Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Problemer med mulitiplus  (Lest 820 ganger)
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« på: Juni 27, 2018, 12:58:16 »

Jeg har akkurat montert en multiplus 12/2000.
Montert etter boka, men ikke koblet på jord enda. Gjorde en test med vaffeljernet, men da gikk dc sikringen på 200A automat. . Fant ut at en av koblingene på sikringen var litt løs og antok dette var problemet. Fikk strammet disse. Slår på men 0 spenning på ac siden. LED ved bryter lyser grønt. Får heller ikke strøm fra aggregat og virker heller ikke som den lader. 

Kan det være jordingstele som kobler ut strømmen? Forstår at det bør jordet, er koblet opp med jordfeilbryter.

Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 851



« Svar #1 på: Juni 27, 2018, 13:17:57 »

200A tilsvarer 2400W på 12V og det er i meste laget for Multiplus 2000 som klarer 1600W kontinuerlig.

Anbefaler deg å dobbeltjskke alle kabler på nytt.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« Svar #2 på: Juni 27, 2018, 19:57:14 »

200A tilsvarer 2400W på 12V og det er i meste laget for Multiplus 2000 som klarer 1600W kontinuerlig.

Anbefaler deg å dobbeltjskke alle kabler på nytt.

Sparelys anbefaler 200A sikring på disse. Vet ikke hvorfor den gikk. Har sjekket og strammet alle koblinger flere ganger.
Det lyser grønt, suser og kommer et par klikk bar jeg slår den på, men altså ingen strøm eller lading.
Loggført
Amatøren
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 231



« Svar #3 på: Juni 27, 2018, 20:59:24 »

At de anbefaler 200 A så er ikke det sikkert er riktig.

Du må sjekke startstrøm når den starter.

Sparelys tok helt feil da jeg kjøpte 375 W Victron inverter til å montere i konas HC bil (lade rullestol, lade diverse duppeditter og strøm til liten mini-ITX server med Plex og diverse filmer på langtur).

Så solgte de med sikring som skulle holde for litt mer enn 375 W. Problemet er bare at selv uten belastning så trakk den det dobbelte ved oppstart da diverse kondensatorer ble ladet opp.

Måtte doble sikringsstyrken før den startet opp uten at sikringen gikk. Burde tenkt på det selv da peek effekt på den er 700 W.

Så sjekk peek effekt! For det må du i hvert fall ha sikring for. Epost til Victron så kan du få anbefaling av de som faktisk har laget den. Spesifiser da nøyaktig type.
Loggført

Man lærer så lenge man lever.
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #4 på: Juni 27, 2018, 21:39:53 »

Har du den koblet til en Color Control GX?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #5 på: Juni 27, 2018, 22:02:15 »

Jeg har opplevd at min MP har gått i '' heng'' noen ganger, og da lyser den grønt men ingen effekt. Hverken inviterer eller lader.
Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe tilkoblingskabel for pc slik at du har mulighet til å logge deg på den.
Hver gang dette har skjedd hos meg, har jeg logget meg på med pc, og da har den resatt seg og fungert optimalt.

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=52&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=985&option=com_virtuemart&Itemid=39

Den kan også brukes hvis du skal konfigurere enheten mtp batteritype ift lading osv.

Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« Svar #6 på: Juni 28, 2018, 06:47:03 »

Jeg har opplevd at min MP har gått i '' heng'' noen ganger, og da lyser den grønt men ingen effekt. Hverken inviterer eller lader.
Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe tilkoblingskabel for pc slik at du har mulighet til å logge deg på den.
Hver gang dette har skjedd hos meg, har jeg logget meg på med pc, og da har den resatt seg og fungert optimalt.

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=52&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=985&option=com_virtuemart&Itemid=39

Den kan også brukes hvis du skal konfigurere enheten mtp batteritype ift lading osv.



Dette ga meg håp. Har utstyr for å koble til PC, men tenkte ikke på at dette må være en PC med Windows og ikke en Mac. Får teste ut dette.
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« Svar #7 på: Juni 29, 2018, 20:22:33 »

Jeg har opplevd at min MP har gått i '' heng'' noen ganger, og da lyser den grønt men ingen effekt. Hverken inviterer eller lader.
Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe tilkoblingskabel for pc slik at du har mulighet til å logge deg på den.
Hver gang dette har skjedd hos meg, har jeg logget meg på med pc, og da har den resatt seg og fungert optimalt.

https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=52&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=985&option=com_virtuemart&Itemid=39

Den kan også brukes hvis du skal konfigurere enheten mtp batteritype ift lading osv.



Har du gjort noe spesielt for å reset multiplus via programvaren? Fikk koblet til og endret instillinger, men fant ingen reset "knapp". der ser det ut som alt virker. står at det er 230V 50hz ut, men ingen strøm inn/ut.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 851



« Svar #8 på: Juni 29, 2018, 21:44:59 »

Har du gjort noe spesielt for å reset multiplus via programvaren? Fikk koblet til og endret instillinger, men fant ingen reset "knapp". der ser det ut som alt virker. står at det er 230V 50hz ut, men ingen strøm inn/ut.

Det er ingen "reset knapp" så vidt jeg vet. Anbefaler deg å koble helt fra Multiplus og koble den til igjen. Hvis ikke det virker, anbefaler jeg at du kontakter importør og sjekker om dette går på garanti.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« Svar #9 på: Juni 29, 2018, 22:19:34 »

Har du gjort noe spesielt for å reset multiplus via programvaren? Fikk koblet til og endret instillinger, men fant ingen reset "knapp". der ser det ut som alt virker. står at det er 230V 50hz ut, men ingen strøm inn/ut.

Det er ingen "reset knapp" så vidt jeg vet. Anbefaler deg å koble helt fra Multiplus og koble den til igjen. Hvis ikke det virker, anbefaler jeg at du kontakter importør og sjekker om dette går på garanti.

Nå tror jeg at jeg har prøvd alt. Får plukke den ned å sende til sparelys eller hvor de mener den skal sendes.
Loggført
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #10 på: Juni 30, 2018, 13:05:58 »

Surt å måtte sende sånt fint utstyr tilbake.
Vet ikke om det er relevant, men vil bare dele en erfaring.

Jeg hadde problemer med min i vinter. Jeg skrudde den på (fra en CCGX), den startet (klikket på), leverte muligens strøm noen korte sekunder, før AC-delen gikk av. Etter mye frem og tilbake, fant jeg, nærmest ved en tilfeldighet ut av årsaken. Inne i Multiplusen er det to (så vidt jeg husker) "jumpere" som begge skal være kortsluttet. Den ene av disse kan benyttes til en fjernbryter. Det som var feil hos meg, var at den ene kabelen hadde løsnet fra bryteren. Dermed sto denne hele tiden som en åpen krets. Når jeg fikk satt den på, virket alt som det skulle.

Sjekk også at alle DIP-switcher er satt i henhold til manualen.

Lykke til!
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #11 på: Juni 30, 2018, 16:17:34 »

Det er ingen reset knapp eller funksjon, men bare at jeg logget på gjorde at den startet opp igjen. Uten at jeg vet helt hvorfor!
Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
Richsaw
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1



« Svar #12 på: Juni 30, 2018, 20:18:33 »

Hei, jeg slenger meg på denne tråden.

Jeg har også en Multi 12/80/2000.
Jeg får den ikke til å lade med mitt 2500 kw aggregat. Har lest at det kan være frekvensproblemer eller noe, og at det kan programmeres Weak AC input.
Derfor har jeg kjøpt Mk-3 og prøver å kople til PC for å konfigurere dette. Men Multi`n vil heler ikke kommunsiere med PC´n...
Noe som har opplevd dette, og tips?

Loggført
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #13 på: Juni 30, 2018, 22:30:45 »

Skritt-for-skritt
https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #14 på: Juli 04, 2018, 11:17:26 »

Anbefaler alle som er interessert i Victron å lese blog sidene deres!
masse gode poster om ulike ting


https://www.victronenergy.com/blog/

Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 125



« Svar #15 på: Juli 16, 2018, 16:02:24 »

Har du gjort noe spesielt for å reset multiplus via programvaren? Fikk koblet til og endret instillinger, men fant ingen reset "knapp". der ser det ut som alt virker. står at det er 230V 50hz ut, men ingen strøm inn/ut.

Det er ingen "reset knapp" så vidt jeg vet. Anbefaler deg å koble helt fra Multiplus og koble den til igjen. Hvis ikke det virker, anbefaler jeg at du kontakter importør og sjekker om dette går på garanti.

Nå tror jeg at jeg har prøvd alt. Får plukke den ned å sende til sparelys eller hvor de mener den skal sendes.

Sparelys har nå sjekket min multiplus med samme type sikring som da også gikk. Med vanlig ANL sikring på 200A fungerte den helt fint. 1000w i 20 min uten problem. Forstår ikke helt hvorfor den fungerer da når den ikke virket direkte koblet utenom sikring. Kan et par uker uten strøm gitt den en frisk start?
 Får håpe den fungerer for meg også når den kommer tilbake.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 23, 2018, 04:47:10

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Lading av Lithium-batterier på vinteren dybis
Kan det være lurt å slå av solcellelading, for å spare batteriene? dybis
Kapasitetstest batterier Jgytterdal@gmail.com
WC som urintoalett tomerikh84
EP Solar Bluetooth Smart dongle RagnarK
Flytte parabol? Knerten
Stativ til solceller Knerten
Tec 29 jager opp og ned i turtall Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus compact 12/1200/50 til salgs ThomasR
Grundfos Scala2 OS
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Panelgardiner som romdeler Sæters
Værstasjon - Vind og nedbød - Knerten
Hvor lang kan en vannledning med varmekabel være?! Slyboy
Tilkobling av Western WRM 30 load terminal jkirkebo
Skygge på solcellepanel Røilern
Problemer med mulitiplus etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Etablere utekran/vannutkast Einar_S
Hytte på Slettefjell ved Beitostølen SeSe
Falltrykk fra hems tilstrekkelig? jkirkebo
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader Jgytterdal@gmail.com
Størrelse på batteribank? Ygnastølen
Controlbyweb maghus
Bygge ny "kraftpakke" OS
brønn-ring i glassfiber? Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt rogers
24V til 12V 20A DC/DC konverter OS
Kobling av vanntank på 1000 liter kjetillunde
Kontinuerlig inverterdrift ThomasR
Kombinert lader/inverter vs. separat jkirkebo
Boks for batterier Ygnastølen
Batterilader Manson 50ah Liverpool
To batteriladere til en bank Liverpool
Bjelkelag > 4m Håvard
Kjøleskap med fryseboks jkirkebo
Innstilling på laderegulator Røilern
JKirkebo's "Mega" anlegg jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines