Hovedside Kontakt oss Logg inn Registrer nytt medlem  
Sider: 1 2 3 4 5 [Alle]
  Skriv ut  
Skrevet av Emne: Tristar MPPT 60 modul til Color Control GX  (Lest 40638 ganger)
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« på: September 14, 2016, 12:09:21 »

Som nevnt annet sted her på forumet har jeg jobbet med en modul for Victron Color Control som leser/viser data fra Tristar MPPT 60. Første versjon av denne er nå ferdig og lagt ut på GitHub.

Det har vært adskillige runder med Victron for å få dette til og det som har overrasket meg er at det er sjefen sjøl som har svart på nesten alle spørsmål!

Forløpig er det kun kildekode som er lagt ut så du må kjenne godt til Linux for å lage din egen binærfil. Hvis det er noen her som har både Tristar MPPT 60 og Color Control GX hvor begge er på nett så kan jeg bistå.

Lenke til koden på GitHub:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #1 på: September 15, 2016, 08:54:02 »

Hei Ole,

Jeg har begge boksene, men dessverre bare CCGX på nett. Ikke har jeg mye kjennskap til Linux heller.

Tror du dette er noe Victron kommer til å implementere i CCGX boksen etterhvert?

Mvh Morten
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #2 på: September 15, 2016, 09:12:45 »

Hei Ole,

Jeg har begge boksene, men dessverre bare CCGX på nett. Ikke har jeg mye kjennskap til Linux heller.

Tror du dette er noe Victron kommer til å implementere i CCGX boksen etterhvert?

Mvh Morten
Har du nettverksruter med flere tilkoblinger i nærheten av Tristar? Da er det bare å plugge den inn og konfigurere porter. Det er flere her på forumet som har gjort det så det får du hjelp til.

Ja jeg har forstått det slik at Victron vil integrerer dette i CCGX men vil tro de venter en stund slik jeg kan rette evt. bugs. I tillegg er det en del verdier som mangler, bla historiske data. Dette vil jeg legge til etter hvert.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #3 på: September 15, 2016, 22:23:05 »

Imponerende stykke jobb - Cudos OS

Er dette en software man selv kan laste til CCGX'en og vips så henter den data fra Tristar MPPT'en?

Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #4 på: September 16, 2016, 06:17:04 »

Imponerende stykke jobb - Cudos OS

Er dette en software man selv kan laste til CCGX'en og vips så henter den data fra Tristar MPPT'en?

Ja det er det men det er litt komplisert å gjøre det per i dag. På sikt håper jeg modulen kommer inn i firmware på CCGX og da vil det skje automatisk.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #5 på: Mai 17, 2017, 20:43:48 »

Har lagt en ferdig-kompilert versjon på Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/d839jlcq9q5uj8m/AABv_4Jm_NegaXWboInIGW-ka?dl=0
libmodbus.so.5.1.0
kopieres til folderen \lib på ccgx
deretter lages en lenke:
cd \lib
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

CCGX må ha firmware versjon v2.07~18 for å kjøre den. Har du firmware v1.x må du oppdatere til v2.07~18 manuelt. Det står beskrevet her:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:firmware_upgrade_to_v2
Og firmwaren ligger i skrivende stund her:
http://updates.victronenergy.com/feeds/venus/candidate/images/ccgx/

Og til slutt må en qml-fil kopieres og to filer editeres som beskrevet på github-siden nevnt ovenfor.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #6 på: Mai 17, 2017, 23:25:12 »

Så bra. Gleder meg til å teste.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #7 på: Mai 18, 2017, 21:27:47 »

Dette blir spennende. Du har ikke noen skjermbilder å vise frem?

Jeg ser at jeg må velge "Latest release candidate" for å installere versjon 2.07-18 (forøvrig ett litt merkelig nr eller hva tenker dere?)

Er det trygt å gjøre dette remote, eller bær jeg vente til jeg er på hytta?
 


* CCGX.jpg (43.36 KB, 654x396 - vist 325 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #8 på: Mai 18, 2017, 23:03:01 »

Vet ikke helt hvordan jeg lager skjærmbilder men kan jo ta bilde med mobilen. Se nedenfor.

Når det gjelder versjonsnummer så er v2.07 neste versjon og v2.07~17, v2.07~18 osv release kandidater. Dvs de releaser de til sånne som oss og hvis ingen finner feil vil de release v2.07. Finner de feil, retter de den og releaser v2.07~19. osv. I skrivende stund er v2.07~20 ute!

Jeg tror det beste er å vente noen dager til endelig versjon, v2.07 blir releaset med å oppdatere.


* 2017-05-19 00.03.28.jpg (3934.71 KB, 3024x4032 - vist 370 ganger.)

* 2017-05-19 00.08.11.jpg (4006.44 KB, 3024x4032 - vist 354 ganger.)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #9 på: Mai 23, 2017, 08:28:44 »

Dette er veldig bra Ole, gleder meg til og teste  Glad

Hvordan har du koblet Tristar til CCGX boksen, Nettverkskabel?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #10 på: Mai 23, 2017, 09:17:33 »

Dette er veldig bra Ole, gleder meg til og teste  Glad

Hvordan har du koblet Tristar til CCGX boksen, Nettverkskabel?

Tristar kobles ikke til CCGX direkte. De snakker med hverandre over nettet. Både internt og Internett virker. Jeg har min Tristar på hytta og CCGX hjemme og det fungerer fint.
« Siste redigering: Mai 23, 2017, 13:56:29 av OS » Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #11 på: Mai 25, 2017, 11:54:15 »

Tilgang til filsystemet på ccgx for kopiering og editering av filer, er det ukomplisert? sftp og ssh via f.eks. Putty?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #12 på: Mai 25, 2017, 18:50:36 »

Tilgang til filsystemet på ccgx for kopiering og editering av filer, er det ukomplisert? sftp og ssh via f.eks. Putty?
Ja det er ukomplisert. Jeg bruker "scp" til å kopiere filer og Putty/SSH til å logge inn. Du må inn i menyen på CCGX og sette passord osv.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #13 på: Mai 27, 2017, 22:55:03 »


Jeg tror det beste er å vente noen dager til endelig versjon, v2.07 blir releaset med å oppdatere.

Dette blir spennende. Hvilke data får vi fra regulatoren?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #14 på: Mai 31, 2017, 16:54:48 »

Hei igjen

Vet dette er en "tall order", men hadde det vært mulig å sette opp en trinn-for-trinn guide (gjerne med skjermdumper) for oss dødelige som ikke lever og ånder linux/python? Gjerne med utgangspunkt i winscp/putty.

Tror at jeg nesten er i mål, men er ikke 100% sikker på at alle trennene er utført rett.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #15 på: Juni 01, 2017, 09:30:40 »

Hei igjen

Vet dette er en "tall order", men hadde det vært mulig å sette opp en trinn-for-trinn guide (gjerne med skjermdumper) for oss dødelige som ikke lever og ånder linux/python? Gjerne med utgangspunkt i winscp/putty.

Tror at jeg nesten er i mål, men er ikke 100% sikker på at alle trennene er utført rett.
Er det kopiering av filene over til CCGX du sliter med?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #16 på: Juni 01, 2017, 10:15:37 »

Nei, det går greit.
Det er å sikre at jeg lager lenke på riktig måte i winspc og editeringen av konfigurasjonsfiler. Er det ett fett hvor i filen koden pastes inn? Er det vesentlig at innrykkene følger de øvrige innrykkene i fila?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #17 på: Juni 01, 2017, 10:36:54 »

Nei, det går greit.
Det er å sikre at jeg lager lenke på riktig måte i winspc og editeringen av konfigurasjonsfiler. Er det ett fett hvor i filen koden pastes inn? Er det vesentlig at innrykkene følger de øvrige innrykkene i fila?
Jeg skjønner ikke hva du mener med lenke i winspc. Er det denne kommandoen?:
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

Jeg jobber med et installasjonsscript som vil automatisere hele prosessen men det er ikke klart enda.

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #18 på: Juni 02, 2017, 12:09:15 »

Jeg skjønner ikke hva du mener med lenke i winspc. Er det denne kommandoen?:
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

Jeg jobber med et installasjonsscript som vil automatisere hele prosessen men det er ikke klart enda.

Du skriver i post her
deretter lages en lenke:
cd \lib
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

I den mappen hvor jeg har kopiert filen, velger jeg "Legg til lenke/snarvei" og får opp et dialogvindu. Hva skriver jeg her?




* Skjermbilde.jpg (1005.03 KB, 2146x1348 - vist 348 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #19 på: Juni 03, 2017, 10:59:37 »

Jeg skjønner ikke hva du mener med lenke i winspc. Er det denne kommandoen?:
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

Jeg jobber med et installasjonsscript som vil automatisere hele prosessen men det er ikke klart enda.

Du skriver i post her
deretter lages en lenke:
cd \lib
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5

I den mappen hvor jeg har kopiert filen, velger jeg "Legg til lenke/snarvei" og får opp et dialogvindu. Hva skriver jeg her?

Jeg har aldri brukt det programmet da jeg alltid logger meg inn på selve CC<gx med  pytty for å utføre kommandoer.  Prøv å skriv "libmodbus.so.5" i den tomme boksen.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #20 på: Juni 03, 2017, 20:48:19 »


Jeg jobber med et installasjonsscript som vil automatisere hele prosessen men det er ikke klart enda.


Svært fristende å avvente denne for oss som sliter litt med fagspråket her
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #21 på: Juni 03, 2017, 21:00:35 »

Da er de CCGX'en oppdatert til siste software helt automatisk - me like



* CCGX2.jpg (55.56 KB, 941x384 - vist 359 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #22 på: Juni 06, 2017, 22:45:03 »

Har rettet flere bugs de sisrte dagene og lagt til "Total Yield" og "System Yield". Yield er Victron's ord for totalt antall Wh. Legger ved et par screenshots fra VRM.



* ccgx-1.jpg (35.47 KB, 610x347 - vist 360 ganger.)

* ccgx-2.jpg (45.07 KB, 609x347 - vist 377 ganger.)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #23 på: Juni 07, 2017, 20:41:12 »

Topp! Begynner å bli fullblods, OS. Si meg, logger du remote på ccgxen når du ikke er på hytta? Jeg har satt opp min med remote support, men fikk ikke lagt til noe port forward på router ved siste besøk. Får jo tilgang på front-end via vrm. Finnes det noen mulighet for å ssh-e inn i filsystmet på baksiden?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #24 på: Juni 07, 2017, 22:08:40 »

Topp! Begynner å bli fullblods, OS. Si meg, logger du remote på ccgxen når du ikke er på hytta? Jeg har satt opp min med remote support, men fikk ikke lagt til noe port forward på router ved siste besøk. Får jo tilgang på front-end via vrm. Finnes det noen mulighet for å ssh-e inn i filsystmet på baksiden?
Jeg logger inn direkte med putty og ssh og har port forward i ruteren. Da får jeg tilgang til filsystemet og kan utføre linux-kommandoer.

Remote console via VRM får jeg ikke til å fungere. Jeg får opp bildene vist ovenfor og kan navigere men får ikke tilgang til filsystemet via VRM.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #25 på: Juni 13, 2017, 12:36:34 »

Deerrr, ser 2.07 til å være final:
https://www.victronenergy.com/blog/2017/06/13/ccgx-v2-07-fischer-panda-ess-and-more/

Tør vi håpe på at OSs TSMPPT modul er implementert i v2.08? ;-)

I mellomtiden, OS, tør vi håpe på et install-script?
Følger spent med på
https://groups.google.com/forum/#!forum/victron-dev-venus
og
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt

Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #26 på: Juni 13, 2017, 13:22:56 »

Deerrr, ser 2.07 til å være final:
https://www.victronenergy.com/blog/2017/06/13/ccgx-v2-07-fischer-panda-ess-and-more/

Tør vi håpe på at OSs TSMPPT modul er implementert i v2.08? ;-)

I mellomtiden, OS, tør vi håpe på et install-script?
Følger spent med på
https://groups.google.com/forum/#!forum/victron-dev-venus
og
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt

Listen over moduler og ting som skal inn i CCGX er veldig lang så jeg tviler på at min modul blir prioritert. Dessuten er det jo et spørsmål om konkurranse også da jeg tror Victron tjener mer på å selge laderegulatorer enn på CCGX.

Men jeg har fått tilgang til Victron's interne kildekode så jeg kan kompilere hele CCGX firmware selv og da kan jeg legge inn modulen. Kanskje til høsten...

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #27 på: Juni 13, 2017, 13:59:23 »

Imponerende stykke arbeid!
Ganske så kult at det ikke er hvem-som-helst i Victron som følger den utviklingen.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #28 på: Juni 13, 2017, 22:40:15 »

Hva skal til for å kompilere modulen (i sin nåværende tilstand) inn i 2.07-versjonen, gitt tilgang på ccgx kildekode for denne og tilgjengeliggjøre et modda image som kan legges rett inn via microSD?

Sett opp en crowdsourcing :-) sikkert endel på forumet her som ville spytta i litt med utsikter til å få den rett i boks, uten hassel.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #29 på: Juni 14, 2017, 08:59:19 »

Dette er veldig bra OS. Skjønner at du har annet å gjøre en å programmere bare for å hjelpe oss (meg) noobs, men tror du scriptet blir ferdig før høsten?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #30 på: Juni 15, 2017, 07:53:00 »

Takk for ros folkens! Når det gjelder crowdsourcing så ligger prosjektet på github så det er fritt frem å bidra  Glad
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #31 på: Juni 15, 2017, 21:35:16 »

Kommer ikke helt i mål...

Har:
1. Kopiert over fila libmodbus.so.5.1.0 --> /lib/
2. Laget lenke med
ln -s libmodbus.so.5.1.0 libmodbus.so.5
3. Kopiert PageSettingsTsmppt.qml --> /opt/color-control/gui/qml


* 1.JPG (219.29 KB, 1355x1004 - vist 307 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #32 på: Juni 15, 2017, 21:45:24 »

...

3. lagt inn lenke med referanse til description: qsTr("TriStar MPPT 60 Solar Charger")
i filen PageSettings.qml (i samme mappe).
4. I filen Finn filen: PageSolarCharger.qml i samme mappe
5. I fuilen PageSolarCharger.qml  lagt inn:
/* Morningstar TriStar MPPT */
if (productId.value === 0xABCD)
    return true

Har reboota CCGX. Får opp TriStar MPPT60 Solar Charger i settings-menyen på CCGX. Kan legge inn lokal IP og Port 502 (er det riktig?)
men det skjer ikke noe mer. Får den ikke opp i øvrig meny.

Hilsen, Sårt Tiltrengt Hjelp ... Tar det gjerne på PM.



* 2.JPG (305.04 KB, 1518x1289 - vist 295 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #33 på: Juni 15, 2017, 22:35:15 »

Ja det er dessverre noen steg til som ikke jeg har beskrevet da jeg hittil har kjørt modulen manuelt. Det gjøres med kommandoen:

./dbus-tsmppt

i mappen hvor den ligger. For å få den til å starte automatisk kreves det noen kommandoer til og jeg jobber med en bruksanvisning. Det står beskrevet i tråden på google mail-gruppen. Her er stegene:

1. Koper "dbus-tsmppt" til /opt/victronenergy/dbus-tsmppt
2. Lag en subfolder "service" med dette "run" skriptet:
#!/bin/sh
exec 2>&1
exec /opt/victronenergy/dbus-tsmppt/dbus-tsmppt

3. Lag en subfolder "log" under "service" med dette "run" skriptet:
#!/bin/sh
exec 2>&1
exec multilog t s99999 n8 /log/dbus-tsmppt

Begge run skriptene må ha execute satt:

chmod +x run

på begge.

Og til slutt denne lenken:

ln -s /opt/victronenergy/dbus-tsmppt/service /service/dbus-tsmppt

Da starter modulen med en gang og du skal få den opp i displayet hvis alt er riktig.


Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #34 på: Juni 16, 2017, 10:26:18 »

Sweet sucsess!
Takk, OS.

Hadde lagt inn run-scriptene i mappestrukturen under /opt/victronenergy/dbus-tsmppt/service/

Det som viste seg å være en show-stopper, var at lenken til tjenesten måtte legges i rotmappen på ccgx på /service.

Med det samme den kom riktig inn i denne mappen og riktig IP-adresse ble lagt inn på CCGX, startet tjenesten.
Jeg har dokumentert litt underveis med noen skjermdumper og fremgangsmåte. Hvis det er interesse på forumet, kan jeg samle det i en PDF og poste det her.


* 20170616_110555.jpg (1933.71 KB, 1512x2016 - vist 345 ganger.)

* 20170616_110445.jpg (1911.57 KB, 1512x2016 - vist 343 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #35 på: Juni 18, 2017, 20:59:19 »

Bra du fikk det til ivarw!

Slike suksesshistorier gir motivasjon til videre arbeid!

Ole
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #36 på: Juni 20, 2017, 11:26:46 »

Så bra at du fikk det til  Glad Har ikke fått begynt ennå, men blir vel en del knoting i ferien tenker jeg. Hadde vært fint med en PDF, så blir det kanskje litt mindre knoting  Gliser
Loggført
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #37 på: Juni 25, 2017, 20:25:55 »

Spørs det ...
Her er uansett guiden. Gi beskjed hvis det er noe som er feil beskrevet. Kan lage oppdateringer etterhvert.

* Oppsettsguide_CCGX_TSMPPT_1.0.pdf (1138.66 KB - lastet ned 285 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #38 på: Juni 26, 2017, 13:16:48 »

Spørs det ...
Her er uansett guiden. Gi beskjed hvis det er noe som er feil beskrevet. Kan lage oppdateringer etterhvert.
Takker! Var litt mer omfattende enn jeg trodde. Vi som driver med dette til daglig tenker ikke over at det kan være vanskelig for andre å f.eks kopiere en fil inn på CCGX.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #39 på: Juni 26, 2017, 21:24:21 »

Spørs det ...
Her er uansett guiden. Gi beskjed hvis det er noe som er feil beskrevet. Kan lage oppdateringer etterhvert.
En liten korreksjon: en trenger ikke konto på github for å laste ned filer derfra.

Har også lagt binærfilene på github nå så alt ligger på en plass:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt/releases/tag/v1.2

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #40 på: Juni 28, 2017, 22:14:48 »

Takk. Skal få oppdatert guiden med ny lenke.
@OS Kan du bekrefte at det det ligger en /service - mappe rett på rota og at det må legges lenke til tjenesten i denne?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #41 på: Juni 29, 2017, 19:41:20 »

Takk. Skal få oppdatert guiden med ny lenke.
@OS Kan du bekrefte at det det ligger en /service - mappe rett på rota og at det må legges lenke til tjenesten i denne?
Det stemmer med /service og de må lages lenke til modulen i denne. Med en gang lenken er laget starter programmet.

Du kan se status med denne kommandoen:

svstat /service/dbus-tsmppt

og logg:

svstat /service/dbus-tsmppt/log
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #42 på: Juli 02, 2017, 11:37:37 »

Suksess Glad

Tusen takk for all hjelp...


* Skjermbilde.jpg (80.77 KB, 1590x640 - vist 306 ganger.)
Loggført
anmo
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 34



« Svar #43 på: Juli 05, 2017, 10:29:19 »

OS: Mulig du har nevnt dette før, men på noen systemer blir slike moduler borte ved oppdateringer, vil det skje på CCGX? Jeg har skrudd av oppdateringer, men vil gjerne ha det på hvis den ikke sletter tsmpptmodulen. Er forøvrig storfornøyd med den, så tusen takk for at du gidder  Glad
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #44 på: Juli 05, 2017, 21:16:25 »

OS: Mulig du har nevnt dette før, men på noen systemer blir slike moduler borte ved oppdateringer, vil det skje på CCGX? Jeg har skrudd av oppdateringer, men vil gjerne ha det på hvis den ikke sletter tsmpptmodulen. Er forøvrig storfornøyd med den, så tusen takk for at du gidder  Glad
Ja modulen blir dessverre borte fra /service osv men har du også lagt den på hjemmekatalogen til root blir den liggende der. Da er det bare å kopiere den på nytt.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #45 på: Juli 07, 2017, 15:06:31 »

Kult at du fikk det til å virke @anmo.

Vedlagt oppdatert guide.
- Lagt til ny url for alle fielen.
- Lagt til lenke for services

* Oppsettsguide_CCGX_TSMPPT_1.1.pdf (1244.92 KB - lastet ned 192 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #46 på: Februar 02, 2018, 13:45:49 »

Noe nytt om en ny firmware som inneholder støtte for MPPT60?

Er dessverre ikke stødig nok i Linux verden til å gjøre dette selv!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #47 på: Februar 03, 2018, 14:50:40 »

Noe nytt om en ny firmware som inneholder støtte for MPPT60?

Er dessverre ikke stødig nok i Linux verden til å gjøre dette selv!

Har kommet et skritt videre iom at jeg snart har installasjonfil klar. Victron er også litt på glid, her er utdrag av e-mail fra sjefen sjøl:
Sitat
Once this all works, it will also be easy for us to add it as an installable package by default, for example. (not sure yet if I want to do that, but perhaps).
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #48 på: Februar 03, 2018, 16:09:17 »

Takk for tilbakemelding.

Blir bra å få dette installert!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #49 på: Februar 24, 2018, 15:40:00 »

Har kommet et skritt videre iom at jeg snart har installasjonfil klar. Victron er også litt på glid, her er utdrag av e-mail fra sjefen sjøl:
Sitat
Once this all works, it will also be easy for us to add it as an installable package by default, for example. (not sure yet if I want to do that, but perhaps).

Noe i den siste 2.12 fw som peker i retning av noen løsning?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #50 på: Februar 24, 2018, 16:13:59 »

Noe i den siste 2.12 fw som peker i retning av noen løsning?
Nei, det blir dessverre en stund til da jeg er opptatt med andre prosjekter.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
EH
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #51 på: Mars 21, 2018, 10:58:14 »

Hei Ole,
Fantastisk modul du har laget.
Jeg driver å ser litt på koden din, selv om jeg ikke har så mye programmeringskunnskaper.
Tenkte å bruke denne modulen til å lære meg litt, og da se på muligheten for om jeg klarer å gjøre enkle endringer slik at jeg får lest av en Tristar TS-45 i diversion mode. Denne bruker jeg som regulator til dumplast for vindmølle. TS-45 bruker andre adresser i registret enn mppt utgavene.

Men sliter litt når jeg prøver å kompilerer.
Når jeg kjører «make», får jeg følgende feilmelding: «cannot find –lmodbus».
Jeg ser i github at du har gjort noen små endringer i år på linjen med -lmodbus, så jeg lurer på om du har noen gode tips på hvordan jeg kommer meg videre?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #52 på: Mars 21, 2018, 12:39:13 »

Hei Ole,
Fantastisk modul du har laget.
Jeg driver å ser litt på koden din, selv om jeg ikke har så mye programmeringskunnskaper.
Tenkte å bruke denne modulen til å lære meg litt, og da se på muligheten for om jeg klarer å gjøre enkle endringer slik at jeg får lest av en Tristar TS-45 i diversion mode. Denne bruker jeg som regulator til dumplast for vindmølle. TS-45 bruker andre adresser i registret enn mppt utgavene.

Men sliter litt når jeg prøver å kompilerer.
Når jeg kjører «make», får jeg følgende feilmelding: «cannot find –lmodbus».
Jeg ser i github at du har gjort noen små endringer i år på linjen med -lmodbus, så jeg lurer på om du har noen gode tips på hvordan jeg kommer meg videre?

Ja jeg fjernet path til libmodbus for å kunne bygge modulen i byggesystemet til Venus.  Du kan ta den tilbake ved å endre linjen i *.pro filen:

LIBS += -L/usr/local/lib -lmodbus

og

INCLUDEPATH += \
                ext/qslog \
                src/velib/inc \
                /usr/local/include/modbus \
                src

Endre /usr/local/lib og /usr/local/include/modbus hvis du har lagt libmodbus et annet sted.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
EH
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #53 på: Mars 21, 2018, 13:03:46 »

Takk:)
Men med de forandringene fikk jeg nå en annen feilmelding:
"/usr/local/lib/libmodus.so: file not recognized: File format not recognized"
Kanskje noe jeg har gjort feil ved installasjonen av libmodbuus?
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #54 på: Mars 22, 2018, 09:44:50 »

Takk:)
Men med de forandringene fikk jeg nå en annen feilmelding:
"/usr/local/lib/libmodus.so: file not recognized: File format not recognized"
Kanskje noe jeg har gjort feil ved installasjonen av libmodbuus?
Du må kompilere libmodbus for CCGX også. Har du gjort det?
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
EH
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #55 på: Mars 22, 2018, 14:57:23 »

Hei,
nei det har jeg jo selvsagt ikke gjort.
Jeg gjorde nå et par forsøk på å sette prefiks bak libmodbus .configure for beaglebone, men det ble ikke noe bedre.
Jeg tar gjerne imot instruksjoner på hvordan det skal gjøres riktig:)
Loggført
EH
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 4



« Svar #56 på: Mars 23, 2018, 21:30:35 »

Nå fikk jeg det til å fungere:)
Brukte ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi
(hjalp nok okgå på at jeg nå brukte riktig fil, for cortexa8 og ikke a7 som jeg først hadde brukt).
Loggført
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #57 på: Mars 23, 2018, 22:39:13 »

Nå fikk jeg det til å fungere:)
Brukte ./configure --host=arm-none-linux-gnueabi
(hjalp nok okgå på at jeg nå brukte riktig fil, for cortexa8 og ikke a7 som jeg først hadde brukt).
Bra Glad
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #58 på: Mai 28, 2018, 21:50:41 »

Har nå laget installasjonspakker for både min modul og libmodbus. Det betyr at en slipper kopiere filene hit og dit og opprette lenker. Så eneste manuelle operasjon nå er å få ting inn i Settings på CCGX.

Håper noen av dere kan teste de. Filene ligger her:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt/releases/tag/v1.6

Det er de to filene med extension "ipk". Installer libmodbus først.

dere kjører de med kommandoen:

opkg install <ipk-fil>

Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #59 på: Mai 29, 2018, 05:42:53 »

Så kult!
Fungerer dette på Venus Gx også?

Bruker du bare putty til å kjøre filene?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #60 på: Mai 29, 2018, 05:54:29 »

Så kult!
Fungerer dette på Venus Gx også?
Det er samme processor men jeg er usikker på om de er helt kompatible ellers. Har laget for Venus GX også og lagt de her:
https://www.dropbox.com/sh/v0xbx8mlbqgrjoj/AAC5zGNnt_iC03wS7yCvbKRua?dl=0
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #61 på: Mai 29, 2018, 06:10:32 »

knallbra!

jeg bruker Mac, og som uinnvidd i Linux, hva er den beste programvaren for å installere disse filene?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #62 på: Mai 29, 2018, 06:32:09 »

knallbra!

jeg bruker Mac, og som uinnvidd i Linux, hva er den beste programvaren for å installere disse filene?

Først må du enable root access på Venus GX:
https://www.victronenergy.com/live/ccgx:root_access

De to filene jeg lenket til kopierer du over med kommandoen "scp" i et terminal-vindu på MAC. Hvis din Venus GX har IP-adresse 192.168.1.10 blir kommandoen :

scp libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk root@192.168.1.10:/home/root

tilsvarende med den andre filen.

Deretter logger du inn på Venus GX med kommandoen "ssh" i samme terminal-vindu:

ssh root@192.168.1.10

Når du har kommet inn kjører du de to programmene:
./libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk
./dbus-tsmppt_1.6-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Du må også sette opp meyen i Venus som beskrevet tidligere i tråden.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #63 på: Mai 29, 2018, 06:48:04 »

fikk til å kopiere filene helt fint, men jeg får permision denied da jeg prøver kjøre de..

noen tips?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #64 på: Mai 29, 2018, 06:51:57 »

fikk til å kopiere filene helt fint, men jeg får permision denied da jeg prøver kjøre de..

noen tips?

Beklager, det gikk litt fort i svingene her! Du kjører de med kommandoen opkg som nevnt ovenfor:

opkg install ./libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk
opkg install ./dbus-tsmppt_1.6-r0_cortexa8hf-neon.ipk
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #65 på: Mai 29, 2018, 21:49:23 »

Etter en del feilsøking med Jgytterdal i kveld viser det seg at programmene jeg har lagt ut må ha siste "Release candidate" av firmware for CCGX eller VGX. Så de som vil prøve de må oppdattere til siste Release candidate. Når endelig versjon er lagt ut skal jeg legge ut nye og holde meg til ofisielle versjoner :-)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #66 på: Mai 30, 2018, 19:40:44 »

Må rette en stor takk til innsats og stor support fra OS!
Har nå fått Venus GX opp å spille sammen med Tristar Mppt60.
Må si at dette er en helt strålende løsning som gir en helt enorm grad av kontroll og innsikt i hva som foregår på hytta til enhver tid.

Som ihuga '' off grider'', gir dette energi til å utvikle Solcelle of grid løsninger videre, samt å dele erfaringer her på forumet.!!

Stor kudos Ole!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #67 på: Mai 30, 2018, 20:47:18 »

Supert! Gi beskjed når modulene for offisielle fw er ute.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #68 på: Mai 31, 2018, 19:46:02 »

Nice å ha 1 enhet som gir fullstendig info om '' rikets tilstand ''!

Venus GX med integrasjon mot Tristar mppt60!


* _20180531_204034~2.JPG (119.15 KB, 1920x1080 - vist 179 ganger.)
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #69 på: Mai 31, 2018, 21:06:44 »

Impressive stuff

Informasjonen dukker opp også når man "fjernstyrer" GX'en?

Jeg har 2 stk Tristar MPPT 60 - hvor tror ekspertene om å kunne hente data fra begge?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #70 på: Mai 31, 2018, 22:32:41 »

Impressive stuff

Informasjonen dukker opp også når man "fjernstyrer" GX'en?

Jeg har 2 stk Tristar MPPT 60 - hvor tror ekspertene om å kunne hente data fra begge?

GX kan bare "fjernstyres"  da den ikke har display eller keyboard:)
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #71 på: Mai 31, 2018, 22:35:58 »

Har blitt kontaktet av Victron i dag om unormale verdier på VRM med min modul. Kan de av dere som bruker VRM og min TS-MPPT modul klikke på lenkene nedenfor? Er du logget inn på VRM vil du da komme inn på din side hvis det er ditt system. Her er hele meldingen:

Sitat
Hi Ole,

This site (https://vrm.victronenergy.com/installation/14562/diagnostics Venus v2.20~31) sent 2.1284740077e+228 as ScV. This fails because it translates to infinity. This one (https://vrm.victronenergy.com/installation/16065/diagnostics) did that on March 23rd as well.

Do you know those sites?

One of them publishes 0xabcd as a productid.

I’m not aware of anyone else that has implemented his own dbus driver for a solar charger.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #72 på: Juni 02, 2018, 16:04:17 »

Har vært inne via linkene, hva skal jeg se etter?!
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #73 på: Juni 02, 2018, 17:28:45 »

Har vært inne via linkene, hva skal jeg se etter?!
I første omgang vil jeg bare vite hvem som har de to sidene.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #74 på: Juni 02, 2018, 17:39:22 »

Ser ut som jeg hat den ene, den andre er access denied
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #75 på: Juni 02, 2018, 22:27:04 »

Ser ut som jeg hat den ene, den andre er access denied
Takker. Skal legge inn "sanitysjekk" på verdiene i neste versjon.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.237


WW


« Svar #76 på: Juni 03, 2018, 07:24:24 »

Dette er så kult at nå må jeg bare prøve meg selv om det er litt skremmende.

Ettersom jeg har forlatt Windows og kun benytter Chrome OS på en Chromebook var det litt vanskelig å komme igang, men nå har jeg installert Secureshellapp i Chrome og det ser ut til å gå bra, jeg har fått kontakt med CCGX'en

https://chrome.google.com/webstore/detail/secure-shell-app/pnhechapfaindjhompbnflcldabbghjo?hl=en-GB

Jeg har satt root passord men den ser ikke ut til å akseptere det. Ellers så er det et eller annet som gjør at passordet jeg taster ikke overføres til CCGX'en  - det skjer ikke noe på passordlinjen når jeg taster

Forslag?


* Untitled drawing (1).jpg (55.73 KB, 936x398 - vist 239 ganger.)

* Untitled drawing.jpg (62.59 KB, 948x617 - vist 233 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #77 på: Juni 04, 2018, 14:47:31 »

Prøv:
ZZZ

Tror det skal være std. passord på CCGX før du setter opp eget.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #78 på: Juni 19, 2018, 17:45:01 »

Sitat
Når endelig versjon er lagt ut skal jeg legge ut nye og holde meg til ofisielle versjoner :-)

Avventer du til nåværende RC (2.20) når offisiell for oppdatering an installasjonsmodul?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #79 på: Juni 19, 2018, 19:11:35 »

Sitat
Når endelig versjon er lagt ut skal jeg legge ut nye og holde meg til ofisielle versjoner :-)

Avventer du til nåværende RC (2.20) når offisiell for oppdatering an installasjonsmodul?
Ja tror den kommer neste uke.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #80 på: Juli 15, 2018, 22:31:03 »

Har fikset en bug som gjorde at "solar yield" ikke ble vist correct på VRM. Har lagt ut installasjonsfiler for beaglebone (Venus GX), ccgx og raspberrypi2 her:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt/releases/tag/v1.8

Pakk ut filen med "tar", f.eks:

tar xf ccgx.tar

Deretter installer med "opkg" som nevnt tidligere.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #81 på: Juli 15, 2018, 23:06:34 »

👍 Awesomme! Vil den oppdatere med RC el final FW?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #82 på: Juli 15, 2018, 23:09:59 »

👍 Awesomme! Vil den oppdatere med RC el final FW?
Skjønner ikke helt spørsmålet Glad
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #83 på: Juli 16, 2018, 09:44:09 »

Det var noe.snakk om, her på tråden, at den oppdaterte versjonen med installasjonsscript kun fungerte med Release candidate-versjonene av firmware/OS på CCGX. Spørsmålet er om din nye versjon støtter den siste endelige versjonen av ccgxOS? Tror det er 2.16.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #84 på: Juli 16, 2018, 12:31:12 »

Det var noe.snakk om, her på tråden, at den oppdaterte versjonen med installasjonsscript kun fungerte med Release candidate-versjonene av firmware/OS på CCGX. Spørsmålet er om din nye versjon støtter den siste endelige versjonen av ccgxOS? Tror det er 2.16.
Det vet jeg ikke men jeg kommer til å legge ut ny så snart endelig versjon er releaset.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #85 på: September 24, 2018, 21:25:59 »

Redd for at jeg må riste liv i denne tråden igjen.
Oppdaterte i dag firmware til CCGX til siste release (v2.18).
Har lastet over installasjonsfilene:
dbus-tsmppt_1.10-r0_cortexa8hf-neon.ipk
libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Kjører denne kommandoen i Putty:
opkg install ./libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Får feilmeding:
Not selecting libmodbus5 3.1.4 due to incompatible architecture.
Unknown package 'libmodbus5'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libmodbus5.

Noen forslag, @OS?


* Skjermbilde.JPG (40.89 KB, 1218x156 - vist 191 ganger.)
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #86 på: September 25, 2018, 08:53:00 »

Redd for at jeg må riste liv i denne tråden igjen.
Oppdaterte i dag firmware til CCGX til siste release (v2.18).
Har lastet over installasjonsfilene:
dbus-tsmppt_1.10-r0_cortexa8hf-neon.ipk
libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Kjører denne kommandoen i Putty:
opkg install ./libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Får feilmeding:
Not selecting libmodbus5 3.1.4 due to incompatible architecture.
Unknown package 'libmodbus5'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libmodbus5.

Noen forslag, @OS?
Det er nok fordi jeg har kompilert til prerelease. Skal se om jeg får bygget nye ila dagen.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #87 på: September 25, 2018, 12:24:47 »

Redd for at jeg må riste liv i denne tråden igjen.
Oppdaterte i dag firmware til CCGX til siste release (v2.18).
Har lastet over installasjonsfilene:
dbus-tsmppt_1.10-r0_cortexa8hf-neon.ipk
libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Kjører denne kommandoen i Putty:
opkg install ./libmodbus5_3.1.4-r0_cortexa8hf-neon.ipk

Får feilmeding:
Not selecting libmodbus5 3.1.4 due to incompatible architecture.
Unknown package 'libmodbus5'.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libmodbus5.

Noen forslag, @OS?
Hei,

Kan du prøve desse filene?:
https://www.dropbox.com/sh/gg2vtp9f6dv7had/AADL2a86qqkRhOSmxcpvN6Zma?dl=0
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #88 på: September 25, 2018, 13:01:31 »


Supert. Tester og melder tilbake.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #89 på: September 25, 2018, 20:59:42 »


Tipp topp! Funker som ei kule. Takker & bukker.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #90 på: September 25, 2018, 21:02:56 »

Flott! Da skal jeg legge de ut på github merket med Venus versjon.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #91 på: September 25, 2018, 22:15:03 »

Har nå lagt ut ferdigkompilerte filer for både CCGX og Venus GX (Beaglebone) og Venus OS 2.18. De ligger her:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt/releases/tag/v1.10
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #92 på: September 26, 2018, 08:33:02 »

Er det rimelig å anta at installasjonsfilene vil fungere på kommende fw-oppdateringer fra Victron?
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #93 på: September 26, 2018, 09:12:50 »

Er det rimelig å anta at installasjonsfilene vil fungere på kommende fw-oppdateringer fra Victron?
Det hender de endrer Linux kjærne eller andre ting som bryter kompatibiliteten så det kan jeg ikke svare på. Men jeg vil prøve å holde filene oppdatert til siste offisielle versjon. Akkurat nå er det v2.18.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #94 på: Oktober 19, 2018, 22:10:58 »

Har oppdatert filene på gihub til Venus OS v2.20.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #95 på: Oktober 20, 2018, 08:54:21 »

Må man som før reinstallere pakken din etter fw oppgradering?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #96 på: Oktober 20, 2018, 10:04:18 »

Må man som før reinstallere pakken din etter fw oppgradering?
ja, dessverre!
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #97 på: Oktober 20, 2018, 10:45:39 »

Noe nytt i 2.20 som er viktig/nyttig?
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #98 på: Oktober 20, 2018, 21:57:05 »

Noe nytt i 2.20 som er viktig/nyttig?
Sjekk her:
https://www.victronenergy.com/blog/2018/10/17/venus-os-v2-20-scheduled-charging-equalize-and-more/

Jeg kan oppgradere for deg hvis du vil. Send meg log-in detaljer på PM.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Jgytterdal@gmail.com
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 491



« Svar #99 på: Oktober 21, 2018, 19:38:02 »

Har sendt deg nå
Loggført

2x Victron Smartsolar 150/35
Multiplus 24/3000/70/16
SDMO DX6000 diesel aggregat
1800w solpaneler
8 x 600ah 6v Rolls
Victron Bmv702, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap
ivarw
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 157



« Svar #100 på: Oktober 21, 2018, 20:50:21 »

Hei og takk for oppdatering.

Har fått installert, og det ser ut til å funke. Men, det dukker opp en feilmelding i terminalvindu ved installasjon av dbus-tsmppt_1.10-r0_cortexa8hf-neon.ipk

svc: unable to controll /service/debus-tsmppt/log: file does not exist
svc: unable to controll /service/debus-tsmppt: file does not exist

Forøvrig kommer den opp i remote consol på ccgx. Får Daily history, men ikke Overall history.
Loggført

Viictron MPPT SmartSolar 250/85
3 x 200W IBC Monosol CS 
4 x 290Ah AGM @12V
Victron Multiplus 12/3000/120/16
Victron Color Control
Victron BMV712
Honda EU30iS FS
Wallas 40CC
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #101 på: Oktober 22, 2018, 08:40:11 »

Hei og takk for oppdatering.

Har fått installert, og det ser ut til å funke. Men, det dukker opp en feilmelding i terminalvindu ved installasjon av dbus-tsmppt_1.10-r0_cortexa8hf-neon.ipk

svc: unable to controll /service/debus-tsmppt/log: file does not exist
svc: unable to controll /service/debus-tsmppt: file does not exist

Forøvrig kommer den opp i remote consol på ccgx. Får Daily history, men ikke Overall history.
Ja tror du kan ignorere de feilmedingene.

Overall history er ikke implementert enda. Har fått litt dokumentasjon fra Morningstar men den er veldig mangelfull.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #102 på: Desember 04, 2018, 22:10:32 »

Har lagt ut installasjonsfiler for Venus v2.22 som ble releaset i går:
https://github.com/osaether/dbus-tsmppt/releases/tag/v1.12
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #103 på: April 17, 2019, 21:31:24 »

Ikke sikkert det er så mange som bruker denne men vær obs på at den virker ikke på Venus v2.30~42 og ~43. Den virket fint inntil v2.30~40. Jeg vet ikke hva som er galt enda.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
OS
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 1.006



« Svar #104 på: April 19, 2019, 20:21:11 »

Ikke sikkert det er så mange som bruker denne men vær obs på at den virker ikke på Venus v2.30~42 og ~43. Den virket fint inntil v2.30~40. Jeg vet ikke hva som er galt enda.
Fikset nå. Lagt nye installasjonsfiler på github.
Loggført

Victron Multiplus 24/3000/70, Venus GX, BMV 702
Morningstar Tristar MPPT 60
12 stk Fuli 6V/200Ah AGM
Midnite Solar MiniDC sikringsskap
Sider: 1 2 3 4 5 [Alle]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Juni 25, 2019, 06:36:35

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Solcelle panel på tak Røilern
Utvidelse av solcelleanlegg Goosewater
Kjøpe brukt Victron Multiplus - risiko? jkirkebo
Kjøleskap med myk startstrøm som fungerer på 300W inverter? Jgytterdal@gmail.com
Utvide solcelleanlegget Skillenes
Hvordan finne beste løsning for hytte uten strøm? Ygnastølen
Overvåkningskamera og batteriløsning Offgrid
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Fyker
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Ladning med aggregat 12V 30ampere ivanJensen
Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Gjaevert
Victron BVM 700 oppsett hjelp ivanJensen
Tine frossen vanntank med propan? jkirkebo
E-Golf batteri David
Wallas-instalasjon Ygnastølen
Gode og dårlige vannpumper jkirkebo
Ubehandet kledning og jernvitriol Even
Batteri BMv 700 å colorkontroll gx OS
Anneks på Slettefjell ved Beitostølen eisvin
Kombinert gass- og induksjonplatetopp Mska
Diesel varmer for bil i offgrid hytte? movering
FLYTTET: Dimensjonering av 12V anlegg for weekenbruk Røilern
Innspill på solcelle anlegg med Lithium pakke Mska
50 A sikring mellom batteri og regulator går ved høyt forbruk på inverter ivanJensen
Gress på fjellet rogers
Inverter - Batteriforbruk 12v / 230v SvaBirk
A123 Ombygging av 1.3Kwh LiFePO4 moduler Amatøren
Diffusjonsåpen duk - overgang fra tak til vegg? Eggedal
Wallas M40 stopper Fjellgeita
Vannbåren varme med gasskjele og gasstank Jgytterdal@gmail.com
Victron MultiPlus og Venus: Skru av/på med bryter PerMarius
Dimensjonering av takbjelker carport Are123
Paralellkoble 12v . 8 stykk batteri oddm
Kontinuerlig inverterdtift fanten
Vannbåren varme, hytte uten innlagt strøm (splittet emne) jkirkebo
Røropplegg til gassinstallasjon Slyboy
Victron inverter i IT nett? StefanPal
Kompostbeholder for do avfall (Separett) ivanJensen
Understøtte drager i vegg Eggedal
Victron Color Control GX OS
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines