Hei, jeg har 4 stk Trojan L16P-AC 420AH 6V koblet i serie til 24V, bruker victron 5000w inverter og 600W paneler. Batteriene og anlegget står i en egen bod i hytta. Det er ikke ventilasjon utover vanlige ventiler og vindu på gløtt når vi lader. Et par ganger i det siste har gassalarmen i stua gått av hvis døra til boden er på gløtt, og inne på boden kjennes en eim av gass. Dette har skjedd 1 gang ved lading fra paneler og 2 ganger ved lading med aggregat.
Hva bør jeg gjøre? Kona vil skifte ut batteriene umiddelbart og frykter stor eksplosjon

Hvor farlig er dette?
Egen avlufting med rørsystem eller lignende er litt vanskelig uten større inngrep pga plassering av batteriene.
Jeg har vurdert AGM batterier på 6V. Men tilgangen til store 6V AGM batterier i Norge virker liten. Jeg er kjempefornøyd med L16P batteriene når det gjelder kapasitet og har truffet godt ift panelstørrelse.