Skrevet av Emne: Assistants Victron Multiplus  (Lest 1055 ganger)
ThomasR
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 66



« på: April 21, 2018, 18:33:11 »

Er det noen som har programmert kombinasjoner av Assistants for å starte og stoppe aggregat (lukke og åpne relé)?

Jeg har programmert Assisten som heter «starte og stoppe generator» med følgende parametre:
- Starte ved load >800W i mer enn 120 sec.
   - Stoppe ved load <400W i mer enn 300 sec.

- Starte ved UDC<11,8V i mer enn 240 sec.
   -Stoppe 600 sec etter endt bulklading.


Dette fungerer supert, men jeg ønsket å legge inn en parameter til. Nemlig raskere start (10 sec) ved «overload prealarm».
Dette har jeg ikke fått til... Dvs, jeg fant dette valget å lukke releet ved overload prealarm ii Assistanten «Drive multifunctional relay», og la inn dette i TILLEGG til min eksisterende Assistant. Men ingenting skjedde...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 412



« Svar #1 på: April 21, 2018, 19:12:02 »

Har drevet en del med assistants men tror jeg ville vært forsiktig med å starte aggregatet i denne settingen.

Jeg har hatt god erfaring med å bruke assistants for å vedlikeholde lading en i de mørke årstider med aggregatet og det har fungert veldig bra.
Min umiddelbare tanke er at hvis det oppstår overload situasjoner, vil jeg vite hva som foregår og ev avgjøre hva jeg vil gjøre manuelt.

Eksempelvis hvis man tilfeldigvis starter kaffemaskin inne i hytta samtidig som du støvsuger og bruker vedkløyver.
Da oppstår det sannsynligvis et slikt scenario.
Jeg ønsker i utgangspunktet ikke at mitt dometic aggregat skal starte og på full pes i korte intervaller.
Da er jeg mere for å planlegge forbruket litt mer!

Jeg skjønner hva du ønsker å oppnå og tror det lar seg gjøre.
Mao å bruke flere kriterier for å starte aggregat.


Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
ThomasR
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 66



« Svar #2 på: April 22, 2018, 09:43:34 »

Takk for svar! Jeg får eksperimentere litt mer med ulike programmeringer.

Jeg er enig i at det fungerer å starte aggregatet manuelt også, men da flere bruker hytta, prøver jeg å automatisere mest mulig.

Problemet er jo egentlig at jeg har en litt for liten Multiplus, nemlig 12/1200/50. Dermed får jeg naturlig nok overload prealarm når f eks vaffeljernet plugges i.

Jeg har tidligere programmert aggregatstart ved over 800W mer enn 10 sekunder. Det har fungert bra, men medfører også at aggregatet starter vel ofte. Det er derfor jeg nå har lagt inn 120 sekunders forsinkelse. Utfordringen er at det da også drøyer 120 sekunder når jeg egentlig overbelaster med 1400-1500W (typisk vaffeljern)
Prøver derfor å programmere slik at aggregatet starter etter 120 sekunder ved belastning mellom 800W og 1200W, mens det starter umiddelbart ved overload prealarm/over 1200W

Alternativet er selvsagt å starte det manuelt før vaffelsteking, men alltid gøyest å programmere det en ønsker😉😉😂
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 3x140Wp solcellepaneler
- Victron Blue Solar MPPT 100/50
- Victron multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium fra elbil
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 21, 2018, 03:19:49

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Eksosløsning for aggregat i bod etsvends
Trenger nytt strømaggregat - GEBE PM 6500 DCS/RS? Ygnastølen
Kraftpakke til salgs. Tec 29, Multipluss, etc 2re
Lading av elbil Jgytterdal@gmail.com
Honda EU30is og autonom drift Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus og Venus GX problemer PerMarius
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år Røilern
Overspenning / vern mot lyn offgrid rolfm
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Slyboy
Tips til "Ring Hytta varm" produkt (Uten Wifi) andy
Hva er reglene for utkjøp at festet hyttetomt? stroller
Nytt tak, alternativer til skifer platt84
UPS batterier PowerSafe 2V275 Fjellhytteeier
GSM 12A fjernstyring av inverter rox
Honda EU22i til salgs jkirkebo
Bygge under eller noe over 50 kvm? Jgytterdal@gmail.com
Tomtekjøp, avtalebrudd fra selger Henrikhes
Kan 15ah lader lade 700ah batteri? hytteskallen
Hva er den riktige Ah betegnelsen på et batteri? Røilern
Tristar MPPT 60 ivarw
Vera gassvannvarmer elektrikern
Solcelleanlegg på en ødegård - trenger hjelp før jeg går til innkjøp etsvends
Victron Venus og REC BMS MortenF
Trådløst utstyr for DC ivarw
Plassering av Wallas etsvends
Drifte radioamatørsett, fryse og kjøleskap med solcellepanel? ivarw
Victron Bmv700 - unøyaktig etsvends
Batterier - lading og tilstand Henrikhes
Innstillinger MPPT regulator Helgeland
Fjernstarter Honda Tarjei
Ønske om overvåking av temp og og strøm på hytta. kristianh
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten OS
Lead Crystal batterier - Noe å se opp for! Jgytterdal@gmail.com
Overgang mellom vegg og gulvplate Eggedal
Vedovn med vannkappe Gussi
Standard dip switch instillinger Victron 12-3000-120-16, alle står til off Terjefa
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Pal.ah
Varme på eller av jkirkebo
300W helsorte paneler - Solgt Røilern
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc