Emne: Batterilading og temperatur kompensasjon (Lest 5832 ganger)
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 534
Batterilading og temperatur kompensasjon
«
på:
Desember 08, 2017, 08:59:10 »
I de mørke kalde vintermånedene er det ekstremt viktig å lade batteriene sine riktig.
Dette har jeg selv erfart.
Jeg oppgraderte i høst min MultiPlus til siste FW. Uten at jeg tenkte over det (min feil)
ble mine spesifikke lade data på mine Fullriver AGM batterier overskrevet. Dette har medført at jeg har ladet med for lav spennning i hele høst. Det har vært relativt kaldt.
Ved 0 gr C , skal mine batterier ha 15,30V. De har i praksis blitt ladet med kun 14,7-14,8 V.
Så vidt jeg vet går batteri kompensasjonen til Multi Plus kun ned til 10gr C.
Jeg pleier derfor å se på hva Tristar MPPT60 "sier"
Dette har over tid ført til at de blir underladet og Multiplus ser ut til å gå i Float alt for tidlig. BMV 700 fanger ikke opp dette og tror at batteriene er tilnærmet fulladet
Stol aldri helt på batteri monitoren, Det er mitt råd.
Det kan for mange synes opplagt, men allikevel: , følg godt med på hva som skjer med batteriene i vinter månedene.
Ladedata.jpg
(68.82 KB, 562x451 - vist 401 ganger.)
Loggført
2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Toillball
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 29
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #1 på:
Desember 10, 2017, 13:46:33 »
Har vært noen dagsturer på hytta i 5-10 minus og sett at spenningen lå på 23.8v men samtidig fulladet ifølge mpp kombiinverter. Spenningen steg fort når jeg startet aggregatet og ladet på litt.
Men jeg har noen rimelige fritidsbatterier som sikkert presterer under pari da..
Solcellepanelet produserer omtrent ingenting i overskyet vintervær hos meg, selv om inverteren melder om lading så sikkert lurt å lade opp med aggregat en gang iblant.
Loggført
Budsjettskraftpakke 🤣
Mpp solar pip hs2424 kombiinverter
1x 255w 60 cellers panel.
6x 72ah 12v fritidsbatteri
Gebe 5500GL
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 1.026
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #2 på:
Desember 10, 2017, 21:48:28 »
Sitat fra: Toillball på Desember 10, 2017, 13:46:33
Har vært noen dagsturer på hytta i 5-10 minus og sett at spenningen lå på 23.8v men samtidig fulladet ifølge mpp kombiinverter. Spenningen steg fort når jeg startet aggregatet og ladet på litt.
Men jeg har noen rimelige fritidsbatterier som sikkert presterer under pari da..
Solcellepanelet produserer omtrent ingenting i overskyet vintervær hos meg, selv om inverteren melder om lading så sikkert lurt å lade opp med aggregat en gang iblant.
23.8V er ikke fulladet i mine øyne. Når spenningen blir lavere øker sannsynligheten for at batteriene fryser. Jeg snakker av erfaring da jeg har opplevd dette et par ganger. Legger ved en kurve hvor jeg logget at det skjedde. I mitt tilfelle er det sannsynligvis to 2V celler i et 6V batteri som har frosset. Det hadde vært kaldt en stund og ca -15C når det skjedde.
batteri.jpg
(57.72 KB, 1038x782 - vist 418 ganger.)
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
perg
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 133
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #3 på:
Desember 11, 2017, 09:22:17 »
Sitat fra: Toillball på Desember 10, 2017, 13:46:33
Har vært noen dagsturer på hytta i 5-10 minus og sett at spenningen lå på 23.8v men samtidig fulladet ifølge mpp kombiinverter. Spenningen steg fort når jeg startet aggregatet og ladet på litt.
Men jeg har noen rimelige fritidsbatterier som sikkert presterer under pari da..
Solcellepanelet produserer omtrent ingenting i overskyet vintervær hos meg, selv om inverteren melder om lading så sikkert lurt å lade opp med aggregat en gang iblant.
Jeg har samme kombiinverter som deg og opplever akkurat det samme og har konfrontert sparelys med problemstillingen.
De har bare svart at da må de få inverteren inn til sjekk og at spenningen er noe lav, men at det ikke nødvendigvis trenger å være feil. Jeg har noe høyere spenning enn deg den ligger på 24,2 Volt.
Jeg er ikke enig i sparelys sin kommentar om at det ikke trenger å være noe feil for når jeg starter aggregat stiger spenningen til 28,2 Volt som den skal.
Loggført
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Toillball
Fersking
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 29
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #4 på:
Desember 11, 2017, 10:33:54 »
Tror den mpp saken ikke er så nøyaktig med tallene. Skal måle polene med multimeter neste gang og se om det er forskjell fra det inverteren sier.
Kjøpte min på eBay, de koster under halvparten der. Men selvfølgelig ingen garanti på våren, har prøvd å sende mail til produsenten men de forstår ikke engelsk så godt så tekniske spørsmål blir "lost in translation "😉
Men tilbake til trådstarter. Bør man altså øke ladespenningen på vinterstid?
Loggført
Budsjettskraftpakke 🤣
Mpp solar pip hs2424 kombiinverter
1x 255w 60 cellers panel.
6x 72ah 12v fritidsbatteri
Gebe 5500GL
OS
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 1.026
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #5 på:
Desember 11, 2017, 10:42:07 »
Sitat fra: Toillball på Desember 11, 2017, 10:33:54
Tror den mpp saken ikke er så nøyaktig med tallene. Skal måle polene med multimeter neste gang og se om det er forskjell fra det inverteren sier.
Kjøpte min på eBay, de koster under halvparten der. Men selvfølgelig ingen garanti på våren, har prøvd å sende mail til produsenten men de forstår ikke engelsk så godt så tekniske spørsmål blir "lost in translation "😉
Men tilbake til trådstarter. Bør man altså øke ladespenningen på vinterstid?
Jeg er ikke trådstarter men en bør ha temperaturkompensert lading ja. Hvis ikke får en ikke fulladet batteriene. Som du ser av tabellen ovenfor må ladespenningen over 15V ved 0C og enda høyere ved minusgrader.
Min Tristar MPPT lader med 30,8V (tilsvarer 15,4V i et 12V anlegg) akkurat nå når temperaturen på batteriene er -8C
Loggført
Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
perg
Senior
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 133
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #6 på:
Desember 11, 2017, 15:19:09 »
Ser jeg skrev feil om spenningen over batteriene når MPP inverteren indikerer fulladet, riktig skal være 26,2 ikke 24,2 som jeg skrev over her.
Uansett er det for lavt.
Loggført
MPP Solar 2400W 24V 60A batterilader / 60A MPPT
520 W IBC polykrystallinsk 260w x2
10 x 100Ah GEL batterier
220 V kjøleskap, støvsuger, utv. vannpumpe, brødrister
Cami dieselovn med Sikom styring
Jgytterdal@gmail.com
Legende
Utlogget
Kjønn:
Innlegg: 534
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #7 på:
Desember 11, 2017, 20:37:32 »
PÅ vinteren er det som sagt svært viktig å få ladet batteriene godt nok opp, og for lav spenning fører til batteriene over tid blir svekket, dette kommer jo i tillegg at batteriene jo generelt sett har lavere ytelse i kaldt vær.
Da skjønner man jo hvorfor en tilsynelatende kraftig batteribank plutselig er en skygge av seg selv når det et 15 minus ute og kronisk ladet med for liten spenning.
dårlig ladet batteri bank x lavere ytelse pga tempr x høyt forbruk = dårlig kombinasjon
legger ved skisse som viser ytelse pr tempr.
ved -17C har jeg altså til rådighet kun 60% av min teoretiske kapasitet. Dette sammenstilt med at man ikke bør lade ut batteriene altfor lavt.
Fullriver tempr skisse.jpg
(86.05 KB, 768x545 - vist 379 ganger.)
Loggført
2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
1800w solpaneler
8x600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Amatøren
Veteran
Utlogget
Kjønn:
Bosted: Asker
Innlegg: 263
Sv: Batterilading og temperatur kompensasjon
«
Svar #8 på:
August 28, 2019, 10:58:07 »
Sier ikke at denne er korrekt (data avviker litt fra tidligere diagrammer og tabeller), men
Sønnak
har en nettside med hva de mener maks ladespenning skal være ved gitt batteritemperatur.
Ta tak i temperaturen på termometert og dra den opp og ned.
Fra nettsiden:
Skjermbilde.JPG
(88.89 KB, 976x498 - vist 77 ganger.)
Loggført
Man lærer så lenge man lever.
Sider: [
1
]
Skriv ut
www.ByggeHytte.no
>
Diskusjonsforum
>
Energi & Varme
> Emne:
Batterilading og temperatur kompensasjon
Gå til:
Vennligst velg en destinasjon:
-----------------------------
Diskusjonsforum
-----------------------------
=> Generell diskusjon om å bygge nytt og pusse opp hytte
=> Økonomi, jus og byggesøknad
=> Kjøp, Salg, Utleie & Eiendomsinvestering
=> Hytteprodusenter og hyttemodeller
=> Grunnarbeider, mur og betong
=> Trearbeider, Konstruksjoner & Isolering
=> Byggeperioden - Før og Under
=> Byggeperioden - Etter
=> Arkitektur, Planløsning og Fasade
=> Energi & Varme
=> Elektro & Belysning
=> Ventilasjon & Inneklima
=> Bad, Våtrom og Rørlegger
=> Kjøkken & Hvitevarer
=> Interiør, Møbler og Trapp
=> Farge, tapet og maling (Inne)
=> Dør & vindu
=> Gulv
=> Eksteriør, Tak, Ytterkledning og maling (Ute)
=> Garasje, anneks og uthus
=> Hage & Uterom
=> Byggevarer, verktøy, maskiner og annet teknisk utstyr
=> Lyd & Bilde
=> Gamle hytter & Gamle møbler - Restaurering & Vedlikehold
-----------------------------
Medlemmenes prosjekter
-----------------------------
=> Bygge ny hytte
=> Tilbygg & Påbygg
=> Oppgraderinger & Oppussing
=> Garasje, anneks og småhus
=> Hage & Uterom
=> Tekniske løsninger
=> Møbler & Interiør
-----------------------------
Markedsplassen
-----------------------------
=> Til salgs
=> Ønskes kjøpt
=> Gis bort & Byttehandel
=> Tjenester ønskes utført
=> Tjenester tilbys
=> Supertilbud & Kampanjer
-----------------------------
Informasjon & Brukerveiledninger
-----------------------------
=> Informasjon & Forumreglement
=> Brukerveiledning & FAQ
-----------------------------
Tilbakemeldinger & Off-Topic ChitChat
-----------------------------
=> ByggeHytte.no's Humorhjørne
=> Off-Topic ChitChat
Medlemsinformasjon
Velkommen,
Gjest
. Vennligst
logg inn
eller
registrer deg
.
Har du ikke mottatt
e-post for aktivering
?
Desember 07, 2019, 21:09:16
1 time
1 dag
1 uke
1 måned
Alltid
Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Takåsanker i metall, i kontakt med fuktsperre
Eggedal
Hvordan få "brukt" ekstra batterier?
fatso83
Varmekabler i vannrør som ligger over bakken
fatso83
Oppvarming med åpen flamme fra kokeapparat vs infrarød gassovn
Hyttesol
REC BMS - Victron - Styring av ladespenning
carlfrr
Mysteriet med de forsvunnede watt..
Røilern
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål
Røilern
Sikring mellom batteri og Multiplus
johnlovas
Hvordan feste antenne med stort takutspring?
jkirkebo
Lengde på kabler fra panel.
Pungen
Bms og Victron
Mska
Er dette riktig eller feil?
StefanPal
1000 liter vanntank om vinteren?
pjot
Tracer 4210 , 40a, nye paneler
jkirkebo
Kobling paneler?
Pungen
Erfaring med Separett Villa og trangt nedfallsrør?
KjellG
Switche sømløst mellom Victron Multiplus og Phoenix invertere
johnlovas
Plassering av vanntank
Ygnastølen
Honda EU10i - inverter feil
Amatøren
12V pumpe går - lysene slukker
etsvends
Noen med erfaring av Arona Trehytter?
texer
Jets toalett
KjellG
AGM vs litium batteripakke
Offpist
Belastning av AGM nå i den kalde årstiden.
Skillenes
Brannsikring av teknisk bod
fanten
Hydrogenlagring på hytta
Ygnastølen
Lauvåsen
Hyttetrolll
Elektrisk jerrykanne
Amatøren
generator instilinger i colorcontroll gx
Karlole
Radiolink
Bidda
Hvilken ladespenning til aggregatbatteri?
Røilern
Ring hytta varm - plasseringsvennlig dieselbrenner
Duperbrynte
Oppgradering av El-anlegg på "Strømløs" hytte.
Fjellgeita
Spenningsfall under belastning
jkirkebo
Hvor fornøyd er du med Solhytten sin oppfølging av byggeprosessen?
Hyttefolk
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt
Bidda
Jording av el anlegget på hytta
KjellG
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg
Offpist
Sunpower 327W paneler.
Offpist
Hvordan få eBox-WIFI-01 til å virke på iPhone
Pungen
Retningstyrt antenne
Skillenes
Oppgradere 12V-anlegg på hytte
StefanPal
Ild til Strøm
OS
Tilbakekaller slange til gassgrill
Amatøren
Brannvegg bak stålpipe
Eggedal
Loading...