Skrevet av Emne: Forventet levetid på AGM batterier  (Lest 3080 ganger)
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« på: November 20, 2017, 16:15:47 »

Heisan, kjøpte en solcellepakke fra hyttetorget  for 4 år siden. Pakka heter 160W og inneholdt 4x140 a AGM batterier+ div lamper og regulator, kjøpte også med en lader på 50 a. Men nå etter 4 år virker d som om batteriene må byttes.. Når vi kommer på hytta viser regulatoren 13,6 v, etter 4 timer viser den 12,5v og ved bruk av vannpumpa (4,4a) kutter regulatoren. Når vi settter på vannnpumpa faller spenninga drastisk ned fra 12,5-11,2v. Batteriene ble ladet 6 timer for 1 mnd siden og hytta har ikke blitt brukt siden. D ble brukt 3 led lys, ladet en Ipad og tlf + bruk av vann. Solcellepanelet står vend mot sør og med fri sikt og justert inn for lav sol (på regulatoren viser den ca 8 a lading på sol dager), lader oxo opp batteribanken regelmesig fra høst til vår ca 3-4 ganger. Strømmen blir slått av på regulatoren vær gang  hytta blir forlatt.
 
Trodde d var lengere levetid på disse batteriene! Koster jo litt hvis du skal bytte ut hvert 4 år. Noen andre som også har vært borti d samme?
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 165



« Svar #1 på: November 20, 2017, 18:07:07 »

Jeg har lest ca 10 år levetid, men avhenger av antall sykluser med utladning og hvor dypt de er utladet. Har du tappet batteriene langt ned hyppig kan det være årsaken. Du sier at du har ladet batteriene noen ganger i løp av vinteren, den minsker jo sannsynligheten for at de har blitt stående halvtomme over lang tid.

Har du brukt riktige ladeparametere på lader og regulator?
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Epsolar tracer 20AMppt
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #2 på: November 20, 2017, 21:25:11 »

Er ikke helt med ang ladeparameter men hvis d går ut på hvilken innstilling av type batterier som blir brukt, skal dette være stilt inn på AGM både lader og regulator.
Loggført
etsvends
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 165



« Svar #3 på: November 20, 2017, 21:27:08 »

Er ikke helt med ang ladeparameter men hvis d går ut på hvilken innstilling av type batterier som blir brukt, skal dette være stilt inn på AGM både lader og regulator.

Det jeg tenkte på ja.
Loggført

2x350ah AGM
355w panel
Epsolar tracer 20AMppt
Bmv-712
Victron multiplus 12/2000-80
Briggs & stratton 1,7kw aggregat
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #4 på: November 20, 2017, 22:17:21 »

Sendt en mail til hyttetorget, og di mente at 4-8 år var det jeg kunne forvente... men var også innom en av deres butikker og ble fortalt 8-12 år..
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.170


WW


« Svar #5 på: November 20, 2017, 22:38:43 »

Når spenningen faller raskt fra fulladet nivå (12.5ish) så er det et sikkert tegn på at batteriene ikke har mye kapasitet igjen. Hvis ikke batteriet har hatt mange sykluser så er nok 4 år er litt puslete.

Mulige årsaker
- For mange og for dype utladninger
- Utilstrekkelig lading
- Svake ledningsforbindelser
- For tynne ledninger
- osv osv

Hvis hele anlegget inklusive konfigurering av  regulator og ledninger er kjøpt på et sted synes jeg du kan vurdere å reklamere
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #6 på: November 21, 2017, 19:09:32 »

Har kjøpt en ferdig pakke, og satt sammen etter deres monteringsanvisning. Skal opp en tur i morgen og måle litt på batteriene.. men skal man demonter i henhold til monteringsanvisning og måle batteriene hvert enkelt eller gjøre d  uten og demontere noe? For jeg fikk beskjed om og måle før forbruk, under forbruk og etter forbruk...
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.170


WW


« Svar #7 på: November 21, 2017, 21:34:49 »

Hovedpoenget er at man skal måle batteriet etter at det har hvilt 6 timer. Mao, ikke blitt ladet eller belastet på 6 timer.

Spenningen man da målet sammenlignes med spesifikasjonen for batteriet, men...

.. selvom man måler full spenning for full ladet batteri betyr dette bare at batteriet er fulladet for den kapasiteten det er i stand til å holde. Et 70Kg 350Ah batteri kan uten være redusert til et batteri på 65Ah. Det oppdager man bare når man begynner å belaste det og følger med på hvor mange Ah man kan hente ut.

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W + 1800  paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #8 på: November 22, 2017, 16:07:48 »

Har nå ladet batteriet i 6 timer og loggført underveis på batteriet med et måle apparat som jeg fikk fra Hyttetorget. Har også loggført hva som har stått på regulatoren. Og gjør som du skrev ved og la batteriene hvile til i morgen før jeg sjekker igjen. Har oxo nullstilt regulatoren


* A2A83641-B936-47C8-B11F-7BFC840B9BB7.jpeg (1422.33 KB, 3264x2448 - vist 186 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
November 19, 2018, 04:55:52

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Victron Multiplus og Venus GX problemer PerMarius
Lading av elbil Jgytterdal@gmail.com
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år Røilern
Overspenning / vern mot lyn offgrid rolfm
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin Slyboy
Tips til "Ring Hytta varm" produkt (Uten Wifi) andy
Hva er reglene for utkjøp at festet hyttetomt? stroller
Nytt tak, alternativer til skifer platt84
UPS batterier PowerSafe 2V275 Fjellhytteeier
GSM 12A fjernstyring av inverter rox
Trenger nytt strømaggregat - GEBE PM 6500 DCS/RS? Røilern
Honda EU22i til salgs jkirkebo
Bygge under eller noe over 50 kvm? Jgytterdal@gmail.com
Tomtekjøp, avtalebrudd fra selger Henrikhes
Kan 15ah lader lade 700ah batteri? hytteskallen
Hva er den riktige Ah betegnelsen på et batteri? Røilern
Tristar MPPT 60 ivarw
Vera gassvannvarmer elektrikern
Solcelleanlegg på en ødegård - trenger hjelp før jeg går til innkjøp etsvends
Victron Venus og REC BMS MortenF
Trådløst utstyr for DC ivarw
Plassering av Wallas etsvends
Drifte radioamatørsett, fryse og kjøleskap med solcellepanel? ivarw
Victron Bmv700 - unøyaktig etsvends
Batterier - lading og tilstand Henrikhes
Innstillinger MPPT regulator Helgeland
Fjernstarter Honda Tarjei
Ønske om overvåking av temp og og strøm på hytta. kristianh
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten OS
Lead Crystal batterier - Noe å se opp for! Jgytterdal@gmail.com
Overgang mellom vegg og gulvplate Eggedal
Vedovn med vannkappe Gussi
Standard dip switch instillinger Victron 12-3000-120-16, alle står til off Terjefa
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Pal.ah
Varme på eller av jkirkebo
300W helsorte paneler - Solgt Røilern
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc