Skrevet av Emne: Assistants Victron Multiplus  (Lest 1511 ganger)
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 104



« på: April 21, 2018, 18:33:11 »

Er det noen som har programmert kombinasjoner av Assistants for å starte og stoppe aggregat (lukke og åpne relé)?

Jeg har programmert Assisten som heter «starte og stoppe generator» med følgende parametre:
- Starte ved load >800W i mer enn 120 sec.
   - Stoppe ved load <400W i mer enn 300 sec.

- Starte ved UDC<11,8V i mer enn 240 sec.
   -Stoppe 600 sec etter endt bulklading.


Dette fungerer supert, men jeg ønsket å legge inn en parameter til. Nemlig raskere start (10 sec) ved «overload prealarm».
Dette har jeg ikke fått til... Dvs, jeg fant dette valget å lukke releet ved overload prealarm ii Assistanten «Drive multifunctional relay», og la inn dette i TILLEGG til min eksisterende Assistant. Men ingenting skjedde...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 481



« Svar #1 på: April 21, 2018, 19:12:02 »

Har drevet en del med assistants men tror jeg ville vært forsiktig med å starte aggregatet i denne settingen.

Jeg har hatt god erfaring med å bruke assistants for å vedlikeholde lading en i de mørke årstider med aggregatet og det har fungert veldig bra.
Min umiddelbare tanke er at hvis det oppstår overload situasjoner, vil jeg vite hva som foregår og ev avgjøre hva jeg vil gjøre manuelt.

Eksempelvis hvis man tilfeldigvis starter kaffemaskin inne i hytta samtidig som du støvsuger og bruker vedkløyver.
Da oppstår det sannsynligvis et slikt scenario.
Jeg ønsker i utgangspunktet ikke at mitt dometic aggregat skal starte og på full pes i korte intervaller.
Da er jeg mere for å planlegge forbruket litt mer!

Jeg skjønner hva du ønsker å oppnå og tror det lar seg gjøre.
Mao å bruke flere kriterier for å starte aggregat.


Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 104



« Svar #2 på: April 22, 2018, 09:43:34 »

Takk for svar! Jeg får eksperimentere litt mer med ulike programmeringer.

Jeg er enig i at det fungerer å starte aggregatet manuelt også, men da flere bruker hytta, prøver jeg å automatisere mest mulig.

Problemet er jo egentlig at jeg har en litt for liten Multiplus, nemlig 12/1200/50. Dermed får jeg naturlig nok overload prealarm når f eks vaffeljernet plugges i.

Jeg har tidligere programmert aggregatstart ved over 800W mer enn 10 sekunder. Det har fungert bra, men medfører også at aggregatet starter vel ofte. Det er derfor jeg nå har lagt inn 120 sekunders forsinkelse. Utfordringen er at det da også drøyer 120 sekunder når jeg egentlig overbelaster med 1400-1500W (typisk vaffeljern)
Prøver derfor å programmere slik at aggregatet starter etter 120 sekunder ved belastning mellom 800W og 1200W, mens det starter umiddelbart ved overload prealarm/over 1200W

Alternativet er selvsagt å starte det manuelt før vaffelsteking, men alltid gøyest å programmere det en ønsker😉😉😂
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 25, 2019, 08:56:31

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter ivanJensen
Nytt solcelleanlegg Jgytterdal@gmail.com
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter OS
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Kontinuerlig inverterdtift ThomasR
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Startproblem med aggregat Røilern
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc