Har bestilt Victron EasySolar 12/50/70 og tilsammen 600w solcellepaneler. Må få litt hjelp til å vurdere hva som er en god størrelse på batteribanken til dette oppsettet.

Det følger av at EasySolar kan avgi 1100w kontinuerlig, og 3000w når aggregatet er i gang. Men fobruket er litt mere vrient å stipulere.

Vi velger å legge opp 230V fra inverterdelen i hele hytta, og vurderer å droppe alle forbrukere på 12V for heller å bruke standard husholdningsartikler på 230V. Herunder:

Avtrekk fra toalett*
Vannpumpe (Etterhvert også fra borrevann, men kun til heving opp i sisterne)
Belysning
Radio/stereo (TV, kaaaanskje...)
Varmedistribusjon ved ankomst
Avtrekksvifte på kjøkkenet
Støvsuger

Det er altså ingen storforbrukere som krever noe mere effektuttak oftere enn at vi kan fyre opp aggregatet til sagverktøy, vedkløyver etc. "Til daglig" vil de tilgjengelige 1100w dekke behovet, og snittforbruk til avtrekk og belysing blir fint lite.
Men siden vi har valgt såpass mye effekt på solcellepanel, for å kunne utnytte tilgjengelig sol også om vinteren, så må vi definere hva som er adekvat størrelse på batteribank til dette.

Vurderer feks 3 eller 4 stk 290Ah (står 350Ah på de, fra Sparelys...), men åpen for andre sammensetninger. LiFePå4 er nok ikke aktuelt, mest fordi hytta står kald om vinteren.

Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #1 på: Juli 07, 2018, 19:53:04 »

For meg høres 4x 290ah fornuftig, i realiteten er jo dette snakk om hvor mye du vil kjøre aggregat.

Jeg har 800w solpaneler samt Multiplus 12-3000-120 og kjører aldri aggregat fra midten an feb til nov.
Har 900 ah Batteribank
Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.082


WW


« Svar #2 på: Juli 07, 2018, 20:42:36 »

Beregning av forbruk og nødvendig batteribank er ikke så enkelt.

Jeg har laget en standard som vi har brukt litt her på Byggehytte.no
Du står fritt til å bruke denne så lenge du lar den ligge i "skyen" og deler tankene dine den med oss andre

Du har fått en PM med link
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 110



« Svar #3 på: Juli 08, 2018, 08:03:12 »

Hei

Kan bekrefte Røilern innlegg, har selv brukt hans regneark, og det er kjempe fint.

Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Eggedal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 41



« Svar #4 på: Juli 13, 2018, 02:35:41 »

http://greenbow.no/?page_id=267

Har fundert på en løsning med 4 slike. De er oppgitt til 350Ah ved 100 timer/250Ah ved 10 timer. Må innrømme at det går litt over hue på meg, disse tallene...

Dette er vel samme batteri som Sparelys leverer. Samme data i hvertfall. Totalpris blir 18.000,- + frakt.

LiFePo4 har jeg så langt slått fra meg da jeg selv ikke kjenner egenskaper i kulde, og har latt meg fortelle at det kan være problematisk. Videre vil de jo bli stående fulladet i perioder når tilkoplet solcelleanlegg på 600w.

Hvis det likevel skulle bli aktuelt, hvor stor LiFePo4 bank tilsvarer en AGM-bank som den jeg har skissert her? Hva er merkost på «beste leverandør» i dag?
Loggført
jkirkebo
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 248



WWW
« Svar #5 på: Juli 13, 2018, 17:12:39 »

http://greenbow.no/?page_id=267

Har fundert på en løsning med 4 slike. De er oppgitt til 350Ah ved 100 timer/250Ah ved 10 timer. Må innrømme at det går litt over hue på meg, disse tallene...

Hyttenaboen min har 4 slike, eller tilsvarende. Du har da ca. 10kWh tilgjengelig som du kan bruke.

4 batterier er kjekt, da står du fritt til å koble de som 12V, 24V eller 48V. Hos hyttenaboen min står de i 48V konfigurasjon, de forsyner en 3000W inverter og en DC-DC som leverer 30A 12V.
Loggført
Eggedal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 41



« Svar #6 på: Juli 13, 2018, 17:19:51 »

Den inverteren vi har bestilt er 12 volt, og noe videre opp har nok ingen kosteffektiv hensikt for oss, da vi sjelden vil ha behov for mer enn 1100w forbruk.
Nå har jeg konferert med selger, og enheten med 50A solcelleregulator håndterer 3 stk 295w paneler så lenge disse er seriekoplet. Med 4, eller kanskje 5 stk 350A (250A ved 10 timer) er vi godt i mål mot minst mulig generatorbruk, til en svært overkommelig pris.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.082


WW


« Svar #7 på: Juli 13, 2018, 20:34:27 »

Det finnes noen flere gamle tråder om batterier. Anbefaler at du titter på disse.
Jeg så ingen datablad på batteriene - det er et absolutt minium. Det er en ganske streng sammenheng mellom batterikapasitet og vekt. Mine 2V batterier har en kapasitet på 2000Wh ved (10 timer utladning), at et 73Kg batteri skal kunne lagre nær det dobbelt anser jeg som mindre sannsynlig. Det står litt om dette i de andre trådene.

Har du satt opp energiregnskapet - det gir ganske gode svar på endel ting.



Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Eggedal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 41



« Svar #8 på: Juli 13, 2018, 20:41:38 »

Det finnes noen flere gamle tråder om batterier. Anbefaler at du titter på disse.
Jeg så ingen datablad på batteriene - det er et absolutt minium. Det er en ganske streng sammenheng mellom batterikapasitet og vekt. Mine 2V batterier har en kapasitet på 2000Wh ved (10 timer utladning), at et 73Kg batteri skal kunne lagre nær det dobbelt anser jeg som mindre sannsynlig. Det står litt om dette i de andre trådene.

Har du satt opp energiregnskapet - det gir ganske gode svar på endel ting.


Jeg er fullstendig klar over at data kan «misbrukes» i markedsføring. Men med 4-5 av disse vil jeg vel uansett få en viss kapasitet, selv om tallene er litt i det blå? Spørsmålet jeg sitter med er om det kan finnes andre løsninger I SAMME PRISKLASSE som gir mere for pengene?

Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.082


WW


« Svar #9 på: Juli 13, 2018, 20:54:28 »


 Spørsmålet jeg sitter med er om det kan finnes andre løsninger I SAMME PRISKLASSE som gir mere for pengene?


Det er 1000,- kroners spørsmålet

Pris pr kwh, levetid, faktisk kapasitet i forhold til pålydende osv osv

Det er vanskelig å gjøre en vurdering av batterier som ikke er fra en anerkjent produsent.  Som er minimum må det kunne fremlegges et produktdatablad med inngående beskrivelse og dokumentasjon på batteriets egenskaper. Jeg ville først bedt om å få dette.
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Eggedal
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 41



« Svar #10 på: Juli 14, 2018, 02:05:53 »


 Spørsmålet jeg sitter med er om det kan finnes andre løsninger I SAMME PRISKLASSE som gir mere for pengene?


Det er 1000,- kroners spørsmålet

Pris pr kwh, levetid, faktisk kapasitet i forhold til pålydende osv osv

Det er vanskelig å gjøre en vurdering av batterier som ikke fra en anerkjent produsent.  Som er minimum må det kunne fremlegges et produktdatablad med inngående beskrivelse og dokumentasjon på batteriets egenskaper. Jeg ville først bedt om å få dette.


Det er nok identisk til AGM 350 Solar fra Sparelys, uten at databladet derfra sier meg så mye...

https://www.sparelys.no/filer/Agmsolar350.pdf
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 110



« Svar #11 på: Juli 14, 2018, 06:39:55 »

Hei

Jeg har 4 stk av AGM Solar 350 Ah fra Sparelys som er i 24V konfigurasjon, jeg er veldig fornøyd med de. Har fungert i 6 år nå:-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 23, 2018, 05:09:39

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Lading av Lithium-batterier på vinteren dybis
Kan det være lurt å slå av solcellelading, for å spare batteriene? dybis
Kapasitetstest batterier Jgytterdal@gmail.com
WC som urintoalett tomerikh84
EP Solar Bluetooth Smart dongle RagnarK
Flytte parabol? Knerten
Stativ til solceller Knerten
Tec 29 jager opp og ned i turtall Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus compact 12/1200/50 til salgs ThomasR
Grundfos Scala2 OS
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Panelgardiner som romdeler Sæters
Værstasjon - Vind og nedbød - Knerten
Hvor lang kan en vannledning med varmekabel være?! Slyboy
Tilkobling av Western WRM 30 load terminal jkirkebo
Skygge på solcellepanel Røilern
Problemer med mulitiplus etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Etablere utekran/vannutkast Einar_S
Hytte på Slettefjell ved Beitostølen SeSe
Falltrykk fra hems tilstrekkelig? jkirkebo
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader Jgytterdal@gmail.com
Størrelse på batteribank? Ygnastølen
Controlbyweb maghus
Bygge ny "kraftpakke" OS
brønn-ring i glassfiber? Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt rogers
24V til 12V 20A DC/DC konverter OS
Kobling av vanntank på 1000 liter kjetillunde
Kontinuerlig inverterdrift ThomasR
Kombinert lader/inverter vs. separat jkirkebo
Boks for batterier Ygnastølen
Batterilader Manson 50ah Liverpool
To batteriladere til en bank Liverpool
Bjelkelag > 4m Håvard
Kjøleskap med fryseboks jkirkebo
Innstilling på laderegulator Røilern
JKirkebo's "Mega" anlegg jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc