg på. Og forblir på.
Mistenker en bug i kommunikasjon mellom. Venus og mp.
Noen som har vært borti dette?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #1 på: September 07, 2018, 17:02:58 »

Hei. Jeg har ikke vært borti problemet ditt men har lest at hvis du bytter ut komponenter så "husker" Venus den forrige. Kan det være det som skjer hos deg? Du bør også gå inn på vrm.victronenergy.com og skru på alarmer som du tror kan være relevante. Og en annen ting du kan teste er å skru av eller på DVCC i Venus.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #2 på: September 07, 2018, 17:53:16 »

Takk for tilb.m skal sjekke dette litt nærmere.
Har ikke satt inn can bus terminatorene ,kan det være en årsak?
Det rare er at min hytte nabo har det samme problemet.

Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #3 på: September 07, 2018, 18:27:37 »

Takk for tilb.m skal sjekke dette litt nærmere.
Har ikke satt inn can bus terminatorene ,kan det være en årsak?
Det rare er at min hytte nabo har det samme problemet.
Busterminatorene er for CAN-bus så de skal ikke ha noe å si.

Har hyttenaboen din oppgradert Multiplus også?

Jeg kan sende et spørsmål til en jeg kjenner hos Victron men trenger litt mere info. Hvilken versjon av Venus kjører du? Hva oppgraderte du fra/til?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #4 på: September 07, 2018, 21:05:25 »

Takk for det, skal på hytta i morgen og skal sjekke disse tingene da.
Melder på deg da.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #5 på: September 08, 2018, 20:32:53 »

Har funnet utav problemet tror jeg.
CBW enheten er satt opp til å switche mellom ''on'' og ''charger only''på MP
 Fjernet denne fra oppsettet og satte tilbake den opprinnelige lasken, og nå fungerer alt.
Virker som om det oppstår ett eller annet når cbw er involvert

Bruker nå Venus til å skru MP av og på. Vanskelig å si årsaken.
« Siste redigering: September 08, 2018, 22:02:27 av Jgytterdal@gmail.com » Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #6 på: September 10, 2018, 08:57:42 »

Bra det ordnet seg!
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #7 på: September 17, 2018, 16:42:51 »

Har samme problem på mitt oppsett. Bruker ett rele til styring, wom igjen styres av 12V i hytta. Så i utgangspunktet så skulle alt skru seg på når man vrir på bryteren så kommer alt på. Men når eg kobla til venusen så går det galt. Har løst det med å bare koble ut fra kabelen mellom venus og multipluss. Men det er jo ikke en holdbar løsning.


Visst noen finner ut av det så har det vært flott. Når mørketiden kommer så kansje man må sette seg ned å finne på noen nytt. Glad

Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #8 på: September 17, 2018, 16:58:18 »

Dette har jeg løst.
på victron er det en lask som originalt  står til '' på'' .
Denne vil jeg anta du har erstattet med en bryter funksjon.

Hvis du bare har en enkel bryter, vil dette oppstå når du skrur av.
Mao må du ha en vende bryter som bryter mellom senter og venstre(on), eller senter og høyre(charger only)
Hvis den blir stående åpen oppstår dette.

Jeg har satt tilbake denne lasken i original tilstand og styrer inverter av og på med Venus.

Jeg hadde et annet problem når brukte vende funksjon i CBW, men det er et annet case.
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #9 på: September 17, 2018, 17:00:48 »

Ja men eg har ikke lyst å styre den med venusen. Må være lettvint når man kommer på hytta
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #10 på: September 17, 2018, 18:10:11 »

Ja men eg har ikke lyst å styre den med venusen. Må være lettvint når man kommer på hytta
Hvis du skrur av Multiplus med bryter på fronten så forblir den av. Det er kun når den står på at du kan skru av/på via Venus.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #11 på: September 17, 2018, 18:14:56 »

Ja eg vet det. Vil ha den styrt av det releet som igjen blir styrt av 12V som vi skrur på når vi annkommer hytta. Uten å måtte gå til mp for å skru på den.
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #12 på: September 17, 2018, 18:35:36 »

Søkte litt rundt og fant dette på Disqus:


Q:
Frank • a year ago
Hello Matthijs. I have a problem in the compination Venus MultiPlus. If I connect the Venus with the Multi the remote switch of the Multi became ineffective. Means, I cannot switch the Multi via Relay of the BMV712. The Multi is always on. Can I change it via MK3 USB? and if so, I have to change this in the Multi or or in VENUS GX? Thanks in advance.

A:
Matthijs - Victron • a year ago
Hi Frank, yes that the remote on/off input on the multi doesn't work when a remote control panel, such as the Venus GX is used, is normal.

You could use an aux input into the multi, for example with the emergency switch assistant.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #13 på: September 17, 2018, 18:44:24 »

Nope. Der skrur bare av AC. Det skrur ikke av MPen.  Veldi synd egetli. Min plan e å bryte ethernet kabelen mellom mp og venus på en måte.
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #14 på: September 17, 2018, 18:51:17 »

Nope. Der skrur bare av AC. Det skrur ikke av MPen.  Veldi synd egetli. Min plan e å bryte ethernet kabelen mellom mp og venus på en måte.
Hvis du er kyndig i programmering kan du bruke en av digitalinngangene til Venus GX og skru av Multi via DBUS når du detekterer en puls. Kan vise deg DBUS-kommandoene hvis du er interessert.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #15 på: September 17, 2018, 18:58:39 »

Ja. Tar gjerne i mot. Er ikke helt oppdatert selv, men har en kompis heller to som er litt dreven på det.  ( som har samme mp på hyttene deres og samme venus)
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 502



« Svar #16 på: September 17, 2018, 19:06:55 »

Jeg ble litt interessert i aux inngangen, betyr det at man haren alternativ inngang for ''on''?
Jeg ønsker å switche mellom på/kun lader

Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #17 på: September 17, 2018, 19:43:18 »

Ja. Tar gjerne i mot. Er ikke helt oppdatert selv, men har en kompis heller to som er litt dreven på det.  ( som har samme mp på hyttene deres og samme venus)
På min Venus GX har Multplus "adressen" com.victronenergy.vebus.ttyO5 på dbus. Parameteren som sier tilstand er Mode. Mode = 4 = Off, Mode = 1 = Charger Only og Mode = 3 = On. Jeg får ikke testet det nå da jeg er hjemme men fra kommandolinjen i Venus kan du da skrive:

dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 4

for å skru av

dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 3

for å skru på og

dbus -y com.victronenergy.vebus.ttyO5 /Mode SetValue 1

for å sett den i Charger only.

Det som er modig og har tilgang til sin Venus via ssh kan jo logge seg inn og prøve på egen risk! Kjør kommandoen dbus -y først for å se on du ser samme adresse som jeg ga ovenfor. Det er linjer med *.vebus som viser enheter koblet til VE.Bus.

For å koble dette til en bryter må du bruke et program sammen med f.eks python dlib. Se Dev Venus diskusjonsgruppe på google og still evt spørsmål der.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #18 på: September 17, 2018, 19:46:47 »

Takk. Vi skal se på det når mørketiden kommer. Får litt mer tid da.

Takk skal du ha.
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #19 på: September 17, 2018, 20:03:15 »

Vrm siden min. En av di nordligste på kartet. Glad

https://vrm.victronenergy.com/installation/18889/share/90968aa1
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #20 på: September 17, 2018, 21:06:01 »

Vrm siden min. En av di nordligste på kartet. Glad

https://vrm.victronenergy.com/installation/18889/share/90968aa1
Hvilken solcellelader har du? Ser at du har negativ consumption du også (-7W når jeg skriver dette). Har mailet Victron om at det er meningsløst og de bør sette den til 0W når de beregner en negativ verdi.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #21 på: September 17, 2018, 21:12:04 »

Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50

Har vindmølle, derfor eg har -7w i forbruk. Den e ikke lagt inn i venusen enda. Nok ett mørketid prosjekt. Glad
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #22 på: September 17, 2018, 21:21:06 »

Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50

Har vindmølle, derfor eg har -7w i forbruk. Den e ikke lagt inn i venusen enda. Nok ett mørketid prosjekt. Glad
Det er ikke noe som heter negativt forbruk og det har jeg forsøkt å fortelle Victron. De burde heller skrive Charging eller noe.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
PerMarius
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 21



WWW
« Svar #23 på: September 17, 2018, 21:24:44 »

Ja. Ser den. Glad

Håper å få kobla inn marlec hrdi inn i venus i løpet av vinteren. Da e det ikke ett problem for meg i allefall. Glad
Loggført

Victron Multiplus 3000/120/12
2x Victron SmartSolar Charger MPPT 100/50
4x 265w Solcellepanel
Marlec Rutland 910-4
Venus GX
BMV-712 Smart
Honda eu20i
2632ah Batteribank

Wallas 40cc
Cinderel
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.007



« Svar #24 på: November 18, 2018, 22:46:42 »

Har nå endelig fått til å skru på/av Mulitplus med en bryter mens den er koblet til Venus GX! Har laget en kort video som demonstrerer det:
http://www.olesaether.com/multionoff.mp4
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1] 2  Alle
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 19, 2019, 21:42:31

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk KjellG
Ny AGM batteripakke Skillenes
Kan jeg flytte vannposten? KjellG
VVS - avløpssil til oppvaskkum KjellG
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
Fyre med diesel på Wallas m4000. Sæters
Gassvannvarmer - pilotflamme Torstein
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Victron og marathon oddm
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Frost sikring av 1000 ltr tank Tstens
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 jkirkebo
Solceller på torvtak ved å feste i armering Røilern
Solcelle panel på tak sigg123
Jets toalett stopper ikke hel1017
Tine frossen vanntank med propan? glamsland
Lithium pakke fra Nissan Leaf Mska
Hvor finner jeg kraftige treskruer med øye som kan holde 150kg ivarw
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? torn
Ladespenning AGM Howard
Jula eller AL-KO hydroforpumpe, hvor mye støyer de? Terjefa
Hvordan finne beste løsning for hytte uten strøm? fatso83
Stativ for å montere solcellepanel på fjell fatso83
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? StefanPal
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter jkirkebo
Kjøpe brukt Victron Multiplus - risiko? haskibr
Gode og dårlige vannpumper Terjefa
AGM eller Lithium batteribank fanten
AC eller DC koblede solceller Ygnastølen
Utvidelse av solcelleanlegg Goosewater
Kjøleskap med myk startstrøm som fungerer på 300W inverter? Jgytterdal@gmail.com
Utvide solcelleanlegget Skillenes
Overvåkningskamera og batteriløsning Offgrid
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Fyker
Ladning med aggregat 12V 30ampere ivanJensen
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Victron BVM 700 oppsett hjelp ivanJensen
E-Golf batteri David
Wallas-instalasjon Ygnastølen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc