Hei vise mennesker

Har prøvd meg på elektrosveis av PE rør 32mm. Elmuffen er av typen Elgef+.
Pusset og rengjorde begge sidene.
Siden den er merket med 48s ved 40V og aggregatet mitt leverer 20-22VDC ladespenning Honda EU20i så varmet jeg i ca 1min 30s. Stemmer det?
Svar: den lekker.

Spørsmålet er hva som ble gjort feil:

- Alt
- dårlig rengjøring/skraping av stusser
- for kort varmetid
- Feil tilkobling, målte at den trakk ca 1A så tviler på denne. Koblet + og - på hver sin stuss på toppen av elmuffe.



Tittel: Sv: Elektrosveis av PE rør
Skrevet av: elektrikernAugust 07, 2020, 18:24:01
Halverer du spenningen synker effekten til en fjerdedel. For å få samme energimengden må du ha det på i fire ganger så lang tid. Tror ikke disse blir bra med annen spenning enn den de har angitt.


Tittel: Sv: Elektrosveis av PE rør
Skrevet av: steinisAugust 07, 2020, 23:05:39
Det kan du fortelle ja. Fant også ut at det skal være sveiseindikatorer på disse. Jeg tror de små tappene skal stige ser det ut på video fra GF+.

Skal prøve å sveise med 4 ganger tiden så får vi se. Dvs 48s x 4 = 3min 12sek.