Skrevet av Emne: Assistants Victron Multiplus  (Lest 1819 ganger)
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« på: April 21, 2018, 18:33:11 »

Er det noen som har programmert kombinasjoner av Assistants for å starte og stoppe aggregat (lukke og åpne relé)?

Jeg har programmert Assisten som heter «starte og stoppe generator» med følgende parametre:
- Starte ved load >800W i mer enn 120 sec.
   - Stoppe ved load <400W i mer enn 300 sec.

- Starte ved UDC<11,8V i mer enn 240 sec.
   -Stoppe 600 sec etter endt bulklading.


Dette fungerer supert, men jeg ønsket å legge inn en parameter til. Nemlig raskere start (10 sec) ved «overload prealarm».
Dette har jeg ikke fått til... Dvs, jeg fant dette valget å lukke releet ved overload prealarm ii Assistanten «Drive multifunctional relay», og la inn dette i TILLEGG til min eksisterende Assistant. Men ingenting skjedde...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 511



« Svar #1 på: April 21, 2018, 19:12:02 »

Har drevet en del med assistants men tror jeg ville vært forsiktig med å starte aggregatet i denne settingen.

Jeg har hatt god erfaring med å bruke assistants for å vedlikeholde lading en i de mørke årstider med aggregatet og det har fungert veldig bra.
Min umiddelbare tanke er at hvis det oppstår overload situasjoner, vil jeg vite hva som foregår og ev avgjøre hva jeg vil gjøre manuelt.

Eksempelvis hvis man tilfeldigvis starter kaffemaskin inne i hytta samtidig som du støvsuger og bruker vedkløyver.
Da oppstår det sannsynligvis et slikt scenario.
Jeg ønsker i utgangspunktet ikke at mitt dometic aggregat skal starte og på full pes i korte intervaller.
Da er jeg mere for å planlegge forbruket litt mer!

Jeg skjønner hva du ønsker å oppnå og tror det lar seg gjøre.
Mao å bruke flere kriterier for å starte aggregat.


Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« Svar #2 på: April 22, 2018, 09:43:34 »

Takk for svar! Jeg får eksperimentere litt mer med ulike programmeringer.

Jeg er enig i at det fungerer å starte aggregatet manuelt også, men da flere bruker hytta, prøver jeg å automatisere mest mulig.

Problemet er jo egentlig at jeg har en litt for liten Multiplus, nemlig 12/1200/50. Dermed får jeg naturlig nok overload prealarm når f eks vaffeljernet plugges i.

Jeg har tidligere programmert aggregatstart ved over 800W mer enn 10 sekunder. Det har fungert bra, men medfører også at aggregatet starter vel ofte. Det er derfor jeg nå har lagt inn 120 sekunders forsinkelse. Utfordringen er at det da også drøyer 120 sekunder når jeg egentlig overbelaster med 1400-1500W (typisk vaffeljern)
Prøver derfor å programmere slik at aggregatet starter etter 120 sekunder ved belastning mellom 800W og 1200W, mens det starter umiddelbart ved overload prealarm/over 1200W

Alternativet er selvsagt å starte det manuelt før vaffelsteking, men alltid gøyest å programmere det en ønsker😉😉😂
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 4x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 19, 2019, 08:48:46

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx etsvends
Victron Multiplus- har mistet sømløs overgang fra 230v lading til inverterdrift Phatbass
Gjenbruk av lagret elbilbatteri jkirkebo
Marathon m12v105ft Tottoa
BMS (Batteriovervåking) - Litium batterier Amatøren
Drive hytta med Nissan Leaf batteripakke. Amatøren
AGM eller Lithium batteribank Skillenes
Ny AGM batteripakke Skillenes
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Hyundai vs Honda bensinaggregater etsvends
Hva trengs for å fjernstarte aggregat gjennom VRM app? Røilern
Hvor lang tid før 12cm betong tåler belastning? Amatøren
Dimensjonere brønn/vannverk for fem hytter KjellG
LG Chem RESU Lithium batterier eisvin
Eksos fra aggregathus Jgytterdal@gmail.com
Erstatte Anneks i LNF området Håvard
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? Amatøren
Jets toalett jkirkebo
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Ventil åpen på vinterstid uten å få snø inn kristianh
Hyttedør vs. ytterdør vs. boddør StefanPal
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Grundfos Scala2 Slyboy
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Betydelig høyere trekk gra batteri en oppgitt effekt Hod
Hvor stort aggregat trenger jeg egentlig? Jgytterdal@gmail.com
Finnes det 12 V vannpumper som løfter minimum 4 m? KjellG
Hvordan forbedre koblingene til solcelleregulatoren? eisvin
Regulator 20A Victron Smartsolar MPPT 100/20 Arctic1827
Aquatec hyttepumpe 230V KjellG
Lithium pakke fra Nissan Leaf ca119
Kjøpe IBC vanntank Knerten
Oppvaskmaskin med vann levert fra vanndunk KjellG
Kan jeg flytte vannposten? KjellG
VVS - avløpssil til oppvaskkum KjellG
Gasskomfyr inn i kjøkken elektrikern
Fyre med diesel på Wallas m4000. Sæters
Gassvannvarmer - pilotflamme Torstein
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc