Skrevet av Emne: Batteritester for STORE batterier  (Lest 5603 ganger)
Rypesteggen
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« på: September 30, 2016, 00:02:52 »

Etterhvert har mange hytteeiere store banker av parallell/seriekoblede batterier typisk 225AH blysyre og 350AH AGM.
Svært få batterier i dag har propper for etterfylling/inspeksjon av syren.
Hvis man får problemer med ett av flere sammenkoblede batterier, er det ikke så enkelt å sjekke hvilket som begynner å bli dårlig.
Om man vil ligge litt i forkant og teste batteriene (frakoplet enkeltvis), så er det begrenset med test-instrument til denne størrelsen batterier. Gråter
Man får en viss indikasjon med voltmeter, og tradisjonelle analoge utladingstestere tar gjerne kun max 100Ah batterier. Best svar får man nok med elektroniske instrument.
Noen som har tips her?  Hæ
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 998



« Svar #1 på: September 30, 2016, 22:24:34 »

Du skal ikke etterfylle syre på AGM såvidt jeg vet.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Rypesteggen
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #2 på: Oktober 02, 2016, 23:11:42 »

OS: Spørsmålet var ikke om etterfylling!
Ønsker tips om testinstrument for tilstand på alle typer STORE batterier.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.225


WW


« Svar #3 på: Oktober 03, 2016, 18:33:43 »

Jeg tror man kommer langt med et godt voltmeter og et tangampermeter.

- For batterier i serie sammenligner man spenningen mellom batterier. Avviket skal ikke være betydelig. Når jeg monterte min batteripakke målte jeg dette litt nøye og største avvik var 0,75%

- For batterier i parallell ville jeg i tillegg ha mål forskjellen i strøm mellom de forskjellige parallellkoblede batteriene. Har du 2 batterier i parallell og belaster disse med 30A så bør hvert enkelt batteri belastes med 15A. Det samme gjelder ved lading. Har man et betydelig avvik her så er batteriene enten av forskjellig tilstand, eller så har man avvikende motstanden i kablene til de to batteriene.

Hvis man lurer på hvor mange Ah som er igjen av kapasitet på batteriene er det egentlig ingen vei utenom en utladdningstest.

- Lad batteriet full opp
- Koble til en kjent last (f.eks 10A) i 10 timer
- Nå har du brukt 100Ah
- La batteriet hvile i 6 timer og sammenlign spenningen med spesifikasjonen for batteriet






* Batterispenning.JPG (55.96 KB, 413x388 - vist 496 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Rypesteggen
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #4 på: Oktober 04, 2016, 11:23:49 »

Takker Røilern, for grundig svar.
Forstår at dette kan gjøres manuellt slik du beskriver, og det er nok en god metode.
Sammenligning er OK, men hvis begge er "litt" dårlig...
Man skal ha god greie på batterier om man vet hva som er normal spenningsforskjell før og etter en utladdingstest på batterier av forskjellig type og størrelse.

Trodde der var instrumenter som fikset dette automatisk, a-la: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Batteriverktoy-og-tilbehor/Batteritester-612-V-2000017819/   (Art:151370) Dette er et primitivt instrument for vanlige bilbatterier, mens jeg tenkte på noe mer avansert.

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Batteritester-2000035744/   (Art:151365) er et konduktans-instrument, men for mindre batterier. Kapasitet CCA1700: er det relevant begrep for f.eks (350AH) AGM?

Ønsket meg et trylleinstrument som tar seg av hele måleprosessen, med 2 streker under svaret...
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.225


WW


« Svar #5 på: Oktober 04, 2016, 18:15:32 »

Takker Røilern, for grundig svar.
Forstår at dette kan gjøres manuellt slik du beskriver, og det er nok en god metode.
Sammenligning er OK, men hvis begge er "litt" dårlig...
Man skal ha god greie på batterier om man vet hva som er normal spenningsforskjell før og etter en utladdingstest på batterier av forskjellig type og størrelse.

Ønsket meg et trylleinstrument som tar seg av hele måleprosessen, med 2 streker under svaret...


Dessverre finnes det ikke noe trylleinstrument som kan gi et slikt svar. Jeg kjenner ikke de produktene du linker til, men jeg ser av spesifikasjonen at det ene instrumentet er laget for å teste CCA (ColdCrankAmp) Det er kun egnet for testing av startbatterier, og selv der tviler jeg på om det gir noen presis beskrivelse av tilstanden til batteriet.

Mål batteriene individuelt og vi skal hjelpe deg med å tolke resultatene.

Men det er mange signaler som man kan bruke til vurdering av batterienes tilstand:
- Overraskende rask lading
- Ditto rask utladning
- Alder

Hvis du kan sette kryss på alle punktene over så er sjansen stor for at du må kjøpe nye batterier.

Men uansett starter alltid vurderinger med å ha korrekt og komplett spesifikasjon på batteriet fra produsent

Lykke til

 

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Rypesteggen
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #6 på: November 21, 2018, 23:47:06 »

Har gått laaang tid siden temaet "Smart test-instrument for STORE batteri" var på banen.
Ser i forumet her at tema med usikkerhet rundt kvalitet på (aldrende) batteri er stadig fremme.
Merkelig at man i 2018 skal være nødt til å: Separere batteri, og sette på en konstruert last i en gitt tid, for så å vente i times-vis med å lese av restspenning.
Alt dette for å finne ut tilstanden på batteriene i pakken. (I mellomtiden sitter kanskje fruen i mørkret, da dette ofte er mest aktuelt i den mørke årstiden...)
I tillegg bør man ha LITT peiling og pågangsmot...
Er det ingen som har kommet over testinstrumenter som gjør jobben litt mer tidsriktig og på teknologisk/automatisk vis? OK, separere batteriene MÅ gjøres uansett, men....
Står verden stille på dette området?
Kanskje en idè for en gründer?
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.225


WW


« Svar #7 på: November 25, 2018, 16:57:34 »

I 2018 heter teknologien Lithium-Ion og BMS. Da har du kontroll på batteriene dine.

Blysyre batterier er eldgammel teknologi som ikke gir noen god kontroll

Enhver form for parallellkobling av gamle blysyre batterier er utgangspunkt for mulig trøbbel. Er de gamle og kranglete? - bytt!

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Rypesteggen
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 59



« Svar #8 på: November 28, 2018, 23:23:49 »

Nja, AGM er vel ikke helt passè?
Nevnte ikke vanlige blysyrebatterier i siste innlegg. Tenkte først og fremst på AGM.
Lithium-Ion er ikke (%-vis) mange som har ennå, og det vil nok ta noen år før det tar av.
Uansett seriekoblede 2V, 6V eller 12V batterier, eller parallellkoblede 12V-batterier, så kan det være greit å vite tilstanden på hvert enkelt batteri.
Det hender jo at ett av flere batterier tar kvelden, selv relativt nye AGM...
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.225


WW


« Svar #9 på: November 29, 2018, 23:18:09 »

Det hender jo at ett av flere batterier tar kvelden, selv relativt nye AGM...

Jeg tror at AGM batterier av høy kvalitet og som er montert 100% korrekt og behandlet pent i liten grad opplever avvik mellom cellene.
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 25, 2019, 18:55:22

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Auto start Honda EU-serien moys
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter ivanJensen
Nytt solcelleanlegg Jgytterdal@gmail.com
Filtrere bort sand fra vannbrønn jkirkebo
Nytt solcelleanlegg - beholde AGM-batteriet? jkirkebo
Off-grid laftehytte? etsvends
Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX OS
Grundfos scala 2 og frostsikring OS
Forslag til planløsning hytte på fjellet kai.r
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter OS
Nødvendig med batteribalansering av AGM? Gå for 24 eller 48 volt anlegg? NilsOF
Nissan Leaf 24 KWH batteri for salg jkirkebo
Bra lading om dagen! jkirkebo
Jula trykkpumpe jkirkebo
Overflatebehandling flytebrygge Arild81
Dispensasjon fra Tek 17 for sommerhytte? Eggedal
Sentralvarme på hytte uten srøm Torma
Kontinuerlig inverterdtift ThomasR
Hvordan få hytta på nett? haskibr
6V 160Ah UPS batterier selges Batterimann
Hvor kan vi få tak i parafin etter fyringsforbudet inntrer. jkirkebo
Krav til solcelleanlegg og aggregat bonamassa
La Nordica vedkomfyr og stålpipe ut veggen. bonamassa
Kjøleskap i kaldt rom under 15° (delt opp tråd) Zappa
Oppvarming og drift av ny hytte. ThomasR
Utlegg flytebrygge Howard
Wallas 40cc lanseringsår Jgytterdal@gmail.com
Venus GX: Hvordan styre rellé nr 2 OS
Konvertere fra 12 V til 48 V batteribank? jkirkebo
Budsjett "Ring hytta varm" med Calmax pellet ovn Erland
Startproblem med aggregat Røilern
Hjelp til layout på hytte på støl/støyl. bonamassa
Drifts- og vedlikeholdsavtale for privat renseanlegg og vannforsyning Morten75
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Varmepumpe på hytte med solstrøm Torma
Ladestrøm for batterier i parallell Arild81
Kipor IG3000 sluttet å starte etter 4 år StefanPal
Kjøleskap ORB153BKL A+++ bestilt. Arild81
Tristar Morningstar mppt 60 vurderes solgt Jgytterdal@gmail.com
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc