Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Høy strømgjennomgang og sikkringer  (Lest 1789 ganger)
glamsland
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 77



« på: Desember 21, 2017, 11:23:38 »

Hei folkens.
Sitter her å tenker litt på strømgjennomgang i sikringer. Jeg har 6stk 100ah batterier i parallell. Alle med like lange 50mm2 kabler mellom. Det er montert en 80a glassikring av bilstereotype på hver positiv pol.
Spørsmålet er da hvor effektivt det er med mye strøm det må presses igjennom den tynne tråden når resten av kabelen er tjukk?
Er det bedre å droppe sikringer?
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 114



« Svar #1 på: Desember 21, 2017, 11:27:45 »

Tror ikke det er vanlig å sikre mellom batteriene ved parallellkobling.
Loggført
glamsland
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 77



« Svar #2 på: Desember 21, 2017, 11:42:09 »

Tenkte på dette etter at jeg plugge til et vaffeljern på 1200w. Invertere er på 2kw. Det pep i alarmer og ble tydeligvis et stort spenningsfall . Tror jeg fjerner disse sikringene,Jeg.  Jeg har uansett en hovedsikring før inverteren.
Loggført
stroller
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 116



« Svar #3 på: Desember 21, 2017, 12:03:18 »

Sikringer mellom batteriene har jeg vel heller ikke hørt om. Bare å ta de vekk så lenge du har sikring opp til inverter.
Loggført
glamsland
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 77



« Svar #4 på: Desember 21, 2017, 12:26:55 »

Tror nok jeg har dratt sikkerheten litt langt,Ja!
Skulle tro at det blir som å strupe en vannledning rett etter vannpumpa med en feit vannledning videre...
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.063


WW


« Svar #5 på: Desember 21, 2017, 23:45:25 »

Husk at skikkelig kabler mellom batterier særlig når de er parallellkoblet er viktig.

Vær nøye med å bruke riktig størrelse og gode kabelsko etc.

Med så mange som 6 batterier i parallell er det også viktig hvordan det kables.  Jeg tror jeg har et gammelt innlegg om dette her men fant det ikke i farten.

Det er dessverre ikke så enkelt som å sette batteriene ved siden av hverandre og koble de sammen med like lage ledninger - sorry

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 827



« Svar #6 på: Desember 22, 2017, 00:36:40 »

Husk at skikkelig kabler mellom batterier særlig når de er parallellkoblet er viktig.

Vær nøye med å bruke riktig størrelse og gode kabelsko etc.

Med så mange som 6 batterier i parallell er det også viktig hvordan det kables.  Jeg tror jeg har et gammelt innlegg om dette her men fant det ikke i farten.

Det er dessverre ikke så enkelt som å sette batteriene ved siden av hverandre og koble de sammen med like lage ledninger - sorry

Støttes!
Loggført
glamsland
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 77



« Svar #7 på: Desember 22, 2017, 20:26:40 »

Jeg har et skikkelig opplegg som er en anerkjent måte å paralellkoble på. Det hat vært diskutert opp og ned i både norske og internsjonale forum. Føler jeg nå har et bra og fornuftig opplegg basert på informasjon derfra.
Er ikke så bekymret for dette.
Har testet ut to forskjellige måter de siste 10 årene , med samme resulat.  Alt helt ok som forventet.
Har i ettertid lært den noe kostbare måten at jeg burde valgt en høyere total batterispenning.. neste inverter blir en 24 eller 48v.

Er i
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juni 23, 2018, 13:02:03

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc