Skrevet av Emne: Spenning faller hurtig fra 12,6 til 11,8 ??  (Lest 3300 ganger)
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« på: Mai 30, 2018, 09:06:54 »

Hvorfor faller spenning fra 12,6v til 11,8v på  5-10 min uten forbruk annet enn normalt?
Oppdaget dette da TV plutselig kuttet ut, avlest på regulator, anlegget har fungert prikkfritt i 4 år til nå.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 412



« Svar #1 på: Mai 30, 2018, 09:51:13 »

Det kan være flere ting:

- Et (eller flere) av batteriene dine som har "tatt kvelden" nok at et har gjort det
- Du har noe som plutselig har begynt å "stjele strøm.
      prøv å koble fra alt av strømforbrukere og observer om det samme skjer da.

Har du tang ampere meter?
KJempe fint verktøy for å måle strøm gjennom gang i batterikabelene under drift.
Da vil du kunne se om det er uvanlig høyt forbruk

Har du bly batterier med syre?
Hvis ja,husk at de får ganske mye lading om dagen, og vær nøye med å sjekke væskenivå!

Hvis du har agm , er ikke dette relevant.

Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #2 på: Mai 30, 2018, 11:04:31 »

Har AGM batterier, spenninga faller fra 12,6 til 11,8 bare ved å slå på vannkranen( liten 12v pumpe i vanndunk)
Loggført
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



WWW
« Svar #3 på: Mai 30, 2018, 13:01:52 »

Har AGM batterier, spenninga faller fra 12,6 til 11,8 bare ved å slå på vannkranen( liten 12v pumpe i vanndunk)

Det høres ut som defekt(e) batteri(er). Du bør koble de fra hverandre og teste med ett og ett batteri for å finne ut om alle er defekt eller kun ett.
Loggført
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #4 på: Mai 30, 2018, 13:56:00 »

Batteriene har vært i bruk ca 3,5 år, to stk AGM Solar 290 fra Sparelys, har brukt hytta året rundt og vært nøye med oppladning ved hjelp av 50ah lader i den mørke tida, hadde sett for meg lengre levetid ja. Koster vel bortimot 4000kr stk så 3,5 år er laaangt under forventet.
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 133



« Svar #5 på: Mai 30, 2018, 15:07:23 »

Høres ikke bra ut. Jeg har 4 stk 350A Solar fra Sparelys, og de har vært i bruk i 5 år.
Er så langt fornøyd:-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
jkirkebo
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



WWW
« Svar #6 på: Mai 30, 2018, 15:39:59 »

Batteriene har vært i bruk ca 3,5 år, to stk AGM Solar 290 fra Sparelys, har brukt hytta året rundt og vært nøye med oppladning ved hjelp av 50ah lader i den mørke tida, hadde sett for meg lengre levetid ja. Koster vel bortimot 4000kr stk så 3,5 år er laaangt under forventet.

Kan jo være produksjonsfeil. Du bør ihvertfall koble de fra hverandre og teste med ett og ett (lade opp til 100% og prøve å belaste de). Forhåpentligvis er det feil på det ene mens det andre er ok.

Det kan også være dårlig kontakt, om du måler på regulator. Mål spenning med multimeter direkte på batteripolene.
Loggført
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #7 på: Mai 30, 2018, 16:26:27 »

Hvordan regulator bruker du og hvilke parametere er den satt opp med med tanke på ladespenning og temperaturkompensasjon
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Epsolar tracer 20AMppt
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #8 på: Juni 16, 2018, 08:04:50 »

Bilde av regulator, alt oppsatt etter boka og ha fungert prikkfritt i 3,5 år.
Kom til hytta i går, iflg regulator er batteri fulladet, etter noen timer med forbruk på 3ah faller spenning rett ned fra 12,6 til godt ned på 11 tallet og tv kutter.
Er vel ikke annet enn batteriene? El anlegget har vært urørt siden det ble montert


* A26FE6C8-0385-4552-8EB1-25EC850D0C58.jpeg (1718.25 KB, 4032x3024 - vist 70 ganger.)
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.172


WW


« Svar #9 på: Juni 16, 2018, 08:10:42 »

"Utslitte" eller defekte batterier oppfører seg som hovedregel som et lite batteri. Dvs det oppnår fort full lading, men fordi de ikke inneholder mye energi så lades det også ut svært fort.

Maks spenning forteller intet om hvor mye batteriet faktisk inneholder av energi, bare at det er fulladet til den kapasiteten det faktisk har.

Når det er sagt så er det selvfølgelig grunn til forsøke å finne ut hvorfor batteriet har tatt kvelden etter 3,5år - og det kan være så mangt. Feil ladespenning (høy eller lav) for mange utladninger til under 50% osv osv osv - listen er ganske lang
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #10 på: Juni 16, 2018, 12:06:38 »

Er dette bra ladespenning fra solcellepanelet? Batterispwnning kom fort opp på 13 tallet når sola tittet frem.


* D72A94BD-8403-45A0-AED7-0A3ADEF85FE6.jpeg (1632.77 KB, 4032x3024 - vist 74 ganger.)

* 09D2998D-0AFA-4F1E-86D1-759C9FFCAD15.jpeg (1545.96 KB, 4032x3024 - vist 76 ganger.)
Loggført
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #11 på: Juni 16, 2018, 14:12:23 »

Er dette bra ladespenning fra solcellepanelet? Batterispwnning kom fort opp på 13 tallet når sola tittet frem.

Du må nok inn i oppsettet og se hvordan batteritype som er valgt og hvilke ladespenning den er satt til. Vanlig for agm er 14,4 v. Lader batteriene dine og spenningen ikke er dette er batteriene ikke helt fulle enda eller ladesyklusen er fullført. Spenningen bør også reguleres i forhold til temperatur som betyr lavere toppspenning ved temp over 25 og motsatt.
Er regulatoren satt opp for «vanlige» bly/syre batterier som gjerne lades opp til 14,7 v vil dette ødelegge batteriene.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Epsolar tracer 20AMppt
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #12 på: Juni 17, 2018, 08:24:29 »

Takk for alle svar og råd men nå begynner dette å bli en smule kjipt. Nattas opplevelse ble som følger, forbruk på ca 3ah hele kvelden i går, slo av TV og da lå forbruket på ca 1,4 ah( router, TV og dekoder i standby, gassvarslere ) spenning er på 12,7v ifølge regulator. Går til sengs men våkner av at gassvarslere begynner å hyle og radio starter opp, ser nå på regulator at spenninga er nede i 10,6v. Slår av hovedbryter for å kutte alt strømforbruk og straks øker  batterspenninga fra 10,6 til 12,7.
Skjønner lite av dette, noen som kan stille en diagnose utfra dette?
Regulator har rette innstillinger iht manual fra Sparelys.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.172


WW


« Svar #13 på: Juni 17, 2018, 09:08:33 »

Yes

Batteribanken din har tatt kvelden og er redusert til et lite batteri med nesten null i kapasitet.

Men som alltid er det mange mulige årsaken til dette. Forumet her har mange gode tråder om dette - men ingen av de fikser en ødelagt batteribank

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
stroller
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #14 på: Juni 17, 2018, 09:27:05 »

Enig med de andre her, ett eller flere av batteriene i banken din er gåen og må byttes.

Husker for noen år siden da en hyttenabo glemte å slå av TV dekoderen om høsten. Batteriene ble tappet ned og stående tomme hele vinteren. Om våren virket alt normalt, da vårsolen klarte å holde batterispenningen oppe. Til høsten var det bare en minibatteribank igjen og resultatet ble at de «nesten nye» Concorde batteriene måtte kjøres på søppeldynga. Jeg husker vi forsøkte å få liv i de med aggregat og en kraftig lader, men skaden var uopprettelig 😕
Loggført
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #15 på: Juni 17, 2018, 13:10:14 »

Greier ikke å fatte hva som evt har skadet batteriene, problemet har på en måte ikke kommet gradvis. Har vært svært nøye med å ikke la de stå med lite kapasitet, har alltid ladet de opp før jeg har forlatt hytta i vintermånedene, fulgt alle retningslinjer for oppsett av regulator og lader.
Dette med et plutselig stort spenningsfall kom ut av intet, trodde at batteriene ble svekket gradvis, de har fungert uten problemer vinter,vår,påske men nå er de tydeligvis kaputt.
Noen som har prøvd å reklamere på AGM batterier?, er vel ment å holde i mer enn fem år.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.172


WW


« Svar #16 på: Juni 17, 2018, 13:55:56 »

Har du sjekket alle kabler, kontakter, koblinger, sikringer mm og ikke funnet noe som er løst eller korrodert?

Har du målt spenning pr batteri når disse er frakoblet hverandre?

Et skikkelig måteinstrument er forøvrig alfa og omega når man driver med slikt som dette.

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #17 på: Juni 17, 2018, 14:46:18 »

Kan det være at kabel fra regulator til batteri bare er koblet på det ene batteriet? Kabel fra min 50ah lader er også bare koblet til det ene batteriet, istedenfor til pluss på det ene og minis på det andre batteriet??
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.172


WW


« Svar #18 på: Juni 17, 2018, 15:58:29 »

Paralellkobling av batterier er i utgangspunktet noe man bør unngå og hvis man ikke kan unngå det må man følge et spesielt koblingsmønster som pr def gir like mye motstand til hvert enkelt batteri. Det du beskriver tilfredstiller ikke dett kravet.

Det finnes noen gamle tråder her på forumet som berører akkurat dette - se om du kan finne dem.

Men, selvom dette er er en av mange mulige årsaker til at batteribanken din har "gitt opp" hjelper det ikke å rette dette nå. Korrekt kabling hjelper kun din nye batteribank
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #19 på: Juni 17, 2018, 17:18:26 »

Ja, skjønner det, her gjelder det å finne ut av ting slik at man evt ikke gjør samme feil med en ny batteribank.

Hadde en 300w Kina inverter tilkoblet ene batteriet i 6-7 timer for noen uker siden, for lading av batterier til en drill, kan dette ha tatt knekken på batteriet?

Du må ha så mange takk for at du deler din kunnskap her Røilern, er sikker på at det er mange som har hatt god bruk for dine kunnskapsrike råd👍
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 930



« Svar #20 på: Juni 17, 2018, 17:58:36 »

Har du kontaktet sparelys ang dette?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
stroller
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #21 på: Juni 17, 2018, 19:27:02 »

Jeg tror du er inne på noe nå. Begynner du å grave litt i hukommelsen med tanke på slike uheldige hendelser kommer du kanskje frem til hva som i sum har knekt batteriene.
- Hvordan vet du at du har toppet batteriene før du forlater hytten? Spenning på over 14 volt viser bare at ladespenningen er kommet opp, ikke at batteriene er fulle.
- Kan bare det ene batteriet ha blitt ladet opp, om du hadde tynne kabler mellom batteriene?
- Har et lite forbruk aldri blitt glemt på? Selv et lite forbruk som står på hele tiden, blir heftig om det står på konstant.
- Den største skaden kan ha skjedd for lenge siden (år), men det er først nå du er kommet under kritisk nivå og merket det. Evt. at det er nå en eller flere celler i batteriene gikk.
- osv. osv.....
Loggført
Oerjan
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 32



« Svar #22 på: Juni 18, 2018, 15:46:56 »

[
Loggført
movering
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #23 på: Juli 02, 2018, 02:23:25 »

Det hvar det samme på mine batteri og .
Tok batterIan hjem og fikk de testa på et verksted de hvar i orden ,så eg ladda de hjemme i en uke .
Eg tror at når man tøm batterian veldig mye erveldig vanskelig og topp de igjen på solceller.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 20, 2018, 19:04:11

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Eksosløsning for aggregat i bod etsvends
Trenger nytt strømaggregat - GEBE PM 6500 DCS/RS? Ygnastølen
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Lading av elbil Jgytterdal@gmail.com
Honda EU30is og autonom drift Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus og Venus GX problemer PerMarius
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år Røilern
Overspenning / vern mot lyn offgrid rolfm
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Slyboy
Tips til "Ring Hytta varm" produkt (Uten Wifi) andy
Hva er reglene for utkjøp at festet hyttetomt? stroller
Nytt tak, alternativer til skifer platt84
UPS batterier PowerSafe 2V275 Fjellhytteeier
GSM 12A fjernstyring av inverter rox
Honda EU22i til salgs jkirkebo
Bygge under eller noe over 50 kvm? Jgytterdal@gmail.com
Tomtekjøp, avtalebrudd fra selger Henrikhes
Kan 15ah lader lade 700ah batteri? hytteskallen
Hva er den riktige Ah betegnelsen på et batteri? Røilern
Tristar MPPT 60 ivarw
Vera gassvannvarmer elektrikern
Solcelleanlegg på en ødegård - trenger hjelp før jeg går til innkjøp etsvends
Victron Venus og REC BMS MortenF
Trådløst utstyr for DC ivarw
Plassering av Wallas etsvends
Drifte radioamatørsett, fryse og kjøleskap med solcellepanel? ivarw
Victron Bmv700 - unøyaktig etsvends
Batterier - lading og tilstand Henrikhes
Innstillinger MPPT regulator Helgeland
Fjernstarter Honda Tarjei
Ønske om overvåking av temp og og strøm på hytta. kristianh
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten OS
Lead Crystal batterier - Noe å se opp for! Jgytterdal@gmail.com
Overgang mellom vegg og gulvplate Eggedal
Vedovn med vannkappe Gussi