Skrevet av Emne: Lengde på kabel - kabeltverrsnitt  (Lest 2899 ganger)
T_Rex
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« på: April 19, 2017, 08:18:15 »

Vi har en overtatt en hytte på fjellet hvor det ikke er strøm, bare gammelt 12v opplegg. Etterhvert må vi enten oppgradere 12v anlegget eller gå for en kraftpakke. Men inntil videre blir det å kjøre 230v ved behov via et aggregat.

Dette aggregatet står i et anneks ca 15m unna hytta. Jeg tenker nå å grave ned 50mm rødt korrugert plastrør for å trekke PSFP kabel og styrekabel til aggregatet. Etterhvert får elektriker ta seg av 230v innendørs og det kan det jo bli endel meter av det i tillegg.

Tanken var først å planlegge for 2.5kvm2 kabel men har det noen hensikt å gå opp til 4 kvm2 fra anneks og til inntak i hytta? Jeg tenker da på spenningstap osv. hvis kabelen blir for lang.
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 713



« Svar #1 på: April 19, 2017, 10:27:21 »

Spenningstap på 230V trenger du ikke bekymre deg for på så korte avstander. Du kan beregne tap med denne kalkulatoren:
http://www.rapidtables.com/calc/wire/voltage-drop-calculator.htm
Loggført
Slyboy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 94



« Svar #2 på: April 19, 2017, 14:17:36 »

Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Loggført
jkirkebo
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



WWW
« Svar #3 på: April 19, 2017, 20:56:41 »

Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat Blunker
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 713



« Svar #4 på: April 20, 2017, 07:03:06 »

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat Blunker
I vår bolig bygget i 1998 er det 15A på 1,5mm2
Loggført
Slyboy
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 94



« Svar #5 på: April 20, 2017, 19:50:35 »

Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat Blunker

Ikke noe problem. Strømføringsevnen til PFSP 2x2,5 mm2 forlagt i rør, nedgravet er 27 A.
Loggført
jkirkebo
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



WWW
« Svar #6 på: April 20, 2017, 21:18:56 »

Hvis ikke lengen er større enn 15 meter vil du kunne benytte følgende kabler:

PFSP 2x2,5 mm2 = 16 A
PFSP 2x4 mm2 = 20 A
PFSP 2x6 mm2 = 25 A
PFSP 2x10 mm2 = 32 A.

Blir ikke det litt på kanten? I bolig kreves spesielt vern for å sikre 2.5mm2 med 16A, som regel sikres det derfor med 15A. 32A går forøvrig stort sett greit på 6mm2, men er vel lite aktuelt fra aggregat Blunker

Ikke noe problem. Strømføringsevnen til PFSP 2x2,5 mm2 forlagt i rør, nedgravet er 27 A.

Joda, men skal dette inn til et underfordelingsskap da? Eller skal det bare over til PR i en koblingsboks og forsyne hele hytta direkte?
Loggført
T_Rex
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 3



« Svar #7 på: April 22, 2017, 07:16:35 »

Takk for svar alle sammen.

Jeg tror nok vi går for 2,5mm2. Kabellengden blir nok endel lengre enn 15m med tanke på at det blir jo et opplegg inne i hytta også. I første omgang blir det rett i en koblingsboks og videre i PR.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Februar 21, 2018, 14:11:37

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Påskrudd tenning hele året EU30IS ivarw
JKirkebo's "Mega" anlegg Goosewater
Kombi lader/inv 1200W/2400W, Axpert MEX 1.5K-12, fra Sparelys, erfaring ? perg
Vannbåren gulvarme uten strøm Brusebua
Jets hytte anlegg pris. jkirkebo
Ospekledning - har noen erfaring? Eggedal
Ønsker 12V LED prismelyskroner jkirkebo
Honda oppgraderer sitt aggregat EU 20i til EU 22i, med 200 w ekstra. Sæters
Lite solcellepanel med høyest mulig effekt? jkirkebo
Huawei B525s 4G-ruter arctic421
Victron - Lithium batterier og BMS Offpist
Kilerenne på hyttetak... Sæters
Forbud mot fossilt brensel eller ikke? Sæters
TEK-17 og hytte under 70 kvm oppvarmet areal Eggedal
Parafin på pumpe Oslo/Akershus? ivarw
Flerfamilie hytte / leiligheter? Sæters
myggfelle slitar
Strømledning til Sony Blu-ray spiller (BDP-S3700) Toillball
Parafin eller avgiftsfri diesel - pris, tilgjengelighet, fordeler og ulemper Ygnastølen
What is a Battery Management System / BMS? Røilern
Bygge kai/brygge Howard
Oppvarming av hytte i laft Sæters
Multiplus 12/3000/120 problemer ved komibinert bruk av aggregat og inverter. McNisse
Havarert batteri?? Arctic1827
Skap for vannforsyning - hytte uten innlagt vann KjellG
Wallas eller Cami monteringsalternativer Offgrid
Wallas forbrukerråd søkes OS
Parafin Midtnorge OS
Deformert parafintank til Wallas OS
GDS Technologies, H2O generator OS
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX Jgytterdal@gmail.com
Taksering av skade på hytte som ligger langt utenfor allfarvei, forsikringssak. Slyboy
Smijernstermometer - ny Sæters
Problem med VRM portal Røilern
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc