Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Kontinuerlig inverterdrift  (Lest 273 ganger)
ThomasR
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« på: Juli 11, 2018, 12:51:53 »

Vi har frem til nå alltid slått av vår Victron Multiplus 12/1200-50 ved avreise fra hytta. Vinterstid slår vi den på via fjernstart for å starte parafinovnen, ellers slås den på manuelt ved ankomst. Den har altså alltid vært avslått når vi ikke er der.

Men i disse dager setter vi inn elektrisk kjøleskap. I den forbindelse tenker jeg det kan være naturlig i sommermånedene (med mye sol på Sørlandet) at inverter står på kontinuerlig, slik at kjøleskapet kan stå på kontinuerlig.

Så til spørsmålet mitt:
Slik det er nå står solcelleregulatoren (Victron blue solar MPPT-regulator) i float-modus det meste av tiden når vi ikke er der om sommeren. Ved kontinuerlig strømtrekk ser jeg for meg at regulatoren mye oftere vil stå i bulk og absorbsjon, altså holde batteriet med høyere spenning over lenger tid.
  - Er dette uproblematisk? Eller øker det faren for uttørking av AGM-batteriene?
[/b](Concorde - ganske robuste batterier egentlig)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 2xConcorde 305ah i serie (
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #1 på: Juli 11, 2018, 13:17:00 »

Jeg har alltid min MultiPlus på 24/7 fra sent i feb til ut november mnd, og har aldri hatt noen problemer.
I sommer mnd vil det være overdlod av strøm,som du selv påpeker.
Hvis du har en oppgående regulator vil dette regulere seg selv.
Panelene vil i praksis gi strøm til to ting: direkte forbruk ,samt lading av batterier

regulatoren vil aldri levere ut mer strøm en å dekke disse to forbruksområadene. Dermed vil i teorien batteriene ha like god dager som før.
unntaket er hvis du opplever lange perioder med overskyet vær, da vil selvølgelig mer av driftsstrømmen måtte komme fra batteriene. Men det vel derfor vi har batteribanken ikke sant! :-). Slik sett kan man vel teoretisk sett si at du belaster batteriene noe mere, men samtidig tenker jeg også at batteriene har godt av å bli belastet litt med jevne mellomrom.

Nå vet jeg litt lite om ditt opplegg , men jeg ser på historikken denne sommeren på mitt eget anlegg med kjøleskap m/fryser kontinuerlig i drift samt litt andre små ting.
Jeg ser mange Float timer allikevel!


* Ladehistorikk.jpg (30.31 KB, 637x111 - vist 17 ganger.)
Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 110



« Svar #2 på: Juli 11, 2018, 14:42:05 »

Hei

Må si meg enig, her står det også på 24/7 på sommer, og det er overflod. Stekte faktisk kalkun her om dagen på sol strøm i 5timer, fantastisk....
Som sees på bilde fikk paneler endelig brukt seg, som de er ment for.....
Veldig moro for far i hytta:-)


* Screenshot_20180708-141911.jpg (242.87 KB, 1080x1920 - vist 12 ganger.)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
ThomasR
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 24



« Svar #3 på: Juli 12, 2018, 09:51:11 »

Tusen takk for svar, både til JGYtterdal og Ygnastølen!

I går ettermiddag satte jeg kjøleskapet i drift. Alt ser ut til å fungere normalt. Startstrømmen er (for så vidt som forventet) ganske stor. Min Multiplus 12/1200 blinker rødt et par sekund (prealarm høy belastning), noe som tyder på at det trekkes over 1200W et par øyeblikk.

Multiplusen er dog dimensjonert for kortvarige effektuttak på det dobbelte av merkeverdien, så det er nok relativt uproblematisk.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 2xConcorde 305ah i serie (
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 23, 2018, 05:04:47

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Lading av Lithium-batterier på vinteren dybis
Kan det være lurt å slå av solcellelading, for å spare batteriene? dybis
Kapasitetstest batterier Jgytterdal@gmail.com
WC som urintoalett tomerikh84
EP Solar Bluetooth Smart dongle RagnarK
Flytte parabol? Knerten
Stativ til solceller Knerten
Tec 29 jager opp og ned i turtall Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus compact 12/1200/50 til salgs ThomasR
Grundfos Scala2 OS
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Panelgardiner som romdeler Sæters
Værstasjon - Vind og nedbød - Knerten
Hvor lang kan en vannledning med varmekabel være?! Slyboy
Tilkobling av Western WRM 30 load terminal jkirkebo
Skygge på solcellepanel Røilern
Problemer med mulitiplus etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Etablere utekran/vannutkast Einar_S
Hytte på Slettefjell ved Beitostølen SeSe
Falltrykk fra hems tilstrekkelig? jkirkebo
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader Jgytterdal@gmail.com
Størrelse på batteribank? Ygnastølen
Controlbyweb maghus
Bygge ny "kraftpakke" OS
brønn-ring i glassfiber? Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt rogers
24V til 12V 20A DC/DC konverter OS
Kobling av vanntank på 1000 liter kjetillunde
Kontinuerlig inverterdrift ThomasR
Kombinert lader/inverter vs. separat jkirkebo
Boks for batterier Ygnastølen
Batterilader Manson 50ah Liverpool
To batteriladere til en bank Liverpool
Bjelkelag > 4m Håvard
Kjøleskap med fryseboks jkirkebo
Innstilling på laderegulator Røilern
JKirkebo's "Mega" anlegg jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc