Noen med Tristar MPPT60 som har problemer med at den resetter seg? Min gjør det av og til og i det siste har det skjedd flere ganger. Se klipp fra logg nedenfor.


* tsmppt.jpg (58.29 KB, 671x405 - vist 17 ganger.)
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #1 på: Mars 23, 2017, 15:05:38 »

Jeg hadde problemer med det i noen tilfeller før jeg oppgraderte til siste software, men ikke etter det. Jeg regner med at du har siste sw versjon?

TriStar-60 MPPT   Controller v1.1.24
Serial #14380312   Server v9.25
dette er mine versjoner.

Har du prøvd å sette opp logging for å se om det er andre eventer som trigger reset?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 901


WW


« Svar #2 på: Mars 26, 2017, 08:13:25 »

Hei

Jeg opplever det samme som deg OS, dog ikke så ofte. Jeg har Controller v1.1.22.

De to siste jeg har er 17 og 56 dager siden dukket opp. Jeg ser at jeg også har 25° feilaktig temp ved slike resets
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #3 på: Mars 26, 2017, 09:17:47 »

Ja jeg har siste versjon av firmware.
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #4 på: Mars 28, 2017, 14:52:17 »

Jeg sendte ny e-mail til Morningstar support og fikk svar i dag:
Sitat
I apologize for any inconvenience this may have caused.  We are aware of this issue and engineering is currently looking into a solution.  This solution will likely be a firmware update.  I do not currently have a timetable for when the new firmware will be available.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #5 på: Mars 31, 2017, 08:15:30 »

Jeg oppdaget at min controller også har reset seg "uten grunn" , den har ikke gjort det en eneste gang fram til nå siden jeg oppgraderte firmware.
så får vi håpe at Morningstar kommer med ny software.


* alarm reset.jpg (26.4 KB, 511x326 - vist 271 ganger.)
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #6 på: Mars 31, 2017, 12:14:53 »

Jeg oppdaget at min controller også har reset seg "uten grunn" , den har ikke gjort det en eneste gang fram til nå siden jeg oppgraderte firmware.
så får vi håpe at Morningstar kommer med ny software.
Du bør ikke ha for store forhåpninger. Det er over ett år siden jeg rapporterte dette. Jeg har rapportert to andre feil også for nesten to år siden som ikke er rettet enda.
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #7 på: April 26, 2017, 10:38:41 »

Purret Morningstar i går og fikk dette svaret:

Sitat
Our engineers are still making adjustments and testing new code for this issue.  Basically it is a timing issue in the instruction sets the microprocessor is handling.  The problem shows up more frequently if you are using Email or Trap notifications, or also are connected to ethernet.  Until the code can be adjusted, perhaps you can scale back on the communications your controller is performing and this will help reduce the occurrences.  I will keep your contact information and will reach out to you when new code is available for this issue.
Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #8 på: April 28, 2017, 08:37:59 »

Takk for info, Det er vel mye som tyder på at dette er et problem de sliter med å løse når det tar så lang tid. Skulle ikke forundre meg at dette kan være en hw bug i tillegg.

Det er jo ikke akkurat sånn at man "jammer" ned controlleren sin med nettverkstrafikk!!
MTP rådet de gir om å reduserere nettverkstrafikken til et minimum


Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #9 på: Mai 23, 2017, 06:58:09 »

Ny oppdatering:
Sitat
Ole,

Just a s a quick update.  Engineering has written code for this issue.  We are testing internally at this time.  As a reminder, not all controllers exhibit this symptom, it seems to be limited to controllers with heavy communications input/output.

Regards,

Pete Thompson
Morningstar Tech Support


Loggført
Jgytterdal@gmail.com
Senior
***
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 166



« Svar #10 på: Mai 23, 2017, 07:54:05 »

Takk for update.
ser at min controller har reset seg , 2 ganger på 20 dager i det siste
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #11 på: Juni 13, 2017, 13:12:58 »

Jeg har fått en betaversjon av Morningstar som jeg har kjørt i ca to uker nå uten reset. Regner med den blir offentlig tilgjengelig fra Morningstar snart.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 901


WW


« Svar #12 på: Juni 13, 2017, 20:36:32 »

Hey - Spennende

Min kjørte 80 dager uten noen reset, deretter en rett etter at jeg restartet 4G ruteren
Loggført

Morningstar Tristar 60 MPPT
830W - Kyocera paneler
12x2V 1100Ah Getek
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda EM5500CXS (autonom
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 31



« Svar #13 på: Juni 14, 2017, 08:55:59 »

Jeg har hatt min MPPT 60 i ca 2 1/2 år uten en eneste restart. Men jeg har aldri oppdatert firmware heller. Kanskje jeg gjør det når den neste fw kommer, og den viser seg og være stabil.
Loggført
OS
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 593



« Svar #14 på: Juni 15, 2017, 07:01:00 »

Jeg har hatt min MPPT 60 i ca 2 1/2 år uten en eneste restart. Men jeg har aldri oppdatert firmware heller. Kanskje jeg gjør det når den neste fw kommer, og den viser seg og være stabil.
Er din MPPT 60 koblet til nettet? Problemet oppstår kun hos de med stor nettverksaktivitet.

Loggført
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 31



« Svar #15 på: Juni 15, 2017, 11:54:48 »

Jeg har hatt min MPPT 60 i ca 2 1/2 år uten en eneste restart. Men jeg har aldri oppdatert firmware heller. Kanskje jeg gjør det når den neste fw kommer, og den viser seg og være stabil.
Er din MPPT 60 koblet til nettet? Problemet oppstår kun hos de med stor nettverksaktivitet.


Den er koblet til nettet, men det er vel ikke så stor aktivitet.