« Svar #25 på: September 14, 2018, 21:09:26 »

Javel folkens!
Jeg har nå sjekket ut såpass mye at jeg tor jeg med rimelig stor grad kan konkludere med hvordan en Victron Blue Solar MPPT-regulator virker, og hvilke konsekvenser det får i bruk sammen med store litiumpakker. Så med dette "konkluderer" jeg på mange måte denne tråden:

Fra manualen:
* Man kan stille inn maksimal absorpsjonstid fra 1 minutt og opp til 24 timer på regulatoren
* Reell maksimal absorpsjonstid avhenger av batterispenning ved daggry, og er et multippel av innstilt maksimalverdi. Hvis batterispenning ved daggry er over 25,2V, så er reell absorpsjonstid 1/6 av innstilt maksverdi. Hvis man f eks har satt maksimal absorpsjonstid til 12 timer, så blir den i praksis 12/6 = 2 timer hvis batterispenning er over 25,2V ved daggry

Basert på erfaring/observasjon:
* Regulatoren svitsjer fra bulk til absorpsjon omlag 0,4V under innstilt absorpsjonsspenning i en 24V-konfigurasjon og omlag 0,2V under i en 12V-konfigurasjon
* Etter å ha svitsjet til absorpsjon fortsetter spenningen å stige helt til den når innstilt absorpsjonsspenning, men fra det øyeblikket den svitsjer begynner tiden å telle ned
* Når absorpsjonstiden er ute, så svitsjer regulatoren til float


Min vurdering:
* Hvis man bruker AGM-batterier, så vil ladespenningen (avhengig av effekt fra solcellepanelene) stige de siste 0,4V i løpet av alt fra noen sekunder til noen få minutter
  - Man vil med andre ord sjelden eller aldri oppdage at den svitsjer litt tidlig, og det er heller ingen problemer knyttet til det.

* Hvis man bruker ei stor litiumpakke, så kan det ta timer å øke spenningen de siste 0,4V. Siden absorpsjonstiden bare varer ei viss tid, så vil man (med mindre man har svært mange watt installert solcelleeffekt) ikke nå innstilt absorpsjonsspenning før regulatoren svitsjer til float....


For egen del har jeg egentlig hele tiden vært skeptisk til å lade helt opp til 4,1V/celle, men jeg har altså forsøkt å få det til siden min batterileverandør anbefaler det av hensyn til balansering.

Jeg har nå bestemt meg for å i stedet gjøre som følger:

- På det jevne ha regulatoren innstilt med både absorpsjons- og floatspenning på 28,35V (4,05V/celle)
- Ca en gang per måned manuelt stille opp både absorpsjons og float til 28,7V (4,1V/celle) for å balansere cellene. Dette må da gjøres mens jeg er på hytta, slik at jeg kan stille tilbake etter at batterispenningen har vært 28,7V et par tre timer. (Alternativt kan jeg gjøre denne balanseringen ved å lade til 28,7V med aggregatet og Multiplusen)



Jeg håper etter hvert noen lager laderegulatorer tilpasset litium, der man på det jevne kan ha en fast ladeinstilling (på f eks 28,35V), men at det med et definert intervall (f eks hver 30. dag) lades kortvarig opp til en høyere spenning (f eks 28,7V)

Kan du ikke justere parameterene på bms’en til å balansere batteriene på lavere spenning enn 4,1V?
På min bms ifra Rec-bms kan dette justeres både når balansering skal begynne og når den skal slutte.
I vår setting begynner balansering på 3,95V og avsluttes på 4,05V, så når TS-MPPT-45 regulatoren når max spenning på 56,7V før den går over i absorbation og float på 56,4V etter 60min er batteriene topp balansert.
Dette har virket upåklagelig siden jeg kjørte anlegget igang for 18mnd siden.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
ThomasR
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 65



« Svar #26 på: September 14, 2018, 21:50:25 »


Kan du ikke justere parameterene på bms’en til å balansere batteriene på lavere spenning enn 4,1V?
På min bms ifra Rec-bms kan dette justeres både når balansering skal begynne og når den skal slutte.
I vår setting begynner balansering på 3,95V og avsluttes på 4,05V, så når TS-MPPT-45 regulatoren når max spenning på 56,7V før den går over i absorbation og float på 56,4V etter 60min er batteriene topp balansert.
Dette har virket upåklagelig siden jeg kjørte anlegget igang for 18mnd siden.

Jo, kanskje lar det seg gjøre! Jeg kjenner til at REC-BMSene greit lar seg programmere. Og andre typer også. Men det er ulempen med at jeg ikke bygde pakka selv: Jeg vet ikke helt hva slags programmeringsmuligheter den BMSen som er brukt har, eller hva slags grensesnitt/program som i tilfelle må benyttes.
Men ja, jeg skal åpne pakka og studere BMSen litt nærmere. Håper jeg kan finne ut av type og tilkoblingsmuligheter. Så kan jeg nok få søkt opp i hvilken grad den lar seg programmere.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.156


WW


« Svar #27 på: September 15, 2018, 07:48:27 »


Basert på erfaring/observasjon:
* Regulatoren svitsjer fra bulk til absorpsjon omlag 0,4V under innstilt absorpsjonsspenning i en 24V-konfigurasjon og omlag 0,2V under i en 12V-konfigurasjon
* Etter å ha svitsjet til absorpsjon fortsetter spenningen å stige helt til den når innstilt absorpsjonsspenning, men fra det øyeblikket den svitsjer begynner tiden å telle ned
* Når absorpsjonstiden er ute, så svitsjer regulatoren til float


Hvis spenningen fortsetter å stige så betyr dette at du fortsatt er i bulk, og at du får den bulk ladingen du ønsker.

Er det i realiteten et problem om absorbsjonsklokka starter å tikke?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
ThomasR
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 65



« Svar #28 på: September 15, 2018, 08:21:56 »


Basert på erfaring/observasjon:
* Regulatoren svitsjer fra bulk til absorpsjon omlag 0,4V under innstilt absorpsjonsspenning i en 24V-konfigurasjon og omlag 0,2V under i en 12V-konfigurasjon
* Etter å ha svitsjet til absorpsjon fortsetter spenningen å stige helt til den når innstilt absorpsjonsspenning, men fra det øyeblikket den svitsjer begynner tiden å telle ned
* Når absorpsjonstiden er ute, så svitsjer regulatoren til float




Hvis spenningen fortsetter å stige så betyr dette at du fortsatt er i bulk, og at du får den bulk ladingen du ønsker.

Er det i realiteten et problem om absorbsjonsklokka starter å tikke?

Hei :-)
Jeg er enig med deg i at den i realiteten er i bulk, i den forstand at den fortsatt lader som i bulk (konstant strøm, stigende spenning).
Men ja, hvis målet er å nå innstilt spenning, så er det et problem at klokka tikker... Selv om man stiller inn maksimal absorpsjonstid (24 timer), så får man som nevnt reelt maks 4 timer i absorpsjon (siden batteripakka alltid er over 25,2V ved daggry). Dermed rekker ikke panelene å lade opp til ønsket spenning før absorpsjonstidsklokka "tikker ut".

Men som konkludert i mitt forrige innlegg: Jeg lever greit med å ha den på 28,35V til vanlig, og "manuelt" stille opp både absorpsjon og float kortvarig til 28,7V fra tid til annen.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: 1 [2]  Alle
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 22, 2018, 15:39:31

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Tips til "Ring Hytta varm" produkt (Uten Wifi) andy
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin andy
300W helsorte paneler Røilern
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Vedovn med vannkappe Gussi
Ønske om overvåking av temp og og strøm på hytta. Gussi
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten Offgrid
Standard dip switch instillinger Victron 12-3000-120-16, alle står til off McNisse
Hvordan unngå "badstue" på hemsen? Amorine
6 Kyocera paneler 135/140W selges Røilern
Victron "over the air" update - Imponerende Ygnastølen
Vindgenerator på hytta Jgytterdal@gmail.com
Morningstar - Justering av parametre Torstein
Kobling av paneler mot TSMPPT60 ivarw
Avstand mellom multiplus og aggregat. Røilern
Fjernstarter Honda nordåned
USB veggboks 12v maghus
Hva tåler best temperatursvingninger. Laminat eller parkett? Sæters
Vy hytte fra Leve Hytter trondeh
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel etsvends
LED G4 - Hengelampe "Dimbar" - grrrrrr - Råd mottas med takk Røilern
EU30is alternativer? Røilern
Ladeproblemer med Victron Multiplus etsvends
Problem med wallas 4430 (fjernstart) torn
Lav ladestrøm Victron multiplus 24/5000/120 torn
4stk Fullriver 460ah 6v agm batterier selges Jgytterdal@gmail.com
Eksos, friskluft og kjøling Aggregat Ygnastølen
Stor 12V AGM batteribank Røilern
Inverter/ lader- kombi - gode alternativer. McNisse
Gammel hytte McNisse
Ny batteribank nye muligheter! Eggedal
Erfaringer med CoaX "instant varmtvannsbereder" for strøm? Rune Karlsen CoaX
Studer Compact C2600-24 lader-inverter selges. GeirK
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Grundfos Scala2 OS
Hybrid controller oddm
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc