Skrevet av Emne: Forventet levetid på AGM batterier  (Lest 2489 ganger)
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« på: November 20, 2017, 16:15:47 »

Heisan, kjøpte en solcellepakke fra hyttetorget  for 4 år siden. Pakka heter 160W og inneholdt 4x140 a AGM batterier+ div lamper og regulator, kjøpte også med en lader på 50 a. Men nå etter 4 år virker d som om batteriene må byttes.. Når vi kommer på hytta viser regulatoren 13,6 v, etter 4 timer viser den 12,5v og ved bruk av vannpumpa (4,4a) kutter regulatoren. Når vi settter på vannnpumpa faller spenninga drastisk ned fra 12,5-11,2v. Batteriene ble ladet 6 timer for 1 mnd siden og hytta har ikke blitt brukt siden. D ble brukt 3 led lys, ladet en Ipad og tlf + bruk av vann. Solcellepanelet står vend mot sør og med fri sikt og justert inn for lav sol (på regulatoren viser den ca 8 a lading på sol dager), lader oxo opp batteribanken regelmesig fra høst til vår ca 3-4 ganger. Strømmen blir slått av på regulatoren vær gang  hytta blir forlatt.
 
Trodde d var lengere levetid på disse batteriene! Koster jo litt hvis du skal bytte ut hvert 4 år. Noen andre som også har vært borti d samme?
Loggført
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #1 på: November 20, 2017, 18:07:07 »

Jeg har lest ca 10 år levetid, men avhenger av antall sykluser med utladning og hvor dypt de er utladet. Har du tappet batteriene langt ned hyppig kan det være årsaken. Du sier at du har ladet batteriene noen ganger i løp av vinteren, den minsker jo sannsynligheten for at de har blitt stående halvtomme over lang tid.

Har du brukt riktige ladeparametere på lader og regulator?
Loggført
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #2 på: November 20, 2017, 21:25:11 »

Er ikke helt med ang ladeparameter men hvis d går ut på hvilken innstilling av type batterier som blir brukt, skal dette være stilt inn på AGM både lader og regulator.
Loggført
etsvends
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 131



« Svar #3 på: November 20, 2017, 21:27:08 »

Er ikke helt med ang ladeparameter men hvis d går ut på hvilken innstilling av type batterier som blir brukt, skal dette være stilt inn på AGM både lader og regulator.

Det jeg tenkte på ja.
Loggført
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #4 på: November 20, 2017, 22:17:21 »

Sendt en mail til hyttetorget, og di mente at 4-8 år var det jeg kunne forvente... men var også innom en av deres butikker og ble fortalt 8-12 år..
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.104


WW


« Svar #5 på: November 20, 2017, 22:38:43 »

Når spenningen faller raskt fra fulladet nivå (12.5ish) så er det et sikkert tegn på at batteriene ikke har mye kapasitet igjen. Hvis ikke batteriet har hatt mange sykluser så er nok 4 år er litt puslete.

Mulige årsaker
- For mange og for dype utladninger
- Utilstrekkelig lading
- Svake ledningsforbindelser
- For tynne ledninger
- osv osv

Hvis hele anlegget inklusive konfigurering av  regulator og ledninger er kjøpt på et sted synes jeg du kan vurdere å reklamere
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #6 på: November 21, 2017, 19:09:32 »

Har kjøpt en ferdig pakke, og satt sammen etter deres monteringsanvisning. Skal opp en tur i morgen og måle litt på batteriene.. men skal man demonter i henhold til monteringsanvisning og måle batteriene hvert enkelt eller gjøre d  uten og demontere noe? For jeg fikk beskjed om og måle før forbruk, under forbruk og etter forbruk...
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.104


WW


« Svar #7 på: November 21, 2017, 21:34:49 »

Hovedpoenget er at man skal måle batteriet etter at det har hvilt 6 timer. Mao, ikke blitt ladet eller belastet på 6 timer.

Spenningen man da målet sammenlignes med spesifikasjonen for batteriet, men...

.. selvom man måler full spenning for full ladet batteri betyr dette bare at batteriet er fulladet for den kapasiteten det er i stand til å holde. Et 70Kg 350Ah batteri kan uten være redusert til et batteri på 65Ah. Det oppdager man bare når man begynner å belaste det og følger med på hvor mange Ah man kan hente ut.

Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Eventyrbua
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 11



« Svar #8 på: November 22, 2017, 16:07:48 »

Har nå ladet batteriet i 6 timer og loggført underveis på batteriet med et måle apparat som jeg fikk fra Hyttetorget. Har også loggført hva som har stått på regulatoren. Og gjør som du skrev ved og la batteriene hvile til i morgen før jeg sjekker igjen. Har oxo nullstilt regulatoren


* A2A83641-B936-47C8-B11F-7BFC840B9BB7.jpeg (1422.33 KB, 3264x2448 - vist 131 ganger.)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
August 21, 2018, 11:10:24

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Varmest gulv uten varme Sæters
Montering av solcellepanel på stolpe over tak Sæters
vindmølle airbreze oddm
Wallas M40 stopper Jgytterdal@gmail.com
Kabeldimensjonering av batterikabler OS
Stativ til solceller Terjefa
Victron Blue Solar trøbbel dybis
Hvor i Valdres bør man bygge / kjøpe hytte erstokke
Hvor kjøpe aktuator Vasefis
Victron EasySolar alt-i-ett, erfaringer? Humphrey
Prosjekt Øde Øy ivarw
Industri 4g ruter hvis du har vanskelige forhold OS
Solcelleprosjekt Hytte Ygnastølen
Valg av solventilator Knerten
2 regulatorer på samme batteribank korsvik
Blykrystallbatterier, kan tappes til 0volt uten skade. Røilern
Ranahytta LADE fjellreven
Gapahuken vår mest brukte stue! ivarw
Valg av peisovn i hytte uten strøm etsvends
NTB eiendom og Stavanger hytten hyttedrømmer
Anneks på Slettefjell ved Beitostølen rogers
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Septiktan Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Erfaringer med Komfyr kombi Gass/elektrisk etsvends
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) Røilern
Ny hytte anbefaling precut vs arkitekt storm10
Tec 29 jager opp og ned i turtall 2re
Lading av GEL batteri fra netthandelen. Røilern
Studer Compact C2600-24 lader-inverter selges. GeirK
www.batteryuniversity.com - In depth knowledge on batteries Røilern
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Røilern
Hvor får man utført service på Tec 29 i Trøndelag? 2re
Svarte solpaneler 270'ish+ W ivanJensen
Victron /Honda Eu20 Røilern
WC som urintoalett ivanJensen
6V Marathon AGM batterier Røilern
Lage solpaneler selv å montere de på skoddene ivanJensen
Mobilt bredbånd Ygnastølen
Parallellkoble paneler med ulikt antall celler dybis
Dårlig kjøling av gasskjøleskap i sommer jkirkebo
12v lader 30 amp, 220v Quick dybis