Hei!

Jeg resatte min GSM A2 ved bytte av SIM-kort. Etter dette får jeg en melding hver gang temperaturen blir 4 grader eller lavere på ekstern temperatursensor. Dette er tydeligvis standardinstilling. Jeg finner ikke ut hvordan jeg skrur av denne alarmen? Får meldinger i hytt og pine ;-)

Har funnet denne manuealen: https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAiJKc7OjWAhUECZoKHdRLBQgQFghhMAk&url=http%3A%2F%2Fdocplayer.me%2F16656478-Gsm-a2-teknikerveiledning-varsling-styring-og-regulering-gsm-a2-v-2-04-05c.html&usg=AOvVaw0QdVtVAcnzr6Mv1Lm6ZCXJ

Men jeg blir ikke klok på hva kommandoen skal være allikevel..
Takknemlig for all hjelp :-)
Loggført
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 136



« Svar #1 på: Oktober 15, 2017, 22:51:17 »

s. 8:
Du aktiverer alarminngangene ved å sende  AON, og setter disse AV ved å sende  AOFF. .

Kan det fungere?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
pcgjetrang
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #2 på: Oktober 16, 2017, 17:50:58 »

Dessverre. Jeg trodde også det, men det fortsetter å renne inn meldinger ;-)
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 914



« Svar #3 på: Oktober 17, 2017, 10:35:07 »

Jeg bladde litt i brukermanualen du la ut og det er noe av det mest kryptiske jeg har sett! Har du sjekket med forhandler?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
pcgjetrang
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #4 på: Oktober 17, 2017, 17:41:07 »

Helt kryptisk, men det skal sies at det er en såkalt "teknikermanual", så de som leser den har vel forkunnskapen.

Jeg får bare ta kontakt med en forhandler. Jeg vet ikke helt hvor den er kjøpt da den fulgte med hytta.
Loggført
kristianh
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« Svar #5 på: Oktober 22, 2017, 14:44:52 »

Har en TR4E fra samme produsent, helt håpløs manual ja... Du finner en del manual på hellmertz.se eller holars.no tror jeg.
Men ganske mye funksjonalitet, og har etter en god del manual-tolkning og prøving og feiling fått til en del med denne.
Jeg tror kommandoen TERMOFF vil skru av termostatstyring, og da kanskje også varsling, men ikke helt sikker.
Om det ikke virker ville jeg programmert om inngangene i Data**97. Funksjon G gir varsling, mens X er kun for statusvisning. Så vil anta dine er satt opp som G, mens jeg har satt mine som X (får ingen varsling).

Her er kommandoen jeg har brukt til å konfigurere innganger (må sikkert skrives om til A2 da TR4E ant. har flere innganger):
Data!*97,2220000000#XXXXXX0222#FFFAXLAECP

Jeg har temperatursensor på inngang 1-3.
Loggført
pcgjetrang
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 8



« Svar #6 på: Oktober 25, 2017, 07:21:11 »

Her er kommandoen jeg har brukt til å konfigurere innganger (må sikkert skrives om til A2 da TR4E ant. har flere innganger):
Data!*97,2220000000#XXXXXX0222#FFFAXLAECP

Jeg har temperatursensor på inngang 1-3.

Hjertelig takk! Jeg brukte samme kommando, uten å forkorte og har siden ikke fått en eneste alarm. Helt strålende :-)
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Oktober 23, 2018, 10:28:55

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Vedovn med vannkappe Tottoa
Tristar MPPT 60 ivarw
Tips til "Ring Hytta varm" produkt (Uten Wifi) Hod
Varmematte til frostsikring under f.eks. oppvaskmaskin andy
300W helsorte paneler Røilern
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Ønske om overvåking av temp og og strøm på hytta. Gussi
fjernstyre Wallas 40cc med CBW enheten Offgrid
Standard dip switch instillinger Victron 12-3000-120-16, alle står til off McNisse
Hvordan unngå "badstue" på hemsen? Amorine
6 Kyocera paneler 135/140W selges Røilern
Victron "over the air" update - Imponerende Ygnastølen
Vindgenerator på hytta Jgytterdal@gmail.com
Morningstar - Justering av parametre Torstein
Kobling av paneler mot TSMPPT60 ivarw
Avstand mellom multiplus og aggregat. Røilern
Fjernstarter Honda nordåned
USB veggboks 12v maghus
Hva tåler best temperatursvingninger. Laminat eller parkett? Sæters
Vy hytte fra Leve Hytter trondeh
Dimensjonering av Victron Blue Solar regulator til solcellepanel etsvends
LED G4 - Hengelampe "Dimbar" - grrrrrr - Råd mottas med takk Røilern
EU30is alternativer? Røilern
Ladeproblemer med Victron Multiplus etsvends
Problem med wallas 4430 (fjernstart) torn
Lav ladestrøm Victron multiplus 24/5000/120 torn
4stk Fullriver 460ah 6v agm batterier selges Jgytterdal@gmail.com
Eksos, friskluft og kjøling Aggregat Ygnastølen
Stor 12V AGM batteribank Røilern
Inverter/ lader- kombi - gode alternativer. McNisse
Gammel hytte McNisse
Ny batteribank nye muligheter! Eggedal
Erfaringer med CoaX "instant varmtvannsbereder" for strøm? Rune Karlsen CoaX
Studer Compact C2600-24 lader-inverter selges. GeirK
Litiumbatterier i kulda ThomasR
Grundfos Scala2 OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc