Spenning på AGM batterier
«
på:
Januar 12, 2018, 10:04:58 »
Hei!
Jeg har to 12V AGM Solar 350 fra Sparelys i mitt solcellesystem på hytta. Foruten lite lading nå i mørketiden fungerer systemet bra men jeg trenger litt hjelp med å tolke spenningen på batteriene. På kvelden på sommeren er spenningen vanligvis rundt 13v. På vinteren har spenningen vært nede i 11,9 på samme tidspunkt.
Har forstått at det ikke er bra å la batteriene stå lenge med lav spenning, men hva regnes som lav spenning i en slik pakke?
Loggført
Ygnastølen
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 142
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #1 på:
Januar 12, 2018, 11:37:45 »
Hei
Nå er ikke jeg ekspert, men 11.9 V er for lavt tror jeg bestemt.
Har 4x350A fra Sparelys, i 24 konfigurasjon.
Mine er nede i 12.8-12.9V om kveld natt nå.
Men jeg er "flink" og topper opp med aggregat før jeg forlater hytta etter endt helg nå på svarte vinteren:-)
Loggført
Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
perg
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 133
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #2 på:
Januar 12, 2018, 12:26:21 »
Sitat fra: maghus på Januar 12, 2018, 10:04:58
Hei!
Jeg har to 12V AGM Solar 350 fra Sparelys i mitt solcellesystem på hytta. Foruten lite lading nå i mørketiden fungerer systemet bra men jeg trenger litt hjelp med å tolke spenningen på batteriene. På kvelden på sommeren er spenningen vanligvis rundt 13v. På vinteren har spenningen vært nede i 11,9 på samme tidspunkt.
Har forstått at det ikke er bra å la batteriene stå lenge med lav spenning, men hva regnes som lav spenning i en slik pakke?
Det er nok for lav spenning ja. Det som er problemet er når du lar dem stå med lav spenning og det i tillegg er veldig kaldt. Da kan de få redusert kapasitet eller i verste fall bli ødelagt. Sjekk databladet på batteriet ditt så ser du hva du kan forvente av spenning på batteriet.
Når mine batterier er toppladet ligger de på 28,2 volt (halvparten for deg ettersom jeg har 24V anlegg) så vil jo normalt spenningen synke noe når sola går ned og det ikke genereres noe strøm, mens man bare har belastning.
Nå på vinteren er løsningen å kjøre aggregat for å toppe opp batteriene før man forlater hytta. Jeg har ca 400Ah kapasitet og kjører en lader som kan levere 60A.
Loggført
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
maghus
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 11
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #3 på:
Januar 12, 2018, 13:57:56 »
Takk for svar! Skjønner at 11,9 er for lavt så lader når jeg kommer så lavt. Det jeg er ute etter er en slags grense som jag kan ha når jeg skal forlate hytta, feks om spenningen er under 12,2 bør jeg lade før jeg drar. Hvordan kan jeg regne meg fram til en slik verdi?
Loggført
perg
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 133
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #4 på:
Januar 12, 2018, 15:52:43 »
Personlig ville jeg ladet dersom spenningen var under 13 volt og det er kaldt, men folk har sikkert forskjellige meninger der.
Se flg datablad siste side hvor Victron sier noe om spenning på AGM og GEL batterier.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-EN.pdf
Loggført
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
etsvends
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 179
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #5 på:
Januar 12, 2018, 18:39:12 »
Jeg har også 2 batterier på350 fra sparelys og ikke hatt dem under 12,4 v. Jeg ser typisk at toppladet batteri synker raskt til 13v og videre til 12,9. Der ligger de lenge og går sakt nedover. Jeg kjører ikke store belastninger, men ungene bruker tv-en ganske mye og noen lys står på døgnet rundt på denne årstiden. Sparelys har en blekke med innføring i bruk av solstrømannlegg. Der er det en graf som viser at 50% utladning er hvilespenning på 12,3-12,4 et sted. Jeg drar derfor igang aggregat på 12,4v
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.208
WW
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #6 på:
Januar 13, 2018, 09:45:00 »
Jeg Googlet batteriet ditt og fant denne:
https://www.sparelys.no/filer/Agmsolar350.pdf
Dessverre står det svært lite om spenning relatert til SOC (State of Charge) og det er litt symptomatisk for semi proffe produsenter fra det fjerne østen.
Av spesifikasjonen kan man tolke seg frem til at batteriet når 12V etter å ha blitt belastet med 0.17C i 3 timer. 1C er batteriets kapasitet på 350Ah. 3x0.17x350 = 178.5Ah = 51%
Mao ved 12V har man benyttet 50% av batteriets kapasitet, og noe mer skal man jo ikke hente ut av et AGM batteri.
Når dette er sagt så skal slike spenninger måles etter 6 timers hvile for batteriet uten både lading og belastning, og det er det jo en sjeldent situasjon. Hvorvidt spesifikasjonen til dette batteriet angir hvilespenning i det skjema jeg refererer til vet jeg ikke. Jeg synes 13.2V som utgangspunkt er merkelig høyt. Mine egne Getek batterier har 2.1V per celle når batteriet er fulladet (12.6V for et 12V batteri) og 12.23V ved 50%
Solar 350AGM.jpg
(15.16 KB, 316x239 - vist 1008 ganger.)
Loggført
Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800 paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
etsvends
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 179
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #7 på:
Januar 13, 2018, 18:15:57 »
Sitat fra: Røilern på Januar 13, 2018, 09:45:00
Jeg Googlet batteriet ditt og fant denne:
https://www.sparelys.no/filer/Agmsolar350.pdf
Dessverre står det svært lite om spenning relatert til SOC (State of Charge) og det er litt symptomatisk for semi proffe produsenter fra det fjerne østen.
Av spesifikasjonen kan man tolke seg frem til at batteriet når 12V etter å ha blitt belastet med 0.17C i 3 timer. 1C er batteriets kapasitet på 350Ah. 3x0.17x350 = 178.5Ah = 51%
Mao ved 12V har man benyttet 50% av batteriets kapasitet, og noe mer skal man jo ikke hente ut av et AGM batteri.
Når dette er sagt så skal slike spenninger måles etter 6 timers hvile for batteriet uten både lading og belastning, og det er det jo en sjeldent situasjon. Hvorvidt spesifikasjonen til dette batteriet angir hvilespenning i det skjema jeg refererer til vet jeg ikke. Jeg synes 13.2V som utgangspunkt er merkelig høyt. Mine egne Getek batterier har 2.1V per celle når batteriet er fulladet (12.6V for et 12V batteri) og 12.23V ved 50%
Takk for hjelp med tolkningen av grafen Røilern. Min opplevelse med batteriene er at de fulladet ligger på rundt 13,2 v typisk når jeg kommer opp i mørket på en dag uten lading. Ganske kort tid etter at jeg setter på belastning ser jeg at de faller til 12,9 og det stemmer god med grafen at de faller raskt med en gang. På 12,4 v har jeg med andre ord grei margin til 50%
Klarer du å finne noe fornuftig om lading der. 14,4-14,9v. Syntes det er stort spenn. Bør man bruke equalize på slike batterier?
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.208
WW
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #8 på:
Januar 13, 2018, 20:44:56 »
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.
Jeg synes nok 14.9V er høyt en maksspenning.
AGM batterier skal ikke equalizes
Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn
Loggført
Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800 paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
maghus
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 11
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #9 på:
Januar 14, 2018, 18:51:16 »
Tusen takk for gode svar, da vet jeg hvilke verdier jeg har å forholde meg til!
Loggført
glamsland
Junior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 77
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #10 på:
Januar 14, 2018, 20:37:34 »
Hei.
Det er uansett viktig å unngå å la batterien stå tomme(under 12.2 ish v ) . Jeg effarte dette etter en utleie av hytta for noen år siden. Leietageren glemte å skru av inverter men noe belastning på når han reiste. Dermef ble batteriene tappet tomme etter noen dager. Dette var i januar. Mye snøvær, ingen lading. Da jeg kom opp , så var batteriene tomme og sto der i 15 minus. Ødelagt. Tok dem med ned til min batterileverandør og testet dem. Alle ødelagt.
Passer nå alltid på å lade batteriene hvis dem kommer under 12.4v.
Kjører alltid aggregat på vinteren før jeg går hjem.
Loggført
glamsland
Junior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 77
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #11 på:
Januar 14, 2018, 20:42:54 »
Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
MidNite-Solar-battery-capacity-meter-MNBCM.jpg
(101.78 KB, 800x800 - vist 279 ganger.)
Loggført
Ygnastølen
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 142
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #12 på:
Januar 15, 2018, 09:18:49 »
Sitat fra: Røilern på Januar 13, 2018, 20:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.
Jeg synes nok 14.9V er høyt en maksspenning.
AGM batterier skal ikke equalizes
Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn
Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?
På forhånd takk:-)
3.CHARGING.pdf
(141.97 KB - lastet ned 180 ganger.)
Loggført
Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
perg
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 133
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #13 på:
Januar 15, 2018, 10:49:46 »
Jeg var på hytta i helga og det er nok dårlig med kapasitet nå i vintermånedene.
I tillegg er solcellepanelene mine ugunstig plassert og de skal flyttes til sommeren.
Etter å ha kjørt Cami natt til lørdag og natt til søndag samt ha brukt noe strøm til inverter dagen før så var spenningen på batteriene lav på søndag formiddag og SOC viste 29%.
Jeg ladet da med aggregat noen timer til SOC viste 67% og da hadde ladestrømmen gått ned fra 42 A til 8 A. Spenning på batteriene var 28,2 Volt under lading, men droppet umiddelbart til 27 Volt når aggregatet ble slått av.
Gleder meg til det blir mer sol og batteriene kan lades av solen.
Loggført
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
etsvends
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 179
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #14 på:
Januar 15, 2018, 14:17:35 »
Sitat fra: Ygnastølen på Januar 15, 2018, 09:18:49
Sitat fra: Røilern på Januar 13, 2018, 20:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.
Jeg synes nok 14.9V er høyt en maksspenning.
AGM batterier skal ikke equalizes
Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn
Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?
På forhånd takk:-)
Jeg fikk dette svaret fra sparelys med det samme vedlegget som over
Hei,
Still den inn på GEL.
Skal ikke ha equalize.
14,9 er absolutt MAKS som batteriene tåler. Vi anbefaler lading på 14,4-14,6 med temperaturkompensasjon.
Se også vedlegg for mer detaljer.
Ha en fortsatt god dag.
Med vennlig hilsen
Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.208
WW
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #15 på:
Januar 15, 2018, 18:29:30 »
Sitat fra: Ygnastølen på Januar 15, 2018, 09:18:49
Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?
På forhånd takk:-)
Tempkompensering på 5mV pr grad pr celle høres fornuftig ut. Det gir 30mV pr 12B batteri pr grad med utgangspunkt i +25° dvs +30x30mV ved -5° =0.9V høyere ladespenning. Dette er viktige "volt" for å sikre korrekt lading av batteriet
Loggført
Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800 paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Ygnastølen
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 142
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #16 på:
Januar 15, 2018, 19:56:20 »
Tusen takk for klart og opplysende svar for en "dummy som meg Røilern!!!😁😁
Loggført
Victron Blue Solar MPPT 100/50
1020W Sainty GES-6M255 paneler
24V 700Ah AGM Solar (4x12V 350A)
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, støvsuger m.m.
Cami diesel ovn med Sikom styr
Moen
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 32
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #17 på:
Januar 16, 2018, 13:29:33 »
Sitat fra: glamsland på Januar 14, 2018, 20:42:54
Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
Hei,hvor får du kjøpt den?
Loggført
etsvends
Senior
Innlogget
Kjønn:
Innlegg: 179
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #18 på:
Januar 16, 2018, 14:07:47 »
Sitat fra: etsvends på Januar 15, 2018, 14:17:35
Sitat fra: Ygnastølen på Januar 15, 2018, 09:18:49
Sitat fra: Røilern på Januar 13, 2018, 20:44:56
Det er ikke uvanlig at produsentene oppgir et slikt spenn i ladespenning. Mine batterier i en 12V konfigurasjon har 14.1-14-7V som oppgitt ladespenning.
Jeg synes nok 14.9V er høyt en maksspenning.
AGM batterier skal ikke equalizes
Jeg ser ingen opplysninger om temp kompensering av ladespenning, det er et litt dårlig tegn
Vedlagt ligger dokument jeg fikk fra Sparelys ang temp kompensering av Solar AGM 350A batteri.
Finner du noe ut av den Røilern?
På forhånd takk:-)
Jeg fikk dette svaret fra sparelys med det samme vedlegget som over
Hei,
Still den inn på GEL.
Skal ikke ha equalize.
14,9 er absolutt MAKS som batteriene tåler. Vi anbefaler lading på 14,4-14,6 med temperaturkompensasjon.
Se også vedlegg for mer detaljer.
Ha en fortsatt god dag.
Med vennlig hilsen
Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no
Spurte litt mer om temp. Kompensasjon hos sparelys og fikk svar.
Hei,
Du kan kompensere opp til 15 volt, men gjerne ikke over 14,9 om du kan stille inn dette.
Ha en fortsatt god dag.
Med vennlig hilsen
Petter
Sparelys.no
www.sparelys.no
Loggført
2x350ah AGM
355w panel
Victron smart solar mppt 100/50
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
glamsland
Junior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 77
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #19 på:
Januar 16, 2018, 19:11:26 »
Sitat fra: Moen på Januar 16, 2018, 13:29:33
Sitat fra: glamsland på Januar 14, 2018, 20:42:54
Jeg bruker denne her. Veldig fornøyd med denne. Den viser hvor mye kapasitet du har igjen i %.
Hei,hvor får du kjøpt den?
Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor
Loggført
Moen
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 32
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #20 på:
Januar 16, 2018, 20:01:26 »
Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor
Takk,den er grei
Loggført
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 967
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #21 på:
Januar 18, 2018, 14:22:49 »
Sitat fra: Moen på Januar 16, 2018, 20:01:26
Den kjøpte jeg på ebay. Det er et kjent amerikansk merke. Søk på midnite solar monitor
Takk,den er grei
Vil anbefale deg å kjøpe en batterimonitor som også måler strøm ut og inn av batteriet. Da må du ha en som har shuntmotstand. Såvidt jeg kan se har ikke den ovenfor fra Midnite Solar det.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Moen
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 32
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #22 på:
Januar 18, 2018, 15:49:19 »
Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?
Loggført
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 967
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #23 på:
Januar 18, 2018, 16:49:04 »
Sitat fra: Moen på Januar 18, 2018, 15:49:19
Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?
Ja for eksempel men det finnes andre på markedet.
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Moen
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 32
Sv: Spenning på AGM batterier
«
Svar #24 på:
Januar 18, 2018, 17:44:56 »
Sitat fra: OS på Januar 18, 2018, 16:49:04
Sitat fra: Moen på Januar 18, 2018, 15:49:19
Hei,da er det Victron BMV 700 serien du mener?
Ja for eksempel men det finnes andre på markedet.
Nå har jeg en Victron Easy Solar,da er det kanskje lurt med en BMV,eller ?
Loggført
Sider: [
1
]
2
Alle
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Energi & Varme
> Emne:
Spenning på AGM batterier
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Februar 22, 2019, 21:30:16
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Hjelp: Bruk av lenker og bilder i innlegg
eisvin
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl.
eisvin
Victron Energy VE.Direct LoRaWAN - modul
Jgytterdal@gmail.com
Kompakt-tak. Overgang vegg-tak
Laftehytte22
Energiforbruk med vannbåren gulvvarme
jkirkebo
Multiplus II
steinis
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e)
Jokke
Gassvannvarmer og eksos .
Tommy
Selges: Ctek MXT 14 24V/14A batterilader
OS
Frostsikring av toalett
jkirkebo
Strømaggregat - IT eller TN nett?
ThomasR
Jording av 230V anlegg med Multiplus og aggregat
StefanPal
Byggeperm familiehytta
Nomi
Beregning av belysning
Slyboy
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader
rox
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper
Røilern
Gode og dårlige vannpumper
Geiri
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg
Offpist
VVS - avløpssil til oppvaskkum
Nordielanger
Plassering av solpanel på tak i fast vinkel hele året.
Slyboy
Krav ventilasjon i maskin laft / tømmerhytte/hus
Nordielanger
Tilkobling Wallas
Jgytterdal@gmail.com
Victron Color Control / Venus GX artig med egen logo
Jgytterdal@gmail.com
Passion gasskomfyr
Jutulhaugen
Tap i sikring ved 80A lading?
KjellG
Reinsdyrskinn
Eggedal
Victron Venus og REC BMS
TurboJens
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2
OS
Gasskomfyr inn i kjøkken
DOnjully
Dometic Tec29 aggregat selges
Jgytterdal@gmail.com
Lakke gulv
Ygnastølen
Victron CCGX html5 app
OS
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt.
jkirkebo
MARATHON L6V160
DAVIDSEN
Ladespenning litium fra elbil
Offpist
Gøy med vintersol
jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter
Jings
Victron Multiplus - hva trigger egentlig Bulk?
ThomasR
Nytt bad - kva kan ein gjere sjølv?
Tstens
Ladning med aggregat 12V 30ampere
Blekeld
Plutselig defekt batteri?
Røilern
Oppvaskmaskin på hytte uten strøm - frostsikring
Slyboy
Problemer med lading fra solcelle på vinteren.
ivanJensen
Loading...