Skrevet av Emne: Blysyre og knallgass  (Lest 3180 ganger)
arctic421
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 52



« på: August 25, 2018, 22:41:54 »

Hei, jeg har 4 stk Trojan L16P-AC 420AH 6V koblet i serie til 24V, bruker victron 5000w inverter og 600W paneler. Batteriene og anlegget står i en egen bod i hytta. Det er ikke ventilasjon utover vanlige ventiler og vindu på gløtt når vi lader. Et par ganger i det siste har gassalarmen i stua gått av hvis døra til boden er på gløtt, og inne på boden kjennes en eim av gass. Dette har skjedd 1 gang ved lading fra paneler og 2 ganger ved lading med aggregat.

Hva bør jeg gjøre? Kona vil skifte ut batteriene umiddelbart og frykter stor eksplosjon Blunker
Hvor farlig er dette?

Egen avlufting med rørsystem eller lignende er litt vanskelig uten større inngrep pga plassering av batteriene.

Jeg har vurdert AGM batterier på 6V. Men tilgangen til store 6V AGM batterier i Norge virker liten. Jeg er kjempefornøyd med L16P batteriene når det gjelder kapasitet og har truffet godt ift panelstørrelse.

Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« Svar #1 på: August 25, 2018, 22:55:06 »

Knallgass er en blanding av hydrogen og oksygen, så den er luktløs...
Jeg har imidlertid hørt om at det noen ganger frigis noe svovellukt også hvis batteriene "koker". Hva slags gasslukt er det? Kan det minne om råtne egg?

Hvis en celle i ett av batteriene er ødelagt, så kan de andre bli noe overladet under lading. I så fall vil det kunne frigis mer knallgass enn normalt.

Knallgassen er jo potensielt eksplosiv, men den er relativt flyktig (lettere enn luft), og lar seg derfor relativt enkelt lufte ut.. men du bør jo uansett komme til bunns i om noe har skjedd med batteriene dine.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
arctic421
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 52



« Svar #2 på: August 25, 2018, 23:08:45 »

Hei, ja kan minne om svovel....eller råttent egg som du sir, men lukten er ikke kraftig..
Loggført
arctic421
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 52



« Svar #3 på: August 26, 2018, 08:38:48 »

En tilleggsopplysning : Den gassalarmen vi har må være meget følsom. Den er helt i motsatt ende av batteriene, og det brant 4 stearinlys i stua. Med andre ord var konsentrasjonen ikke høy nok til å antennes, men nok til at alarmen gikk av. Kan det være at det ikke var knallgass den reagerte på? Men den gassen som hadde en svak eim av "svovel"?
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« Svar #4 på: August 26, 2018, 09:19:00 »

I utgangspunktet tviler jeg på om en gassalarm i det hele tatt reagerer på knallgass! Dessuten stiger knallgass til værs. En gassalarm er plassert nær gulvet for å reagere på tyngre gasser, slik som f eks propan...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
arctic421
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 52



« Svar #5 på: August 26, 2018, 11:20:11 »

Noen som har kjøpt/lagd/prøvd noe lignende:

http://zephyrvent.com
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 08, 2020, 02:54:00

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Strømaggregat - IT eller TN nett? jkirkebo
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Jgytterdal@gmail.com
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Solcellepanel Black 400w Howard
Størrelse på inverter etsvends
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse
Forstøtningsmur eller enklere løsning? jkirkebo
Mikropur Arh
25m2 Edwin/Eva hytte- erfaring? kjakan2005
12V eller 230V StefanPal
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc