Skrevet av Emne: Jording av Victron Multiplus 2000  (Lest 1409 ganger)
BJ
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 7



« på: Mars 06, 2018, 14:55:20 »

Hei

Har gått til anskaffelse av en Victron Multipluss 2000 og har et spørsmål om jording før denne innstalleres. Denne skal brukes i et 12V system. Bør Multiplusen jordes ved bruk av et jordspyd og kobberkabel? Og dersom så er tilfelle. Ser innkjøpslisten nedenfor ut til å kunne dekke behovet?


* Capture.jpg (29.38 KB, 406x298 - vist 351 ganger.)
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 828



« Svar #1 på: Mars 06, 2018, 15:39:47 »

Jeg har de samme delene bortsett fra at jeg har brukt en vanlig gul/grønn PN 4mm2 kabel. Tror ikke det er nødvendig med 50mm2.
Loggført
Slyboy
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 101



« Svar #2 på: Mars 06, 2018, 18:19:09 »

Bruk spyd og slå det ned i jorda på en fuktig plass. Du trenger ikke tykkere jordleder enn den tykkeste forbrukskursen, så 4 mm2 holder i massevis.
Loggført
BJ
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 7



« Svar #3 på: Mars 07, 2018, 08:04:46 »

Ok, den er god. Takk for tilbakemeldinger. Da går jeg ned på kabeldimensjonen.
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 103



« Svar #4 på: Mars 07, 2018, 11:20:11 »

Hei

I denne forbindelse, jorder dere MPPT regulator og solcellepaneler også? Ser de begge har jordingspunkt, men jeg har ikke jordet de ennå..... Multipluss er jordet som beskrevet over.
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
BJ
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 7



« Svar #5 på: Mars 08, 2018, 11:55:30 »

Hei

Jeg hadde ikke tenkt å gjøre dette. Etter å ha lest en del om temaet er mitt inntrykk at de fleste ikke har gjort dette.
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 103



« Svar #6 på: Mars 08, 2018, 13:22:00 »

Hei

Takk for svar, tenkt en del på det da produsenter har lagd jordings punkt på alle disse enhetene er det litt rart at det ikke skal være?
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
kristianh
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« Svar #7 på: Mars 08, 2018, 14:32:54 »

Jeg har jordet 230V-anlegget med jordspyd. Men tenkte for meg selv at jording av 12/24V-systemet kunne introdusere fare for lynnedslag, med en gang man har en god forbindelse fra panelet til jord. Har derfor ikke jordet dette. Om det er riktig at faren for lynnedslag kan øke vet jeg ikke..
Loggført
Ygnastølen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 103



« Svar #8 på: Mars 08, 2018, 15:25:55 »

Jeg har jordet 230V-anlegget med jordspyd. Men tenkte for meg selv at jording av 12/24V-systemet kunne introdusere fare for lynnedslag, med en gang man har en god forbindelse fra panelet til jord. Har derfor ikke jordet dette. Om det er riktig at faren for lynnedslag kan øke vet jeg ikke..

Hei

Det har jeg ikke tenkt på, men selvfølgelig et veldig godt poeng.
Takk for bidrag.
Har også jordet 230V og Multiplus med spyd, så da er alt i skjønneste orden da:-)
Loggført

Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr