Skrevet av Emne: Multiplus 12/3000/120 problemer ved komibinert bruk av aggregat og inverter.  (Lest 4825 ganger)
McNisse
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« på: Februar 05, 2018, 19:05:30 »

Har en multiplus 12/3000/120, Honda eu3000is aggregat og stekeovn 2000w
Har et problem jeg ikke finner ut av og håper at noen har et tips
Ved full batteribank (12,8v) har jeg ingen store problemer å bruke stekeovn kun på multiplussen (uten aggregat i drift).
Ved batteribank ca halvfull (12,4 v) får jeg problemer med at multiplus slår ut på lav batterispenning . Ønsker da å kjøre aggregat samtidig med håp om at aggregat drifter stekeovn og kan lade samtidig.
Det som da skjer er at multiplus slår inn og ut aggregat med ca 20 -30 s mellomrom. Hva som egentlig skjer er jeg litt usikker på, men det kan virke som den bruker batteri ca 30 sek så aggregat noen sekunder så tilbake. Klikker i reeler og jobber hardt. Enden er at aggregat slår ut på overlast og multiplussen slår ut på lav batterispenning.
Ampere shore er satt til 12 amp og jeg bruker 100 m2 batterikabel. Programmerer med bus.
Noen som har noen ide på hva dette kan komme av?

Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 462



« Svar #1 på: Februar 05, 2018, 21:21:55 »

Har du enablet power assist,? Denne funksjonen gjør at multiplus og aggregat jobber sammen ved stor belastning.
Hva slags low voltage verdi har multiplus ved utkobling.
Hvor stor batteribank har du?
Loggført

Tristar Mppt60
Multiplus 24/3000/70/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
24V batteribank (8 x 600ah 6v Rolls)
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap, vaffeljern
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 967



« Svar #2 på: Februar 05, 2018, 21:51:02 »

Det er en del innstillinger du kan prøve. Først power assist som Ytterdal anbefaler. Så kan du forsøke å skru på "Dynamic current limiter", av/på UPS funksjon, og "weak AC" av/på. Se også denne websiden:
https://www.victronenergy.com/live/multiplus_faq
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
McNisse
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #3 på: Februar 06, 2018, 16:34:59 »

Hei
Takker masse for innspill Glad
Har en batteribank på 4x 295 amp (AGM). Koblet sammen med 35m2 kort kabel (lik lengde) fra hver batteripol til felles 100m2 kabel til inverter.
Mener jeg har kobet inn power assist. Low voltage mener jeg er default på rundt 11,?? volt.

Skal teste forslagene dine OS neste gang jeg drar opp på hytta. Har justert så mye rart at jeg ikke husker alt som er testet ut.
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 967



« Svar #4 på: Februar 06, 2018, 23:27:06 »

Har du fire batteri i parallell bør du koble de slik som vist i bildet nedenfor. Da får alle batteriene lik "belastningsmotstand". Du kan bruke stjernekobling men det er mer komplisert og ikke så lett å få symmetrisk.



* parallell.jpg (21.04 KB, 210x413 - vist 455 ganger.)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
McNisse
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #5 på: Februar 07, 2018, 16:59:49 »

Hei
Har i utgangspunktet koblet i stjerne med samme lengde (30cm) og tykkelse kabel (35 mm2) fra hver pol til felles punkt der det går videre i en 100 mm2 kabel til inverter. Finner ikke noe skisse på denne i farta. Så vidt jeg har lest meg opp på skal dette være den beste måten å paralellkoble flere batterier.
Kobler forsåvidt raskt over til løsningen din OS så kan jeg teste om jeg opplever noe endring.
Ser også på linken til OS at jeg kansje har noe høyt tall på input current limit. 12 amp i dag men Victron regner det til ca 9,5 amp (Honda EU30is)
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.208


WW


« Svar #6 på: Februar 09, 2018, 00:51:07 »

Dette fremstår for meg som overbelastning av aggregatet.

Husk at Multiplus'en sakte øker belastningen av aggregatet samtidig som den overvåker både spenning og frekvens. Hvis Multiplus'en ikke er konfigurert til å trekke mindre strøm fra aggregatet  enn hva aggregatet kan levere, vil den gjøre akkurat det du beskriver.

Jeg tror jeg har begrenset min til 20A på mitt 5500W Honda aggregat. Det er fordi selv for dette ganske proffe aggregatet så er konstant effekt ikke mer enn 4500W

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Knerten
Junior
**
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 86



« Svar #7 på: Februar 10, 2018, 01:35:44 »

Dette fremstår for meg som overbelastning av aggregatet.

Husk at Multiplus'en sakte øker belastningen av aggregatet samtidig som den overvåker både spenning og frekvens. Hvis Multiplus'en ikke er konfigurert til å trekke mindre strøm fra aggregatet  enn hva aggregatet kan levere, vil den gjøre akkurat det du beskriver.

Jeg tror jeg har begrenset min til 20A på mitt 5500W Honda aggregat. Det er fordi selv for dette ganske proffe aggregatet så er konstant effekt ikke mer enn 4500W



Jeg har gjort samme erfaring med min SMA, utifra eksprimentering har jeg kommet fra til at 15A gir best effekt angående lading og drivstoff forbruk.
Forøvrig avgir SMA’en en del varme ved for lange ladesykluser med aggregat, så for å unngå at denne kommer med HiTemp alarm, er derfor og strømmen begrenset.
Loggført

Masse solkraft og litt bensinkraft.
En hytte med masse duppeditter ;-)
McNisse
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #8 på: Februar 10, 2018, 10:03:58 »

Takker igjen for svar.
Tror jeg i første omgang senker input current limit til rundt 9 amp og sjekker at jeg har tikket av for power assist. Forhåpentigvis løser det problemet.
Loggført
McNisse
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 13



« Svar #9 på: Februar 26, 2018, 18:35:55 »

Hei igjen
En liten oppdatering etter vinterferien.
Måtte justere ned shore curent/input current til ca 7 amp for å få stabil drift. Fungerer fint da.
Synes forøvrig 7 amp er noe lavt for et eu30 aggregat men når det fungerte er det vel ok.

Noe usikker på hvordan shore current instilling egentlig virker gjennom inverteren. Ovnen trekker 2000 W ca 8,7 amp. Med 7 amp innstilling på mutiplussen kan jeg kjøre både ovn og lader batteri.

Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 22, 2019, 21:35:48

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Hjelp: Bruk av lenker og bilder i innlegg eisvin
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. eisvin
Victron Energy VE.Direct LoRaWAN - modul Jgytterdal@gmail.com
Kompakt-tak. Overgang vegg-tak Laftehytte22
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme jkirkebo
Multiplus II steinis
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) Jokke
Gassvannvarmer og eksos . Tommy
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader OS
Frostsikring av toalett jkirkebo
Strømaggregat - IT eller TN nett? ThomasR
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat StefanPal
Byggeperm familiehytta Nomi
Beregning av belysning Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Røilern
Gode og dårlige vannpumper Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året. Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus Nordielanger
Tilkobling Wallas Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading? KjellG
Reinsdyrskinn Eggedal
Victron Venus og REC BMS TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Gasskomfyr inn i kjøkken DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv Ygnastølen
Victron CCGX html5 app OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. jkirkebo
MARATHON L6V160 DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil Offpist
Gøy med vintersol jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk? ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv? Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere Blekeld
Plutselig defekt batteri? Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren. ivanJensen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc