www.ByggeHytte.no

Diskusjonsforum => Elektro & Belysning => Emne startet av: Røilern på November 15, 2012, 19:13:30



Tittel: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernNovember 15, 2012, 19:13:30
Jeg ønsker å starte et Honda EM5500 CXS aggregat ved hjelp av en Victron inverter. Aggregatet har samme fjernstart funksjonalitet som den mer kjente EUxx serien, bl.a  med automat choke.

Nærmere studie av dokumentasjonen viser at det er en missmatch mellom de to enhetene. Victron gir hvis jeg forstår det rett kun et av/på signal tilsvarende en lysbryter, mens Honda aggregatet trenger et start signal tilsvarende en tenningsnølkkel som vris rundt, og et separat stop signal.

Er det noen som kan korrigere meg hvis jeg tar feil, eller fortelle meg hvor jeg kan skaffe det relè som kan "konvertere"signalet fra Victron'en slik at Hondaen forstår det ;-)



Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernNovember 15, 2012, 20:46:35
Hei igjen

Jeg fant denne teksten på hjemmesidene til Outback. Klar melding det her.

Jeg må nok få tak i et slikt relè

Starting Requirements
This feature requires a generator with electric start and automatic choke. Additionally, you need to determine if your
generator controls are classified as “two-wire-start” or “three-wire-start.” 
A two-wire-start generator has a simple on-off switch. If the switch is on, the generator runs. If the switch is off, it
stops.  All cranking, timing and other functions are automated within the generator.  This is the simplest arrangement,
and OutBack products can easily control this kind of generator.  You can usually
identify one because it has only a single switch with two positions:  “on” and “off.”
A three-wire-start generator has separate controls for starting, and for running
and stopping.  This requires three or more control wires.  Because timers and other
devices are required, OutBack products can only control this generator with the 
help of external products. You can usually identify one because it has multiple
switches, or it has one switch with three positions, like “start”, “run” and “stop.”
If you have a three-wire-start generator, you can adapt it into a two-wire-start. 
Atkinson Electronics is one company that makes these adapters. You can get more
information at www.atkinsonelectronics.com.


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: erstokkeNovember 16, 2012, 13:29:54
Tror Sunwind har solgt mange Honda aggregater satt opp med fjernstyring fra Victron. De viste dette på Hyttemessa. Hvor hjelpsomme de er overfor forbrukere som har handlet andre steder, vet jeg ikke.


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernJanuar 10, 2016, 20:25:07
Ryddet litt i gamle tråder og tenkte jeg skulle oppdatere denne litt.

jeg endte opp med å lage et slikt rele mellom Multiplus'en og aggregatet selv ved hjelp av noen billige reler med tidsforsinkelse fra dx.com.

Når "bryteren" i Multiplusen slår på aggregatet sendes en 5sek start impuls til aggreatet, når den slås av så sendes en 5 sek stopp impuls.

Dette kan sikker oppnås med en programmerbar minicomputer (Arduino) også


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: KnertenFebruar 20, 2016, 21:47:40
Lurte på å kjøre samme opplegg, med et Honda EM5500CSX og en Victron Multi,
hadde det vært mulig å få en litt mer detaljert "handleliste" samt diagram for sammenkobling? ::)


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernFebruar 20, 2016, 23:01:10
Jeg mener jeg kjøpte komponentene hos dealextream.com, men jeg kan dessverre ikke finne ordrebekreftelsen. Dessverre lagde jeg aldri noe koblingskjema.

Jeg kan tenke meg at det må finnes et standardprodukt der ute et sted som kan gjøre det samme. De jeg fant sist jeg søkte var for avanserte. Dvs de hadde innebygget startautomatikk basert på lav spenning osv.

Jeg brukte altså 2 releer som kan gi et signal som kan justeres tidsmessig. Når kretsen sluttes, så gir det et 5sekunders start signal til aggregatet, når kretsen brytes, gir det andre releet et tilsvarende 5 sekunders stop signal.





Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: OSFebruar 21, 2016, 15:49:37
Hva med modulen jeg lenker til nedenfor? Den kan kobles til å gi delay on eller delay off. Legg merke til at prisen er med frakt!
http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-DC-12V-Pull-Delay-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second-F5-/301723563565?hash=item464020362d:g:z6wAAOSwHnFVzblx (http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-DC-12V-Pull-Delay-Timer-Switch-Adjustable-Module-0-to-10-Second-F5-/301723563565?hash=item464020362d:g:z6wAAOSwHnFVzblx)


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernFebruar 24, 2016, 10:08:26
Lette litt og fant min gamle bestilling fra 2012. Gratis var det ikke.

Legger også ved et bilde av "ledningsspagettien"

Som sagt så lagde jeg dessverre ikke et koblingsskjema, men det hele er ikke så komplisert som det ser ut til.

Hvis jeg får ånden over meg så skal jeg se om jeg kan få oppgradert bilde med et forklarende koblingsskjema: Det finner man i tilfellet på denne linken: https://docs.google.com/document/d/1x7uVc7zwkXmef0-DGk4Y-7rcbBKjLnc5YBHg94Q9LNg/pub (https://docs.google.com/document/d/1x7uVc7zwkXmef0-DGk4Y-7rcbBKjLnc5YBHg94Q9LNg/pub)


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: SeSeJuni 18, 2020, 14:27:57
Hei Forum!
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en hann kontakt som passer til remote start på et Honda aggregat?
6 pins, to rekker av tre pinner. Eventuelt hva typebetegnelse på en slik 6pins plugg er?


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: HodAugust 12, 2020, 13:28:41
Hei Forum!
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en hann kontakt som passer til remote start på et Honda aggregat?
6 pins, to rekker av tre pinner. Eventuelt hva typebetegnelse på en slik 6pins plugg er?

Hei,
jeg trodde dette var en standard hengerkontakt?
Alla denne: http://www.berema.no/~/media/Files/Instruksjonsboker/Instruksjonsboker_2016/Aggregater/Bruksanvisning-EU30IS-fjernstart-2016.pdf (http://www.berema.no/~/media/Files/Instruksjonsboker/Instruksjonsboker_2016/Aggregater/Bruksanvisning-EU30IS-fjernstart-2016.pdf)


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: YgnastølenAugust 12, 2020, 14:42:12
Hei

Min er ikke henger kontakt, men den er vel eldre type.


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernAugust 14, 2020, 21:44:09
Hei Forum!
Er det noen som vet hvor man kan få tak i en hann kontakt som passer til remote start på et Honda aggregat?
6 pins, to rekker av tre pinner. Eventuelt hva typebetegnelse på en slik 6pins plugg er?

Nei, men jeg tror jeg postet et koblingsskjema for noen år siden. Jeg har tyvkoblet rett inn i koblingen, det går jo ikke noe strøm å snakke om.

Skal se om jeg kan finne det.


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernAugust 14, 2020, 22:06:48
Da fant jeg det og oppdaterte dette gamle dokumentet, koblingsskjema finnes nederst.

https://docs.google.com/document/d/1x7uVc7zwkXmef0-DGk4Y-7rcbBKjLnc5YBHg94Q9LNg/pub


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: SeSeAugust 27, 2020, 20:35:39
Da fant jeg det og oppdaterte dette gamle dokumentet, koblingsskjema finnes nederst.

https://docs.google.com/document/d/1x7uVc7zwkXmef0-DGk4Y-7rcbBKjLnc5YBHg94Q9LNg/pub

Supert, Forum-power.  Update: Jeg fant en plugg tilsalgs på ebay;  Denne
https://www.ebay.com/itm/Honda-EU7000is-remote-start-control-connector-kit/173479824250?hash=item2864340b7a:g:2G8AAOSwqNxcl8Lq (https://www.ebay.com/itm/Honda-EU7000is-remote-start-control-connector-kit/173479824250?hash=item2864340b7a:g:2G8AAOSwqNxcl8Lq)
Søkte på "Honda EU7000is remote start control connector kit", fikk treff på en som hadde samme pluggen som EU70is. Jeg har ikke funnet ut hva pluggen har av typebetegnelse.
Pluggen fungerte OK med en fjernstarter jeg laget selv.
 
Jeg forsøkte også å få tak i pluggen fra importøren, men de ville ikke selge kun plugg.  (kun komplett fjernstarter, laget  av importør..) 


Tittel: Sv: Autostart av Honda aggregat
Skrevet av: RøilernAugust 27, 2020, 20:43:02
Så flott - takk!