Skrevet av Emne: Oppvaskmaskin på "strømløs" hytte  (Lest 27951 ganger)
Lia
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 12



« på: Januar 09, 2013, 21:27:08 »

Noen som har tips eller efaringer med oppvaskmaskin på "strømløs" hytte (har aggregat).

Tenker på problematikk rundt vann i maskin/slanger/pumper. Har hørt at en benkemaskin kanskje kan overleve frost.

Noen med erafringer?

Loggført
Pal.ah
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 68



« Svar #1 på: August 27, 2013, 21:07:36 »

Hei,

Vi har nesten samme problemstilling, men har strøm på hytta. Ønsker ikke å bruke mer strøm på oppvarming enn nødvendig når vi ikke er tilstede, og ønsker derfor å ha en lav innetemperatur. Feks 4 grader.
For å hindre at oppvaskmaskin blir ødelagt ved ekstremt lave temperaturer hvor innetemperaturen kanskje synker under 0, har jeg vurdert en Frostvakt som ligger i en kveil under oppvaskmaskin.

Feks en slik en:http://www.jula.no/frostvakt-20w-430016

Tror dere en slik frostvakt kan ha en hensikt om det ligger i sokkelen under oppvaskmaskinen??

Vil 20 eller 40W gi noen effekt?
Loggført
Endeli
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« Svar #2 på: August 27, 2013, 21:09:48 »

En skvett rødsprit eller isopropanol vil gjøre nytten
Loggført
Amatøren
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Asker
Innlegg: 263



« Svar #3 på: August 28, 2013, 15:09:26 »

En skvett rødsprit eller isopropanol vil gjøre nytten

Hvor? Kan det holde fra høstferien og frem til vinterferien? Og videre fra vinterferien  ut vinteren.

Vurderer selv en benkoppvaskmaskin.
Loggført

Man lærer så lenge man lever.
Tverrdalen
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 146



« Svar #4 på: August 28, 2013, 17:12:23 »

Hva med vann? Må ikke maskinen ha en viss vannmengde og trykk for å fungere?
Loggført
dybis
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 124



« Svar #5 på: August 28, 2013, 18:56:59 »

Kjører oppvaskmaskin på solcelle med gassvarming av vann. Bruker miele (gammel) maskin. Ser ut til å fungere. Blir lite trykk og strømning etter varmer.
Loggført
Røilern
"Teknofreak"
Global Moderator
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Bosted: Oslo
Innlegg: 1.317


WW


« Svar #6 på: August 28, 2013, 20:25:23 »

Har du bygget om maskinen og koblet ut varmeelementet?
Loggført

Victron Smartsolar Charge MPPT 150/100
9 x 300W  paneler
12x2V 1100Ah Getek AGM
Victron Multi 5000W/120A 24V
220V kjøleskap, fryser, komfyr, mikro, vaffeljern, kaffemaskin og brødrister
Honda E
Endeli
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 123



« Svar #7 på: August 28, 2013, 20:33:24 »

En skvett rødsprit eller isopropanol vil gjøre nytten

Hvor? Kan det holde fra høstferien og frem til vinterferien? Og videre fra vinterferien  ut vinteren.

Vurderer selv en benkoppvaskmaskin.


Rødsprit og isopropanol kan muligens fordampe hvis det står lenge men hvis døren til oppvaskmaskinen er igjen så bør ikke det være noe problem. Glycol fordamper ikke så lett.
Det er bare å tømme en skvett i bunn.
Hvis du velger glycol bør du bruke Trietylen glycol (TEG) ikke Monoetylen glycol (MEG) da denne er helseskadelig.
Loggført
dybis
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 124



« Svar #8 på: August 29, 2013, 08:02:36 »

Jeg tenkte først å ta en oppvaskmaskin og røske ut logikken og lage det fra scratch. Men i søken etter et slakteoffer så fant jeg en gammel Miele maskin med akkurat det programmet jeg trengte, dvs den bruker ikke varmeelementet i det programmet. Programmet bruker litt mere vann enn et lite spareprogram, sikkert for å varme opp kopper og kar med vann etc. "Elektro spar" heter programmet.

Jeg vurderte også lenge å ta en oppvaskmaskon og koble om varmeelementet slik at det trekker mindre strøm for å redusere effektforbruk fra batteri. Jeg tenkte å kjøre en 220v til 110v trafo før varmeelementet og dermed redusere max effekt til "bare" 25%. Da får man en del mindre tap i batteri og ledninger, og man kan utnytte solcellepanelene direkte over lengre tid. Jeg vet ikke hvordan hjernen på vaskmaskinen ville ha reagert på det.
Loggført
jijoh
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #9 på: August 30, 2013, 08:38:59 »

Jeg vurderte også lenge å ta en oppvaskmaskon og koble om varmeelementet slik at det trekker mindre strøm for å redusere effektforbruk fra batteri. Jeg tenkte å kjøre en 220v til 110v trafo før varmeelementet og dermed redusere max effekt til "bare" 25%. Da får man en del mindre tap i batteri og ledninger, og man kan utnytte solcellepanelene direkte over lengre tid. Jeg vet ikke hvordan hjernen på vaskmaskinen ville ha reagert på det.

Hvordan vil du kunne redusere effekten på et varmeelement med å redusere spenningen til ca halvparten?
Det kan være en mulighet å koble om på selveste elementet for å redusere selve effekten til elementet, men selveste belastningen vil uansett øke når spenningen blir mindre.
Si at et element er 2000W og spenningen er 230V. Da blir strømmen 8, 7A.
Ved å redusere effekten på elementet til 1000W og spenningen til 110V blir strømmen 9, 09A
Mulig jeg har misforstått noe her men Ohms lov stemmer hver gang Blunker
Loggført
dybis
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 124



« Svar #10 på: August 30, 2013, 13:43:46 »

Ohms lov og effektlov etc:

Strøm ved 220v og 2kW:

2k / 220 A = 9A
U = RI
Dvs 220v = R * 9A
R = 24 Ohm

Effekt ved 110v ( U*U/R):

110*110/24 = 504W
Loggført
jijoh
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #11 på: August 30, 2013, 15:35:52 »

 Beklager, feil formulering av spørsmålet mitt!
Det er riktig utregning på avgitt effekt med 110V men strømtrekket vil uansett bli ca 18A på 110V.
Jeg ser bare ikke  nytten med denne løsningen for å få ned belastningen. Det blir jo bare høyere.
Dette er vel ikke ønskelig med  batteribank?

Loggført
dybis
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 124



« Svar #12 på: August 30, 2013, 17:01:48 »

Senker man spenningen går strømmen ned. R er konstant, jmf ohms lov.
Loggført
jijoh
Fersking
*
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 23



« Svar #13 på: August 30, 2013, 18:35:01 »

Hvilken strøm forventer en å måle på primærsiden av trafoen da?
Loggført
dybis
Senior
***
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 124



« Svar #14 på: August 30, 2013, 19:08:14 »

På primær siden vil det være 9/4 amp, altså litt over 2 amp. På 12v systemet vil det være rund 500/12.5 amp + tap.
Loggført
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
April 04, 2020, 21:39:01

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Støpe i bunn av plasttank Jgytterdal@gmail.com
Alternativ til ControlByWeb OS
Elektrisk varmtvann på strømløs hytte Knerten
Rense innvendig "dagsisterne" Røilern
Autonomdrift Honda Eu30is og eu30is TFS Røilern
Feilsøking Tec29 Howard
Utnytte overskuddsenergi i sollcelle løsningen på hytta Jgytterdal@gmail.com
Parallellkoble panelstrenger med ulikt antall celler Jgytterdal@gmail.com
Ikke eikegulv i hytte uten strøm? Pal.ah
Varmekabel til isolert lithium kabinett Jgytterdal@gmail.com
Bioparafin eller Biodiesel på CAMI og Wallas ovner Røilern
Prosjektering av hyttetilbygg i Nore og Uvdal - Anbefalte aktører? ThomasR
Victron CCGX html5 app OS
Teste lithium celler Støvle
Foreløpige erfaringer med Victron Connect Beta app Røilern
Beregning av belysning ronnya
AGM - levetid og lading haskibr
BMS - for Lithium batterier - Utkast til oppslagsverk - ikke for spørsmål Jgytterdal@gmail.com
Paralellkobling av batterier - Slik skal det gjøres Pokerfjes
Noen som bruker AES på Victron Phoenix inverter? Jgytterdal@gmail.com
Familiehytta - Lytt mellom rom/etasje Tommy
Koble Venus gx til wifi MortenF
Ovn med futt Sæters
Modifisere 220v lamper til 12v jallien
Hvor mye input går på en 20A laderegulator etsvends
Honda EU30FS is - koblingsskjema ivarw
Erfaring med nevnte hvitevarer fra Ikea Marianne 75
Ny batteribank StefanPal
MPPT i mørketida - et par spørsmål StefanPal
Nødstrøm Aggregat + batteripakke Røilern
Ecofan reparasjon Røilern
Energibudsjett? - Begynn alltid her! Røilern
Balansering av lithiumbatteri ThomasR
Lading av lithiumceller i kulde duppen
Minisykluser vs konstant spenning ThomasR
Vedkomfyr Romantica Nero 3,5 roskipp
Forskjellige spenninger i batteribanken Støvle
Tail current Victron MPPT Støvle
AGM vs Lithium Kraftpakke 230V duppen
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc