Skrevet av Emne: Kombi lader/inv 1200W/2400W, Axpert MEX 1.5K-12, fra Sparelys, erfaring ?  (Lest 5951 ganger)
perg
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #25 på: Februar 12, 2018, 09:30:40 »

Ladespenning kan reguleres i menyen. 👍

Ja, greit nok, men fremdeles er vel ikke dette bra nok om ikke regulator automatisk kompenserer for temperaturen batteriene står i? Som OS skriver, et AGM batteri skal typisk ha over 15 V ladespenning ved -15C, men en helt annen spenning ved -5C og igjen ved +5C. Da går det ikke bare å regulere spenningen i menyen, dette må jo regulatoren gjøre automatisk, ellers må en jo stå stand by og regulere spenning i forhold til temperatur?

Håper vi vi ikke snakker forbi hverandre, dette tror jeg er et meget viktig poeng for mang en hytteeier. Feil spenning ved lading av batterier har vært en gjenganger i årevis.

Bl.a. tyske biler var kjent for å ha for lav ladespenning og kostet bileiere mange ergrelser og kroner når vinteren kom og bilen ikke ville starte. Bosh, som jeg mistenker hadde eierinteresser i batterifabrikker var kjent for å ha regulatorer med manglende effekt, noe som gjorde at batteriene på biler de leverte elektronikk til, hadde langt lavere levetid enn f.eks japanske biler. Selvsagt et større problem i Norge enn på kontinentet, hvor det knapt er kuldegrader.

Jeg tviler på at du får noe særlig temperaturkompensering på disse "billige" inverterne, men hvorfor spør du ikke sparelys.
De pleier å yte god kundeservice og svare raskt og har rimelig grei peiling.


Loggført

MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Sæters
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 168



« Svar #26 på: Februar 12, 2018, 14:46:59 »

Klart jeg kan spørre leverandør, men hadde håpet å få svar på spørsmålet her inne. Det bør være til manges fordel at slike ting kommer frem i dagens lys, det er noe av poenget med slike forum.
Loggført
Toillball
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 29



« Svar #27 på: Februar 13, 2018, 19:12:41 »

Men utifra at mppt regulatoren får kritikk, samt jeg er ikke overbevist om pwm regulatoren i mitt kombiapperat er helt suveren,  så kan man vel si at apparatene først og fremst er gode invertere med litt middels regulatorer.
Så hvis trådstarter ikke er så avhengig av inverter så er vel en god regulator å foretrekke til oppgaven.
Loggført

Budsjettskraftpakke 🤣

Mpp solar pip hs2424 kombiinverter
1x 255w 60 cellers panel.
6x 72ah 12v fritidsbatteri
Gebe 5500GL
Sæters
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 168



« Svar #28 på: Februar 13, 2018, 21:13:22 »

Du har absolutt et poeng. Med kostbar batteripakke vil jeg mene at det er viktigst med optimal lading, jeg dropper heller inverteren hvis det ikke er optimalt med denne kombiløsningen.
Loggført
Tottoa
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Tromsø
Innlegg: 35



« Svar #29 på: Februar 14, 2018, 11:15:31 »

Jeg kjøpte min PIP-MS 4048 via ebay direkte fra fabrikken i Taiwan, og hadde på forhånd spurt produsenten om temperatur kompensering. Svaret jeg fikk var at denne egenskapen ikke var tilgjengelig for gjeldende modeller, men at de jobbet med problemstillingen. Hva det nå enn måtte bety vet ikke jeg.

Uansett, jeg kjøpte min derfra og er godt fornøyd. Ladespenningen har jeg justert opp til 64 volt, men har i tillegg koblet på en Xantrex pwm regulator med temperatur kompensering og dump last. Til dumplast har jeg 2x1600w 48v vvb elementer som varmer en tank med kjøleveske som jeg kan gjøre nytte av på forskjellig vis.

På den måten er det ingen solenergi som går til spille, enten blir det strøm til batteriene eller så blir den brukt til varme.
Loggført
perg
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #30 på: Februar 19, 2018, 15:45:08 »

Klart jeg kan spørre leverandør, men hadde håpet å få svar på spørsmålet her inne. Det bør være til manges fordel at slike ting kommer frem i dagens lys, det er noe av poenget med slike forum.


Var på hytta nå i helga og avleste spenning på batteriene med det samme jeg kom opp og da var spenningen på 28,7 Volt, dvs nesten 2 volt høyere enn tidligere.
4 uker siden jeg var der sist.
Forskjellen nå er at jeg har brukt en MPPT tracer 2215RN som solcellelader og ikke startet Cami på forhånd, men jeg mener likevel at jeg kan konkludere med at MPP Solar sin MPPT lader leverer mye lavere spenning under samme forhold enn den burde uansett om det er pga feil eller at det er et dårligere produkt.



Loggført

MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Toillball
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 29



« Svar #31 på: Februar 19, 2018, 21:17:31 »

Og det er ikke pga at vårsola banker på døra? 😅
Loggført

Budsjettskraftpakke 🤣

Mpp solar pip hs2424 kombiinverter
1x 255w 60 cellers panel.
6x 72ah 12v fritidsbatteri
Gebe 5500GL
perg
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #32 på: Februar 20, 2018, 10:19:49 »

Og det er ikke pga at vårsola banker på døra? 😅

Det kan nok være litt av forklaringen, men ikke hele i og med at jeg har erfart at den gir lavere spenning tidligere også.
Loggført

MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
mariust
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #33 på: Februar 27, 2018, 19:57:11 »

Jeg lurte også på hvorfor jeg fikk så lav ladestrøm med paneler 2x265w seriekoblet til denne enheten. Displayet viste 1A med 61V inn fra panelet nå i helga med sola direkte inn på panelene.  Jeg husker dessverre ikke hvor stor spenningen på batteriene var, men jeg tror det var i størrelsesorden 27V.

Batteriene mine er fra et vera 12v solcelleanlegg og har funka fint tidligere, derfor ble jeg litt overrasket om de ikke tok lading, selv om de har vært veldig nedtappet i den siste tida, da vi har vært på hytta hver helg siden jul omtrent.

Etter å ha lest denne tråden har jeg researcha litt og finner jeg at når apparatet står på agm type, er ladespenningen 27v på float og 28,2 på bulk.
Det står ingenting om temperaturkompensasjon i manualen.

I manualen fra vera står det følgende om ladingen ved 25'C
Float 14,1v, boost 14,4v, -4mV/'K pr celle.

Dersom vi antar at vera sin regulator gjør riktig, skulle det vært 28,2 float og 28,8 bulk

Sønnak har sin anbefaling her: http://sonnak.com/batterikunskap/optimal-ladespenning/
Ved 25'C har de 14,4 v optimal ladespenning.
Det ser ut til å samsvare bra med Vera.

Da er det fristende å prøve å sette apparatet på user og stille inn tilsvarende verdier og se om det blir annen dans. Evt også kompensere noe for lav temperatur, 0'C gir ifølge sønnak 15,15V og da er vi jo på 30,3 og det er jo et stykke fra 27. Mistenker at apparatet har hoppet over i float veldig tidlig også. Tror jeg tvangskjører det til 2 timer.
Loggført
Sæters
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 168



« Svar #34 på: Februar 28, 2018, 11:46:24 »

Tja. Hvis du leser tråden om lading og oppbevaring av batterier som jeg har startet, forstår du sikkert at det er en del spørsmål jeg ønsker svar på og dermed ikke er ekspert i dette, men dataene du refererer til samsvarer med hva Sparelys oppgir i databladet for AGM Solar 350 Ah batteri når det gjelder float, som skal ligge mellom 13,6 og 13,8 v.

Jeg synes forøvrig det opereres med så mange forskjellige terminologier at det skaper forvirring. Vet ikke om estvends ble noe klokere av tråden han startet i mars 2017, hvor han kun fikk ett svar og det 1/2 år senere, men dog fra en av leverandørene av solcelleanlegg.
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=1996.msg12479#msg12479

Der opereres det med 3 forskjellige faser av lading. Bulk, boost og float, og dermed 3 forskjellige spenninger.

Jeg snakket med Sparelys, en av leverandørene av laderegulatoren/inverteren som tråden handler om, de visste rett og slett ikke om det var temperaturkompensering på denne. Da var det heller ingen vits i å spørre noe nærmere om ladespenninger, syntes jeg.
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #35 på: Februar 28, 2018, 20:22:07 »

Tja. Hvis du leser tråden om lading og oppbevaring av batterier som jeg har startet, forstår du sikkert at det er en del spørsmål jeg ønsker svar på og dermed ikke er ekspert i dette, men dataene du refererer til samsvarer med hva Sparelys oppgir i databladet for AGM Solar 350 Ah batteri når det gjelder float, som skal ligge mellom 13,6 og 13,8 v.

Jeg synes forøvrig det opereres med så mange forskjellige terminologier at det skaper forvirring. Vet ikke om estvends ble noe klokere av tråden han startet i mars 2017, hvor han kun fikk ett svar og det 1/2 år senere, men dog fra en av leverandørene av solcelleanlegg.
http://www.byggehytte.no/index.php?topic=1996.msg12479#msg12479

Der opereres det med 3 forskjellige faser av lading. Bulk, boost og float, og dermed 3 forskjellige spenninger.

Jeg snakket med Sparelys, en av leverandørene av laderegulatoren/inverteren som tråden handler om, de visste rett og slett ikke om det var temperaturkompensering på denne. Da var det heller ingen vits i å spørre noe nærmere om ladespenninger, syntes jeg.

Jeg fikk noen oppklaringer av svaret til 2 soler AS i min tråd. Sendte også en mail til sparelys og de ga jo litt sprikende svar. Først anbefalte de GEL (14,2V)innstilling (EP solar har ikke egen AGM) Jeg poengterte at databladet anbefalte lading til 14,4-14,9 og ba dem konkretisere. De ble vel enige med seg selv at jeg skulle stille inn 14,4 og tillate temperaturkompensasjon opp til 14,9.

Loggført
Sider: 1 [2]  Alle
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 21, 2018, 17:17:57

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Varmest gulv uten varme Sæters
Montering av solcellepanel på stolpe over tak Sæters
vindmølle airbreze oddm
Wallas M40 stopper Jgytterdal@gmail.com
Kabeldimensjonering av batterikabler OS
Stativ til solceller Terjefa
Victron Blue Solar trøbbel dybis
Hvor i Valdres bør man bygge / kjøpe hytte erstokke
Hvor kjøpe aktuator Vasefis
Victron EasySolar alt-i-ett, erfaringer? Humphrey
Prosjekt Øde Øy ivarw
Industri 4g ruter hvis du har vanskelige forhold OS
Solcelleprosjekt Hytte Ygnastølen
Valg av solventilator Knerten
2 regulatorer på samme batteribank korsvik
Blykrystallbatterier, kan tappes til 0volt uten skade. Røilern
Ranahytta LADE fjellreven
Gapahuken vår mest brukte stue! ivarw
Valg av peisovn i hytte uten strøm etsvends
NTB eiendom og Stavanger hytten hyttedrømmer
Anneks på Slettefjell ved Beitostølen rogers
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Septiktan Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Erfaringer med Komfyr kombi Gass/elektrisk etsvends
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) Røilern
Ny hytte anbefaling precut vs arkitekt storm10
Tec 29 jager opp og ned i turtall 2re
Lading av GEL batteri fra netthandelen. Røilern
Studer Compact C2600-24 lader-inverter selges. GeirK
www.batteryuniversity.com - In depth knowledge on batteries Røilern
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Røilern
Hvor får man utført service på Tec 29 i Trøndelag? 2re
Svarte solpaneler 270'ish+ W ivanJensen
Victron /Honda Eu20 Røilern
WC som urintoalett ivanJensen
6V Marathon AGM batterier Røilern
Lage solpaneler selv å montere de på skoddene ivanJensen
Mobilt bredbånd Ygnastølen
Parallellkoble paneler med ulikt antall celler dybis
Dårlig kjøling av gasskjøleskap i sommer jkirkebo
12v lader 30 amp, 220v Quick dybis