Dette er kanskje gammelt nytt for noen, men etter flere år med dialog med Victron la de endelig til tempereaturkompensasjon under +6C for sine MPPT regulatorer tidligere i vinter.  Dessverre for oss med modellene med VE.Can port er dette kun for modellene med VE.Direct port.

Jeg har nå funnet detaljert info på sidene til Victron:

v1.30 – 19 February 2018
Remote battery sense (voltage and temperature when using VE.Smart Networking in combination with a BMV or Smart Dongle)
-   The new temperature compensation curve compensates the charge voltage below 6 °C when using a remote temperature sensor; the internal temperature estimate does not compensate the charge voltage below 6 °C. The compensation curve is shown for 12V systems and a temperature compensation setting of -16mV/C.
 
-   LiFePO4 batteries will not be charged below 5 °C (rotary switch position 7). When creating a user defined battery type this behavior is optional. Note that this feature is disabled if the charger is controlled by a BMS; in that case the charger relies on the BMS to halt the process if the battery is too cold.


* Temp comp.jpg (17 KB, 441x268 - vist 479 ganger.)
Loggført
ThomasR
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 217



« Svar #1 på: April 20, 2018, 20:10:36 »

Jeg har nettopp montert Smart Battery Sense nå etter at Victron lanserte denne og gjorde firmwareoppdateringen i MPPT-regulatorene. Denne kommuniserer med MPPT regulatoren via Bluetooth, og det ser ut til å fungere meget bra. Batteriene min er vanligvis noen grader kaldere enn regulatoren, så nå blir ladespenningen mer optimal.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta (offgrid):
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s fra iMiev elbil
kristianh
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 132



« Svar #2 på: April 22, 2018, 21:04:46 »

Har også lest litt på denne. Jeg har en MPPT med VE.direct uten bluetooth, en BMV-700 og en CCGX. Såvidt jeg kan forstå kunne jeg montert en Ve.direct til Bluetooth på laderegulatoren og fått temperaturkompensering. Men da kan jeg ikke beholde koblingen mellom MPPT og CCGX? Eller fins det en løsning for å få til begge deler?
Loggført
kristianh
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 132



« Svar #3 på: April 22, 2018, 21:07:14 »

Fant vel svar selv nå. Se Q6 på denne. https://www.victronenergy.com/live/victronconnect:ve-smart-networking#faq

Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 11, 2020, 05:33:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Størrelse på inverter StefanPal
Strømaggregat - IT eller TN nett? jkirkebo
Solcellepanel Black 400w Røilern
Jording av off grid hytteanlegg med 230v inverter og aggregat Ygnastølen
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Tilkobling trykkluft jkirkebo
Takk for gode tilbakemeldinger. Anlegg ferdig og i drift. EspenE
Tips til lavtbyggende Septiktank / samletank Sortvann jkirkebo
vakuumtoalett vs forbrenningstoalett ( vs wc) jkirkebo
Passende aggregat til vedkløyver. jkirkebo
Rimelig nøkkelferdig fjellhytte 80-90m2 + hems Daria
Male den vite baksiden av solcellepanelene StefanPal
Wallas ,krav til avstand til brennbart Tstens
Frese asfalt Sæters
Råte i stubbloft og gulv Sæters
Autostart av Honda aggregat SeSe
Pris brukt Wallas 4000 Sæters
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel OS
BMS - for Lithium batterier Jgytterdal@gmail.com
Valg av strømaggregat Slyboy
Dimensjonering av nytt solcelle anlegg i gammel hytte StefanPal
Cami på diesel Ygnastølen
Absopasjonsspenning Skillenes
VVS spørsmål Sæters
Pumpe vann fra innsjø, elektrisk via aggregat, eller bensindrevet? Sæters
Fjell i dagen og stående vann i gammel kjeller Støvle
Lage hagebord til hytta selv gordon
Stor forskjell mellom AC forbruk og batteri forbruk carlfrr
Autonom drift av Honda EU30i TF churchboo
UV filter til rensing av vann Jgytterdal@gmail.com
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning carlfrr
VRM Logic to control usage of excess PV energy carlfrr
trykkvannspumpe med tank - FL-43 Eggedal
Søyletrøbbel Eggedal
Batteri monitor/solar regulator via wifi? Mska
Tilbakemelding på offgrid oppsett StefanPal
Bakkestativ fra Sparelys johnlovas
Inneklima og ventilasjon i hytte Arctic1827
Victron 150/35 og 3x315w serie vs paralell EspenE
Victron Multiplus og Venus GX problemer hasandem
Timberframe tomtenisse
Forstøtningsmur eller enklere løsning? jkirkebo
Mikropur Arh
25m2 Edwin/Eva hytte- erfaring? kjakan2005
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc