Skrevet av Emne: Nyhet for de som har litiumbatteri og Victron Venus/Color  (Lest 3166 ganger)
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« på: Mars 18, 2021, 06:15:19 »

Det har kommet en ny fin funksjon for de som kjører
DVCC ( Voltage and Current Control)

Det nye er nå at man begrense lade spenningen til en maksimum spenning.
Denne vil i praksis overstyre mppt og bms etc.

Verdien av dette er å sette løsningen i "lagringsmodus"
Eksempelvis hvis ikke hytta eller båten skal brukes på lenge.
Litium batterier bør som kjent ikke lagres topplaget over lengre tid.
Smart fra Victron!



* Screenshot_20210318-055303_Chrome~2.jpg (82.93 KB, 1067x675 - vist 181 ganger.)
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #1 på: Mars 18, 2021, 11:09:06 »

Den funksjonen ser veldig grei ut, ja!!
- Men av en eller annen grunn har ikke det valget med spenningsbegrensning dukket opp hos meg. (se bildet - menyen er akkurat som før)

Er det en software oppdatering i GX-enheten som inneholder endringen? (Kan ikke se at det har kommet noe ny software nå..?) Eller er det bare en endring som har kommet på selve nettsiden/VRM-portalen?


* Skjermbilde DVCC.JPG (60.67 KB, 820x474 - vist 178 ganger.)
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« Svar #2 på: Mars 18, 2021, 11:22:50 »

Du må være på beta programmet til Victron.
Dette er en beta versjon!

Du går bare inn på Venus og setter online utdatert til "release candidat" mener jeg å huske.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #3 på: Mars 18, 2021, 15:12:44 »

Du må være på beta programmet til Victron.
Dette er en beta versjon!

Du går bare inn på Venus og setter online utdatert til "release candidat" mener jeg å huske.

Aha, hadde ikke fått med meg at det var en Beta release. Takker👍👍
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Skillenes
Junior
**
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 62



WWW
« Svar #4 på: Mars 19, 2021, 09:41:40 »

Hei
Lurte på om det er noen fordel  å aktivere DVCC hvis man har litiumbatteri uten så veldig smart BMS? Har batteripakke fra Alternativ Energi med en enkel BMS og har to victron smartsolar ladere samt BMV 712. Kommer en multiplus etterhvert.
Loggført

1500 watt solcellepanel
Victron smartsolar mppt 100/30
Victron smartsolar mppt 150/85
Victron bs 12/30
Inverter 1500 watt
Bmv 712
Raspberry pi 3B+
6 kwt lifepo4 celler 12v (AE)
Honda eu 20
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« Svar #5 på: Mars 19, 2021, 11:03:59 »

Jeg vil si at det har en fordel. I praksis endrer man jo GX/Venus til å bli en aktiv monitor som styrer / overstyrer enkeltkomponentene i løsningen
Man har :
- Shared Voltage sense som etablerer en felles spennings referanse.

- Common Current limit som sørger for å begrense strømmen mtp på flere ladekilder (flere MPPT kontrollere, Multiplus mm)
Dette er spesielt viktig når man har Lithium batterier,  da disse kan overlades.

Shared Temp sense er også viktig ved at man på samme måte etablerer en felles referanse temperatur for alle enheter skal lade batteriene mtp temperatur kompensasjon. Spesielt viktig hvis man har AGM eller Wet cell batterier, for tradisjonell tempr kompensasjon.

For lithium batterier vil det eksempelvis være relevant å stoppe lading i ekstremkulde.


Hele hensikten er at alle komponenter vil sameksistere bedre .

« Siste redigering: Mars 19, 2021, 14:23:26 av Jgytterdal@gmail.com » Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #6 på: Mars 19, 2021, 11:38:17 »

Jeg har nok relativt lik BMS som deg, @Skillenes, og har aktivert DVCC. Enig i Ytterdals argumenter!

Når det gjelder denne nye funksjonen med å begrense spenningen:
Jeg leser i Victrons release log for betaversjonene at denne funksjonen først og fremst er laget for å bruke ved installasjon, i de tilfeller det installeres celler som er ubalanserte, og man derfor den første tiden bør begrense toppspenningen for å hindre at noen celler går over maks satt verdi og BMS slår ut. Funksjonen bør slås av når cellene har nådd ormal balansering.

Men:
Det kan da vel likevel ikke være noe i veien for å bruke denne funksjonen slik du foreslår, @Ytterdal?
Altså som en funksjon man aktiverer når det er ei stund til hytta skal brukes, og man f eks vil ha en cellespenning på maks 4,0V i perioden anlegget står ubrukt..
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #7 på: Mars 24, 2021, 11:04:37 »

Er det noen som har fått testet ut om denne nye valgmuligheten fungerer etter intensjonen i praksis?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Jgytterdal@gmail.com
Legende
*****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 763



« Svar #8 på: Mars 24, 2021, 11:52:20 »

Den fungerer etter intensjonen ja.
Det er så enkelt som at hvis man justerer ned spenningen vil ladingen opphøre.
Har testet det og det fungerer.
Loggført

Victron Smartsolar 250/100 +150/35
Multiplus 24/5000/120/100
Hyundai DHY8500 diesel aggregat
6x350w + 3x270w
20kwt lithium 16p7s, Rec Q, Venus GX
Wallas 40CC, El stekeovn,
a++ kjøleskap,
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #9 på: Oktober 24, 2021, 13:41:14 »

Har nå for første gang valgt å aktivere reduksjon i ladespenning via DVCC. Har satt spenning til 28,0V for å teste ut. Men systemet bryr seg null og niks om dette, og lader fortsatt til 28,35V slik MPPT-regulator er innstilt på.

Syns dette er underlig. De andre DVCC funksjonene har vært aktivert lenge og fungerer tilsynelatende fint. Slik som bruk av felles temperatursensor (den som jeg har lagt inne i batteriet) og avlest spenning (BMV700).

Noen tanker om hva dette kan skyldes?
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Ygnastølen
Veteran
****
Innlogget Innlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 352



« Svar #10 på: Oktober 24, 2021, 20:14:48 »

Er det ikke BMS som styrer alt, og de andre komponenter fungerer som slaver?
Loggført

Victron MultiPlus 5000W/120A 24V
Victron MPPT 250/100
Victron Cerbo GX
2040W solcelle paneler
20kwt lithium 16p7s, Rec Q BMS
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #11 på: Oktober 25, 2021, 07:39:13 »

Er det ikke BMS som styrer alt, og de andre komponenter fungerer som slaver?

Vil tro det er slik hos deg som har REC-BMS, ja.

I mitt tilfelle er det snakk om en "dum" BMS som på mange måter ligger litt på siden av oppsettet forøvrig. BMS balanserer cellene, samt slår av batteriet hvis noe går galt slik at spenningen blir for høy eller lav. Forøvrig påvirker ikke BMS styringen.

Hos meg er det Victron BMV700 som registrerer ladestrøm og spenning på batteriet og som via Cerbo GX gir beskjed til MPPT-regulator og Multiplus om hva spenningen er. Så er det innstillingene på selve MPPT og MP som regulerer hva slags ladestrøm og spenning som tillates.

Så det kan være at det dermed ikke er mulig å sette en global spenningsbegrensning, til tross for at DVCC er aktivert...
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
ThomasR
Veteran
****
Utlogget Utlogget

Kjønn: Mann
Innlegg: 305



« Svar #12 på: Oktober 27, 2021, 19:23:45 »

Ser ut som denne funksjonen ikke i praksis er tilgjengelig i mitt system uten smart-BMS. Til tross for at den ligger inne som et aktivt valg i DVCC-menyen på Cerbo. Litt kjipt.

Men på den andre siden:
Det går nesten på sekundet like fort å bytte mellom to ulike lagrede ladealgoritmer direkte i Victron Connect appen. Jeg får gjøre det på den måten. Dette gjør jeg selvsagt også hjemmefra, akkurat som DVCC settingen i VRM-portalen eller appen.
Loggført

Hjemme: 4500Wp solcelleanlegg
Hytta:
- Cerbo GX m Touch
- 1200 Wp solcellepaneler
- Victron MPPT 100/50
- Victron Multiplus 24/3000/70-16
- Dometic Tec 29 aggregat
- 8,2kWt litium 8p7s LEV50
Sider: [1]
  Skriv ut  
 
Gå til:  

Velkommen, Gjest. Vennligst logg inn eller registrer deg.
Har du ikke mottatt e-post for aktivering ?
Desember 04, 2021, 07:53:56

Logg inn med brukernavn, passord og innloggingstid
Siste innlegg
Hvor mye solcellelading får dere under dårlige lysforhold? ThomasR
Nytt anlegg hvor elbil lading er en hovedårsak, planlegging Røilern
Pris el-installasjon hytte fanten
Lading av lithiumceller i kulde ThomasR
Mitt Solcellesystem - har mange spørsmål og ønsker svar :) HEL
E-up El bil batteri Terjev
Briggs&Stratton P4500 inverteraggregat Jutulhaugen
ZTE 4G router på 12v etsvends
"Kjølerom" i gulv - konstruksjon for "opptrekkbar hylle". Nordielanger
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? Røilern
Negativ strøm fra aggregat ivarw
Albino troll oppi utedassen - Advarsel, sterke bilder! HEL
Dårlig utvalg og kvalitet på DC koblingsmateriell og sikringsmateriell Cornelius
Victron GX-enheter. Trenger man dem egentlig til off-grid? ThomasR
Hytte ved sjøen tml
Aquatec 550 12v trykkvannspumpe som støyer Blåsyn
Honda 5500 CXS bensinaggregat: Noen som har brukt dette ? Røilern
Hjelp! Ygnastølen
Vy hytte fra Leve Hytter Kaja75
Hyundai vs Honda bensinaggregater Duperbrynte
Dometic Tec29 aggregat - feil Terjev
Strømforsyning til overvåking av hytta glamsland
Dugg på vinduer ved oppvarming fossfor@hotmail.com
Ladespenning litium fra elbil ThomasR
Tilkobling av PC til REC Q BMS bstein
God vifte i tak på bad. Henrikhes
Diesel-aggregat: Noe for hyttefolk ? bamsefar1
RiksTv-antenne, to typer? Shrek
Victron Color Control GX selges Ygnastølen
Detaljert prosjektplan for selvbygger? CLL
Nyhet for de som har litiumbatteri og Victron Venus/Color ThomasR
Gammel regulator og lader, men nytt Li batteri Cornelius
Blåse rør med trykkluft Slyboy
CCGX til CerboGX Ygnastølen
Batterispenning i "vintermodus" - valgets kval StefanPal
Bidda: Hytteblogg -langsiktig prosjekt Bidda
Concorde batteri tilkobling HEL
Hvordan oppfører et kombikjøleskap seg i lav romtemperatur? Hyttesol
Powered by SMF 1.1.15 | SMF © 2006, Simple Machines
TinyPortal v0.9.8 © Bloc