Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: [1]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Fjernstart av Honda EU30isfs via CCGX  (Lest 2466 ganger)
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« på: September 26, 2017, 15:48:10 »

Ny høst, nye prosjekter

Har et Honda EU30isFS på boden uten med fjernstart via kabler inn på hytta. Den er vel i utgangspunktet ikke bygget for autonom drift (ikke auto-choke).
Pønsker likevel på å få koblet det opp så det kan startes fra CCGX.
Det er fire kabelpar fra aggeregat. Av-på-bryter / trykknapp choke / trykknapp start / driftindikator (led).
Ønsker å koble to kabelpar (av-på og start) via CCGX. Denne har et relé bak, som jeg antar kunne egnet seg til start. Usikker på om det er mulig å koble av-på-bryteren på ccgx´en..? Choke er ikke så nøye, men det kunne være greit å kunne lese av drift/ikke drift på ccgx.
Noen som har erfaring med dette?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.082


WW


« Svar #1 på: September 26, 2017, 19:47:36 »

Her er en gammel tråd om emnet

http://www.byggehytte.no/index.php?topic=1121.msg6251#msg6251

Jeg tror vel selv at en enkel programmerbar Arduino ville vært førstevalget idag
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #2 på: September 27, 2017, 11:01:34 »

alternativt kan man også benytte CBW x310 til dette.
Hvis du trenger kun start stop (rele lukket/åpent) vil dette fungere.
alternativt kan du også bruke releutgang nr 2 som eksempelvis kan gi ut 5s puls for choke
(med forbehold om at jeg har forstått hvordan aggregatet ditt fungerer)
Driftstatus er viktig hvis man feks ikke er på hytta.
på cbw har man digital io, som registrerer 0v eller 5v.
Måten jeg har løst det på er å finne en gammel batteri lader (5v ut) til mobil tlf .som jeg setter i stikkkontakten i 220v som kommer fra aggregatet, og kobler denne io inngangen
Da vil du kunne lese av at aggregatet realistisk har startet og gir ut 220v

Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.082


WW


« Svar #3 på: September 27, 2017, 19:18:33 »

Jeg må si meg ening i Jgytterdal -  det enkleset er en CBW
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 118



« Svar #4 på: September 27, 2017, 22:43:23 »

Takk for svar. Har kikket litt på CBW. Kan virke som en brukbar løsning. Har sans for løsningen med 5v lader for å registrere drift. Snedig. Hadde en løsning med Rpi og reléer i våres. Den fungerte i og for seg greit til å starte aggregat. Benyttet da en 220V lampe på aggeregatkursen og en lyssensor på PI-oppsettet for å registrere drift. Valg av CBW åpner et par ny spørsmål.
1. Har enheten minimum to tidbegrensede reléer for henholdsvis en for startknapp og en for chokeknapp i tilleg til en for påslått/avslått?
2. Jeg har så langt ikke fått min Telenor 4G-router til å samarbeid med dyndns. Heller ikke ved å sette APN til public.internet. Det fungerer imidlertid med en PI som har satt opp dyndns-tjeneste. Kan det settes opp liknende funksjonalitet på CBW?
3. Forhandles CBW i Norge eller er det greies med bestilling fra usa?
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
3 x 140W paneler 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV700
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 331



« Svar #5 på: Oktober 06, 2017, 07:29:06 »

Hei.
Jeg kjenner ikke startsekvensen til Honda ,så her må jeg være litt forsikting med å uttale meg.
men CBW 310 kan programmeres slik at du kan lage en sekvens.
Den har 4 stk reler, og den kan programmeres slik at flere reeler starter samtidig :
Eksempel:
rele 1 startes og skal stå innkoblet permanent
rele 2 starter samditig med puls (noen sek) for choke
rele 3 starteer samtdig med puls (noen sek) for starter.
Dette er et bare et eksempel.

Jeg kjøpte mine enheter på :
https://www.antratek.nl/

veldig rask levering og seriøst firma.
Loggført

Tristar Mppt60
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Dometic Tec29
3 x 260w IBC polysol
920ah batteribank (4 x 460ah 6v Fullriver)
Victron Bmv700, Venus GX
Wallas M4000
A++ kjøleskap , vaffeljern mm
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 851



« Svar #6 på: Oktober 06, 2017, 08:30:42 »

Jeg kjøpte mitt CBW rett fra Controlbyweb.

CBW kan programmeres i en variant av Basic også. Da kan du få til veldig avanserte ting. F.eks har jeg programmert min CBW til å resette bredbåndsruter hvis den ikke svarer remote. Se her:
https://www.controlbyweb.com/support/tutorials/basic-script-tutorial.html
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juli 23, 2018, 04:43:18

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Lading av Lithium-batterier på vinteren dybis
Kan det være lurt å slå av solcellelading, for å spare batteriene? dybis
Kapasitetstest batterier Jgytterdal@gmail.com
WC som urintoalett tomerikh84
EP Solar Bluetooth Smart dongle RagnarK
Flytte parabol? Knerten
Stativ til solceller Knerten
Tec 29 jager opp og ned i turtall Jgytterdal@gmail.com
Victron Multiplus compact 12/1200/50 til salgs ThomasR
Grundfos Scala2 OS
"Hybrid" batteripakke ved hjelp av DC-DC "to-veis" omformer(e) OS
Panelgardiner som romdeler Sæters
Værstasjon - Vind og nedbød - Knerten
Hvor lang kan en vannledning med varmekabel være?! Slyboy
Tilkobling av Western WRM 30 load terminal jkirkebo
Skygge på solcellepanel Røilern
Problemer med mulitiplus etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Etablere utekran/vannutkast Einar_S
Hytte på Slettefjell ved Beitostølen SeSe
Falltrykk fra hems tilstrekkelig? jkirkebo
Autostart av Dometic TEC 29 aggregat vha Victron inverter/lader Jgytterdal@gmail.com
Størrelse på batteribank? Ygnastølen
Controlbyweb maghus
Bygge ny "kraftpakke" OS
brønn-ring i glassfiber? Bidda
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt rogers
24V til 12V 20A DC/DC konverter OS
Kobling av vanntank på 1000 liter kjetillunde
Kontinuerlig inverterdrift ThomasR
Kombinert lader/inverter vs. separat jkirkebo
Boks for batterier Ygnastølen
Batterilader Manson 50ah Liverpool
To batteriladere til en bank Liverpool
Bjelkelag > 4m Håvard
Kjøleskap med fryseboks jkirkebo
Innstilling på laderegulator Røilern
JKirkebo's "Mega" anlegg jkirkebo
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines